PAS73
сообщение 14.5.2012, 8:22
Сообщение #1





Группа: Участники форума
Сообщений: 121
Регистрация: 6.6.2010
Из: Ульяновск
Пользователь №: 60072



Здравствуйте уважаемые пользователи форума, на днях ездил на сахарный завод, мне озвучили проблему, при работе производства в холодное время года в цехе идет дождь, причина - отсутствие системы вентиляции, есть 3 дефлектора на большое помещение цеха 42х14х16 м, в котором под потолком температура достигает "градусов 50" как сказал инженер который нас сопровождал.
В качестве решения я планирую сделать обдув потолков, но у меня возниет пока что сразу 2а вопроса: Как посчитать воздухообмен. Разришима ли в принципе задача только обдувом потолков, так как крыша железная без всякого утепления. Надеюсь на ваши советы, так как самому сталкиваться с такими задачами пока что не приходилось.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения

Сообщений в этой теме
- PAS73   Вентиляция сахарного завода   14.5.2012, 8:22
- - alexius_sev   утеплять крышу, мне кажется, тут думать и не надо.   14.5.2012, 8:26
- - PAS73   Ну одним утеплением проблему точно не решить, это ...   14.5.2012, 8:28
- - alexius_sev   почему утеплителем не решить задачу? высота помеще...   14.5.2012, 8:36
|- - PAS73   Цитата(alexius_sev @ 14.5.2012, 9:36) выс...   14.5.2012, 8:53
- - PAS73   Температура слишком высокая в цехе, конденсат все ...   14.5.2012, 8:41
- - Vik   Скорость обдува - бред. Конденсат выпадает на пове...   14.5.2012, 10:51
|- - PAS73   Что то видимо я недопонимаю, с утеплением кровли м...   14.5.2012, 11:12
- - alexius_sev   Вам надо прогреть кусок металла так, что бы на пов...   14.5.2012, 11:15
- - PAS73   я не говорил про испарение воды, я говорил про уда...   14.5.2012, 11:27
- - alexius_sev   Какие теплоизбытки, вы о чем? Если вы делаете вент...   14.5.2012, 11:28
- - alexius_sev   Какие теплоизбытки, вы о чем? Если вы делаете вент...   14.5.2012, 11:28
- - PAS73   из за чего дождь идет, из за того, что кровля холо...   14.5.2012, 11:31
- - alexius_sev   мда, хотите дождик везде? Если на поверхности тела...   14.5.2012, 11:35
- - PAS73   нет я имел ввиду что в помещении будет 0 градусов,...   14.5.2012, 11:39
- - alexius_sev   откройте снип и гост посмотрите, какая треб-ая т е...   14.5.2012, 11:41
- - PAS73   я вас только путаю, эту температуру в 0 градусов я...   14.5.2012, 11:43
- - alexius_sev   кровлю исследуйте, если просто лист металл, тогла ...   14.5.2012, 11:50
- - PAS73   просто лист металла я посмотрел, мда, беда, ладно...   14.5.2012, 11:54
- - Studentik   Здравствуйте. Цитатапри работе производства в холо...   14.5.2012, 12:49
- - exe.34   При температуре +50*С у вас и на крыше не бось сне...   14.5.2012, 13:27
|- - PAS73   Цитата(exe.34 @ 14.5.2012, 14:27) При тем...   14.5.2012, 13:50
|- - Ратман   Цитата(exe.34 @ 14.5.2012, 13:27) Не знак...   14.5.2012, 13:56
- - PAS73   температура на словах, влажность неизвестна, рабоч...   14.5.2012, 13:38
- - PAS73   По поводу влаговыделений, в этом цехе есть несколь...   14.5.2012, 14:05
|- - Ратман   Цитата(PAS73 @ 14.5.2012, 14:05) По повод...   14.5.2012, 14:13
- - Ратман   Либо даже - первое.. Отведете вытяжной вентиляцией...   14.5.2012, 14:27
- - PAS73   одними местными отсосами там проблему не решить, т...   14.5.2012, 14:38
- - Бабай   Приветствую всех. Вполне возможно, что буду неориг...   14.5.2012, 18:35
- - ArFey   Вот читаю вас, господа, и диву даюсь! Вместо т...   15.5.2012, 11:56
|- - Ратман   Цитата(ArFey @ 15.5.2012, 11:56) Кто-то с...   15.5.2012, 13:43
- - alexius_sev   вы теплопроводность стекла сравниваете с теплопров...   15.5.2012, 13:50
|- - Ратман   Цитата(alexius_sev @ 15.5.2012, 13:50) вы...   15.5.2012, 13:59
|- - baron.od   Цитата(alexius_sev @ 15.5.2012, 10:50) вы...   16.5.2012, 9:25
- - alexius_sev   Цитата(Ратман @ 15.5.2012, 13:43) Да неее...   15.5.2012, 14:51
- - ArFey   Я тоже, прочитав ответ про обдув стекол, в праведн...   15.5.2012, 15:55
- - PAS73   Вся проблема в том, что сейчас лето, и вариант жда...   16.5.2012, 7:41
- - jota   Идея обдува наружным сухим воздухом при значительн...   16.5.2012, 8:48
|- - baron.od   Цитата(jota @ 16.5.2012, 5:48) Идея обдув...   16.5.2012, 9:30
||- - PAS73   Цитата(baron.od @ 16.5.2012, 10:30) зачем...   16.5.2012, 9:43
|- - PAS73   Цитата(jota @ 16.5.2012, 9:48) Идея обдув...   16.5.2012, 9:37
|- - Ратман   Цитата(jota @ 16.5.2012, 8:48) Идея обдув...   16.5.2012, 9:40
|- - jota   1.2. Таким способом эвакуируются сварочные газы, к...   16.5.2012, 9:49
|- - PAS73   Цитата(jota @ 16.5.2012, 10:49) 1.2. Таки...   16.5.2012, 10:20
|- - jota   Принцип отсекающей вентиляции в том, чтобы не допу...   16.5.2012, 11:06
- - alexius_sev   Цитата(baron.od @ 16.5.2012, 9:25) потеют...   16.5.2012, 9:35
|- - baron.od   Цитата(alexius_sev @ 16.5.2012, 6:35) это...   16.5.2012, 9:47
- - alexius_sev   Прикольненький цех по производству сахара, металл)...   16.5.2012, 10:35
- - PAS73   ну это только 1н из цехов . Пока что с произволств...   16.5.2012, 10:42
- - alexius_sev   а какой это цех? как его точное название? Помнб, ч...   16.5.2012, 10:49
- - PAS73   Помещении диффузии аппарата №3. К сожалению влагу ...   16.5.2012, 11:03
- - alexius_sev   http://www.znaytovar.ru/s/Texnologicheskay...proiz...   16.5.2012, 11:09
- - jceibntkm   Добрый день, прочитал переписку по Вашей проблеме ...   28.5.2012, 8:40


Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0

 

Реклама
ООО «Арктика групп» ИНН: 7713634274




Реклама: ООО «СибСтронг» | ИНН 6670013662 | ERID: 2VtzqvwrPW2

ООО «УНИСПЛИТ» ИНН: 6453155081 erid:2VtzqupcGNE

Реклама: ООО «СЛ-ЛАЗЕР» ИНН 7727447267 | erid: 2VtzqvY3G2W
Последние сообщения Форума






RSS Текстовая версия Сейчас: 13.9.2025, 1:17
Политика ООО ИИП «АВОК-ПРЕСС» в отношении обработки персональных данных