Добрый день!

Имеется ПЧ FR-D на 5.5 кВт. Замерили ток клещами на входе ПЧ при работающем двигателе.
Получили:
А=20А, B=24A, C=15А
Допустим ли такой разброс. В инструкции толком про это не написано.


Прикрепленные файлы
Прикрепленный файл  ______.JPG ( 188,7 килобайт ) Кол-во скачиваний: 33
 
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения

Сообщений в этой теме
- AAL1982   Большой разброс токов перед ПЧ   29.5.2012, 10:36
- - Сергей Валерьевич   на входе у ПЧ стоит 3х фазный мостик, диоды, или у...   29.5.2012, 11:19
- - Pzotov   А еще и напряжение междуфазное надо промерить, от ...   29.5.2012, 13:03
- - AAL1982   Цитата(Сергей Валерьевич @ 29.5.2012, 12...   29.5.2012, 14:53
|- - BorisZV   Цитата(AAL1982 @ 29.5.2012, 14:53) А подр...   30.5.2012, 12:30
|- - BROMBA   Цитата(BorisZV @ 30.5.2012, 12:30) Форма ...   30.5.2012, 23:28
|- - BROMBA   Вот гадство - то ли опять плагин-репер в Опера-12-...   30.5.2012, 23:28
- - BROMBA   Цитата(AAL1982 @ 29.5.2012, 10:36) Добрый...   29.5.2012, 17:02
- - AAL1982   Цитата(BROMBA @ 29.5.2012, 18:02) А каки...   29.5.2012, 17:14
|- - BROMBA   Цитата(AAL1982 @ 29.5.2012, 17:14) Мы мер...   29.5.2012, 17:37
- - BROMBA   В догоночку: (только-только вернулись) "- ...   29.5.2012, 20:05
- - AAL1982   Цитата(BROMBA @ 29.5.2012, 21:05) В догон...   30.5.2012, 10:00
- - AAL1982   Цитата(BROMBA @ 29.5.2012, 21:05) Китайск...   30.5.2012, 10:29
- - and   Вот это (правый верхний угол) меряет на входе част...   30.5.2012, 12:41
- - BROMBA   Ооооо... Это пять! И зачод! Автоматом...   30.5.2012, 22:49
- - AAL1982   Цитата(BROMBA @ 30.5.2012, 23:49) "з...   31.5.2012, 9:11


Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0

 

Реклама
ООО «Арктика групп» ИНН: 7713634274



ООО "Русич" ИНН 9721068883 / ЕРИД 2Vtzqx9HerZ


ООО «УНИСПЛИТ» ИНН: 6453155081 erid: 2VtzqvmjJqS

ООО "АйДи-Электро" ИНН:6670013662 erid:2Vtzqwtpv5j

Последние сообщения Форума






RSS Текстовая версия Сейчас: 16.6.2025, 16:56
Политика ООО ИИП «АВОК-ПРЕСС» в отношении обработки персональных данных