glserg
сообщение 25.5.2012, 22:15
Сообщение #1





Группа: New
Сообщений: 13
Регистрация: 5.11.2009
Пользователь №: 40472



Доброго времени суток у кого нибудь есть идеи что можно проверить на что обратить внимание, проблема в сл:

Кондиционер тадиран канальный 903, запускается нормально, но со временем работы 10-15 мин (вкл. на холод ) начинает греться компрессор.

Конденсатор промыт- просвечивается нормально, вентиляторы обдува работают тоже ок,
Давление R22 всас около 4,5-5 , нагнетение 15-17, наружная температура 35гр
блок в тени- место продуваемое, установлен 3-4 года назад до этого времени работал исправно,
Сфазирован верно- 3 фазы проверял,

Когда запускается наружка- жар хороший отдает, пока компр. не нагреется и не выключится (теловухой)

В проводке сечение соответствует, кабель не греется

Трв там правда на наружке стоит(понять не могу работает она или нет)- колпачек хотел с нее снять а там газ выходит(не держит)

Вот схемку газовую по нему нашел- какие функции тут несет трв если регулирует кол-во жидкача на внутрянку, а на внутрянке и так паук стоит

Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения

Сообщений в этой теме
- glserg   Перегрев спирального компрессора   25.5.2012, 22:15
- - v-david   может быть межвитковое в статоре компрессора, токи...   26.5.2012, 1:01
- - Iroha   Самое простое , что можете сделать это свакуумиров...   26.5.2012, 7:04
- - emin699   вариант с пере заправкой по весам превалирует. или...   26.5.2012, 7:43
- - glserg   Температуру и токи еще не замерял, как считаете ТР...   26.5.2012, 11:40
- - Iroha   фреон нельзя выпускать ватмосферу, это ухудшает эк...   26.5.2012, 11:54
- - Ludvig   Лучше фреон направить на охлаждение компрессора. Э...   26.5.2012, 12:19
- - RusBuka   Таки да, че там с ПГ и ПО? В плюсовом кипении ПГ в...   26.5.2012, 19:02
- - emin699   паук распределяет газ равномерно по испарителю, а ...   26.5.2012, 19:53
- - azar   Тут уже выше спросили - повторюсь, чтобы дошло. За...   26.5.2012, 20:26
- - glserg   Трв я не крутил я с него колпачек не смог снять- к...   29.5.2012, 8:43
- - RusBuka   Разница между температурой кипения фреона и темпер...   29.5.2012, 17:25
|- - SERGOLD   Цитата(RusBuka @ 29.5.2012, 17:25) Разниц...   29.5.2012, 23:23
- - glserg   Всем спасибо- проблема решена.... 1) собрал газ,...   29.5.2012, 18:46
- - RusBuka   Ну насчет нормы перегрева в 5-8к я бы не согласилс...   30.5.2012, 7:25
- - azar   Где можно посмотреть про наладку низкотемпературны...   30.5.2012, 8:15
- - v-david   терзают меня смутные сомнения, что Цитата(glserg ...   30.5.2012, 8:17
- - RusBuka   Цитата(azar @ 30.5.2012, 9:15) Где можно ...   30.5.2012, 15:59
- - v-david   да литература-то есть, есть и навалом. Но сам вопр...   30.5.2012, 21:35
|- - azar   Цитата(v-david @ 30.5.2012, 22:35) Д...   31.5.2012, 23:36
- - Рекуператор   ЦитатаВот такой вот опус.... конечно..ведь не поня...   30.5.2012, 22:58
- - RusBuka   у мну не умерло не 1 компрессора...я дурак или не ...   30.5.2012, 23:46
- - v-david   Перегрев 20 и выше хорошо или плохо - философское ...   31.5.2012, 22:25
- - RusBuka   Каждый день на протяжении годов 3-4 читаю форумы, ...   1.6.2012, 0:22
- - azar   К сожелению, а может и к счастью, таких мало.   1.6.2012, 18:57
- - RusBuka   Трабла в том, что сейчас практически любой косяк с...   2.6.2012, 10:11


Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0

 

Реклама
ООО «Арктика групп» ИНН: 7713634274



ООО "Русич" ИНН 9721068883 / ЕРИД 2VtzqvMjLF8


ООО «УНИСПЛИТ» ИНН: 6453155081 erid:2VtzqxXgvJi

Реклама: ООО «СибСтронг» | ИНН 6670013662 | ERID: 2VtzqwyM2dc
Реклама: ООО «СЛ-ЛАЗЕР» ИНН 7727447267 | erid: 2VtzquvhFWx

Последние сообщения Форума






RSS Текстовая версия Сейчас: 31.7.2025, 18:46
Политика ООО ИИП «АВОК-ПРЕСС» в отношении обработки персональных данных