emin699
сообщение 11.5.2012, 20:44
Сообщение #1





Группа: Участники форума
Сообщений: 335
Регистрация: 31.5.2011
Из: Баку
Пользователь №: 110017



Добрый вечер, уважаемые. Я вот по какому вопросу. На объекте стоит чиллер, повидавший не мало разгерметизаций и мастеров за свои 7 лет. В общем дошла очередь и до меня. В нём два контура, в которых по 55кг. 134-го газу. Проблемы с не до заправкой и загаженным конденсатором я решил, куда сложнее восстановить нормальные настройки контроллера, т.к. следом за загрязнением конденсера менялись и они. Что скажете, люди добрые?

P.S. оба контура уходят в ошибки. Один по высокому давлению, а другой по дифференциалу давлений. Датчики давлений махнул местами, всё тоже.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения

Сообщений в этой теме
- emin699   чиллер Wesper Sls2702   11.5.2012, 20:44
- - SSA   Прежде чем менять уставки, надо провести обслужива...   11.5.2012, 21:05
|- - emin699   Цитата(SSA @ 11.5.2012, 23:05) Прежде чем...   11.5.2012, 21:22
- - airwave   Ванга стайл? Озвучьте все параметры + реальный пе...   12.5.2012, 8:52
|- - azar   Всёж, какие параметры работы?   12.5.2012, 21:00
- - emin699   пока могу сказать, что после восстановления базовы...   12.5.2012, 15:37
- - airwave   Реле высокого сбрасывали? Вход на контроллере проз...   12.5.2012, 17:11
- - emin699   релюшки не только пробовал сбрасывать,но и менял м...   12.5.2012, 19:04
- - emin699   параметры при 100% нагрузке: давление на всасе- 2,...   13.5.2012, 6:49
- - emin699   да, кстати, после восстановления базовых настроек ...   13.5.2012, 6:57
- - ttt   На клеммах контроллера C9 и ID14H - это цепь ...   14.5.2012, 17:15
|- - emin699   Цитата(ttt @ 14.5.2012, 19:15) На клеммах...   14.5.2012, 22:43
- - ttt   1. Это не выходы а входы. Но это так для точности ...   15.5.2012, 14:41
- - emin699   Нет, схемы нет.   16.5.2012, 6:24
- - SSA   Держи инструкцию, там немного есть - подключение к...   16.5.2012, 8:31
- - emin699   Спасибки!   16.5.2012, 8:44
- - emin699   Хорошо бы ещё и схему посмотреть...   17.5.2012, 7:42
- - ttt   RE: чиллер Wesper Sls2702   17.5.2012, 8:48
- - Merenkoff   Доброго времени суток! Проблема я так понимаю ...   19.5.2013, 21:12
- - tonyo-lunatik   Добрый день! Прошу помощи! Чиллер Wesper S...   24.5.2013, 12:59
|- - SSA   Цитата(tonyo-lunatik @ 24.5.2013, 15...   27.5.2013, 11:04
- - RusBuka   Нанять таджика за килорубль в день и методом подбо...   24.5.2013, 18:11
- - airwave   Это называется метод Бивиса и Батхеда )))   25.5.2013, 9:37
- - stek77   Подскажите плиз, а где и как можно восстановить св...   14.6.2013, 15:23
- - Gestov   Цитата(ttt @ 17.5.2012, 8:48) , Доброго ...   4.7.2025, 16:52


Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0

 

Реклама
ООО «Арктика групп» ИНН: 7713634274




Реклама: ООО «СибСтронг» | ИНН 6670013662 | ERID: 2VtzqvWgxEU

ООО «УНИСПЛИТ» ИНН: 6453155081 erid:2VtzqvybpdW

Реклама: ООО «СЛ-ЛАЗЕР» ИНН 7727447267 | erid: 2VtzquvhFWx
Последние сообщения Форума






RSS Текстовая версия Сейчас: 6.8.2025, 8:44
Политика ООО ИИП «АВОК-ПРЕСС» в отношении обработки персональных данных