> тепловая схема паровой котельной, правильно ли выполнен возврат конденсата
dronovigor
сообщение 23.5.2012, 13:48
Сообщение #1





Группа: Участники форума
Сообщений: 564
Регистрация: 25.11.2009
Пользователь №: 41285



Уважаемые специалисты, в паровой котельной предусмотрен 100 % возврат конденсата с технологии. Конденсат сливается с оборудования в конденсатный бак и перекачивается конденсатными насосами в котельную (в барботажный бак). Также пар идет к пароводяным теплообменникам и далее конденсат поступает в барботажный бак(бак работает при избыточном давлении 3 м.вод.ст). При согласовании возник вопрос: будит ли правильно работать конденсатные линии, т. е. не будет ли одна передавливать другую. Какие еще замечания по тепловой схеме?Прикрепленный файл  _________________________.dwg ( 2,2 мегабайт ) Кол-во скачиваний: 224
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения

Сообщений в этой теме
- dronovigor   тепловая схема паровой котельной   23.5.2012, 13:48
- - gilepp   Не могли бы вы сохранить файл в PDF ?   23.5.2012, 18:46
- - dronovigor   RE: тепловая схема паровой котельной   23.5.2012, 19:05
- - gilepp   Не зная характера работы и обвязки технологическог...   23.5.2012, 19:52
- - dronovigor   Потребители пара- испарительные установки для опре...   23.5.2012, 20:07
- - gilepp   ЦитатаПотребители пара- испарительные установки дл...   24.5.2012, 7:00
- - dronovigor   Давление пара 2 бар изб. Я думаю, что давление в к...   24.5.2012, 8:56
|- - zeman   Цитата(dronovigor @ 24.5.2012, 9:56) Давл...   25.5.2012, 12:07
- - Галиев   Я. чтоб подобные сомненья отринуть, завел тр. конд...   25.5.2012, 10:30
- - dronovigor   у меня сомнений нет. что всё будет работать. но ка...   25.5.2012, 14:30
- - gilepp   3 м.в.ст. это 0,3 бар. 30 м.в.ст. это 3 бар.   25.5.2012, 16:05
|- - zeman   Цитата(gilepp @ 25.5.2012, 17:05) 3 м.в.с...   25.5.2012, 16:40
- - dronovigor   Требуется предоставить расчет, подтверждающий рабо...   13.6.2012, 13:02
- - prant   ЦитатаПри согласовании возник вопрос: будит ли пра...   14.6.2012, 9:56


Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0

 

Реклама
ООО «Арктика групп» ИНН: 7713634274




Реклама: ООО «СибСтронг» | ИНН 6670013662 | ERID: 2VtzqvWgxEU

ООО «УНИСПЛИТ» ИНН: 6453155081 erid:2VtzqvybpdW

Реклама: ООО «СЛ-ЛАЗЕР» ИНН 7727447267 | erid: 2VtzquvhFWx
Последние сообщения Форума






RSS Текстовая версия Сейчас: 4.8.2025, 4:02
Политика ООО ИИП «АВОК-ПРЕСС» в отношении обработки персональных данных