> Оцените потери давления, 16эт дом
tes
сообщение 12.5.2012, 14:36
Сообщение #1





Группа: Участники форума
Сообщений: 42
Регистрация: 7.5.2008
Из: Екатеринбург
Пользователь №: 18481



впервые проектирую 16 эт дом....Общие теплопотери получились 480кВт.
приняла поквартирную разводку. 6 магистральных вертикальных стояков (разнонагруженных). При вводе в квартиру ставлю ASV-PV,ASV-M, фильтр, счетчик и задаю перепад давления на ветку 10-15 кПа. Объединяю ветки (по 16 штук) в вертикальный магистральный стояк. Перепад давления на вертикальном магистральном стояке получается до 25кПа (это скорости до 0,5м/с). Далее объединяю вертикальные магистральные стояки в одну магистральную горизонтальную систему ( подвале, общая протяженность - метров 20, скорости <0.5). На ответвлениях к каждому магистральному вертикальному стояку опять же ASV-PV, в паре с ASV-M.... Требуемый перепад давления меньше 80кПа не получается... Понимаю что 50кПа дб достаточно .. Может кто-нибудь чего-нибудь подскажет)))) Может не ставить на поключениях вертикальных магистральных стояков ASV-PV,ASV-M (в этом случае достаточно 30кПа) и достаточно их в квартирных вводах? helpsmilie.gif
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения

Сообщений в этой теме
- tes   Оцените потери давления   12.5.2012, 14:36
- - Alex_   Цитата(tes @ 12.5.2012, 15:36) Перепад да...   12.5.2012, 16:19
- - exe.34   Надо проверить все данные для расчета. Программа ...   12.5.2012, 16:42
- - tes   не ручные балансиры картину не меняют   14.5.2012, 8:51
- - BIONDER   50 кПа это очень мало. На автоматических балансиро...   14.5.2012, 9:29
- - Alex_   Для 16-этажки оптимальные потери давления в СО 90....   15.5.2012, 11:43
|- - Konstantin T.   Цитата(Alex_ @ 15.5.2012, 11:43) Для 16-э...   25.6.2012, 15:35
|- - Alex_   Цитата(Konstantin T. @ 25.6.2012, 16:35) ...   25.6.2012, 19:53
|- - СерОВ   Цитата(Konstantin T. @ 25.6.2012, 18:35) ...   27.6.2012, 10:42
- - HARKOW   Цитата(tes @ 12.5.2012, 12:36) Может не с...   30.5.2012, 22:50
- - ESilyaev   80 кПа это много, согласен. Особенно при условиях ...   25.6.2012, 8:20
- - tes   Cпасибо))) Я добилась таки потерь давления 50кПа....   25.6.2012, 11:36
- - Егор   tes, в потоке поквартирка замысловато считается - ...   26.6.2012, 13:24
- - tes   на квартиру ставлю 15 кПа. ну да в потоке надо раз...   27.6.2012, 13:55
|- - exe.34   Цитата(tes @ 27.6.2012, 14:55) решение с ...   2.7.2012, 9:07
- - Konstantin T.   Какой смысл в ручнике то, он создает 3кПа и то при...   2.7.2012, 11:27
- - Alex_   Распределительная гребенка, узлы учета, стабилизат...   2.7.2012, 11:35
- - Konstantin T.   Какие там сложности в наладке? Выставить настройки...   2.7.2012, 15:01
- - Alex_   Цитата(Konstantin T. @ 2.7.2012, 16:01) Н...   2.7.2012, 17:27


Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0

 

Реклама
ООО «Арктика групп» ИНН: 7713634274



ООО "Русич" ИНН 9721068883 / ЕРИД 2Vtzqx9HerZ


ООО «УНИСПЛИТ» ИНН: 6453155081 erid: 2VtzqvmjJqS

ООО "АйДи-Электро" ИНН:6670013662 erid:2Vtzqwtpv5j

Последние сообщения Форума






RSS Текстовая версия Сейчас: 23.6.2025, 22:31
Политика ООО ИИП «АВОК-ПРЕСС» в отношении обработки персональных данных