Форма тока на входе ПЧ - несинусоидальная. И даже в приведенной цитате из мануала четно так и нарисовано (слева внизу) - двугорбо и двояковыпукло. Обычные токовые клещи на такую форму тока не рассчитаны; они предназначены исключительно для синусоиду с частотой 50Гц. Во всех других случаях - могут случайно показать правду, а могут и
"карту района Цыдония". А если сравнить показания клещей и самого частотника при замерах тока
на выходе ПЧ при выходной частоте 5-10Гц - то наверняка возникнет вопрос "кто брешеть?"
А все потому, что клещи (да и рядовые мультиметры) измеряют
средневыпрямленное значение, а в данном случае нужно бы
среднеквадратичное (Тут вспоминаем электротехнику - для чистой синусоиды средневыпрямленное равно среднеквадратичному, но у нас-то не синус). И помехи не при чем, по крайней мере в данном случае.
Так что самое лучшее решение для контроля токов - это применение правильных токовых клещей, в буржуйской терминологии имеющих пометку
True RMS, например АКТАКОМ АТК-2209 или Fluke 374.
Ну а ежели токи и в самом деле перекошены - то причин может быть уйма: и неисправность выпрямителя, и плохой контакт проводов, и жужжание и всякое подобное.
А про измерение напряжений на входе с помощью китайского же дешевенького мультиметра - таки да, может врать безбожно и именно из-за помех. Мультиметры подороже - те во вранье замечены ни разу не были.