сообщение 1.4.2005, 18:26
Сообщение #1





Группа: Участники форума
Сообщений: 143
Регистрация: 30.6.2004
Пользователь №: 17



Попрощу высказаться и указать истину.

На днях,делал проект "теплого пола" для частного дома 300м2,обычный дом,ничего особенного,
сделали проект,отправили заказчику,вдруг звонок от заказчика: так и так ,тех.надзор не согласен
с проектом,надо встретиться с тех.надзором.Я поехал,тех.надзор оказался старичок лет под 70 и
еще препод.по совместительству в техникуме,Я спрашиваю в чем проблема?Отвечает,что в тех
местах,где будет устанавливаться мебель нельзя прокладывать трубы отопления,потому-что если
они будут положены,не будет обеспечен отвод теплоты , бетон начнет нагреваться и затем рассыхаться
мебель итд иитп,по-моему,полный бред.
На доводы,
1,что в правильно спроектированный пол максимальная
температура подачи 45 С,которая и обеспечивает сохранность бетона от пересыхания.
2,Средняя температура поверхности не превышает 26 С
3,Контуры укладываются спиралью(подача и обратка рядом)
4,Плюсом теплого пола как раз-таки и считается независимость от внутреннего дизайна
(допустим,делается офисное здание,делаем теплый пол,аредатор площади фирма Х делает
свою планировку,фирма Х обанкротилась на их место пришла фирма У и сделала новую
планировку с помощью легких ширм и перегородок,голова не болит ни у владельца здания
ни у арендатора.)
Почтенный старец не обращает внимания и твердит свое,все это происходит в присутствие заказчика.

В книгах и пособиях по проектированию "теплого пола" никогда не втречал подобного замечания.

А какое Ваше мнение?Можно ли укладывать трубы отопленя в тех
местах,где будет стоять мебель?
Я думаю можно, так и делаю,но тут появился почтенный старец.
Regards,A.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения

Сообщений в этой теме
- Saveka   Теплый пол. проблема с мебелью и не только   1.4.2005, 18:26
- - Alex_   А старичок-то отчасти прав... Мое мнение: 1) Здесь...   1.4.2005, 22:43
- - ПрактикЪ   Думаю, что в городе не один этот старичек имеет пр...   2.4.2005, 22:19
- - ShaggyDoc   Цитата(ПрактикЪ @ Apr 3 2005, 02:19 )Думаю, ч...   4.4.2005, 6:09
- - Abil   Я был на объекте, где вдоль наружной стены кухни с...   4.4.2005, 11:13
- - Валенок   Наверное в данном случае ящики выступают в ...   5.4.2005, 13:31
- - Saveka   Доброго времени суток. Cпасибо,что ответили,но 100...   5.4.2005, 21:30
- - ShaggyDoc   >Saveka Отправлено: Apr 6 2005, 01:30 На воп...   6.4.2005, 6:09
- - Валенок   Мембель может рассохнутся и без всяких тепл...   6.4.2005, 13:53
- - Igor Barishpolets   На закрытых участках пола теплообмен будет минимал...   6.4.2005, 18:16
- - Saveka   To ShaggyDoc ЦитатаУ моего приятеля как раз наполь...   6.4.2005, 20:27
- - ПрактикЪ   Меня давно мучает вопрос - почему многие пытаются ...   7.4.2005, 8:19
- - Валенок   Цитата(Saveka @ Apr 6 2005, 21:27 )....завыше...   7.4.2005, 14:04
- - Igor Barishpolets   3.16. Среднюю температуру поверхности строительных...   7.4.2005, 21:02
- - alexsey   Цитата(Saveka @ Apr 1 2005, 19:26 )Отвечает,ч...   8.4.2005, 9:49
- - ShaggyDoc   Цитата(alexsey @ Apr 8 2005, 13:49 )Цитата(Sa...   8.4.2005, 10:59
- - Алексе   Я так понимаю, что от радиаторного отопления мебел...   8.4.2005, 12:18
- - alexsey   А что, обязательно для рассыхания дерева нужна как...   8.4.2005, 13:15
- - Гость_Алексей   На практике Зайдите в любой дом-музей, там сейчас ...   8.4.2005, 13:56
- - Гость_Алексей   Да даже не в паркете дело. Клей/мастика, на кото...   8.4.2005, 14:03
- - ПрактикЪ   Какие-то ужасы Вы расказываете, Алексей. Сколько л...   9.4.2005, 7:22
- - Saveka   Всем Привет!!! To товарищ Валенок,ко...   9.4.2005, 23:30
- - Валенок   Цитата(Saveka @ Apr 10 2005, 00:30 )...А,по-м...   10.4.2005, 17:08
- - ПрактикЪ   Я не случайно спрашивал в первом своем посте про т...   10.4.2005, 17:41
- - Валенок   Цитата(ПрактикЪ @ Apr 10 2005, 18:41 ).. поск...   10.4.2005, 18:02
- - Валенок   А еще у вас ОБЩАЯ СПЛИТ-СИСТЕМА. Эффект тако...   10.4.2005, 18:12
- - Гость_saveka   Про СПЛИТ СИСТЕМУ ничего пока не понял-перевариваю...   10.4.2005, 18:24
- - Гость_saveka   Если и засыпать чем-нибудь,так тем что тепло хорош...   10.4.2005, 18:32
- - ПрактикЪ   Скорее - накапливает.   10.4.2005, 19:09
- - Chebik   На счет керамзита прикольно придумано Ещё можно ...   10.4.2005, 19:37
- - Валенок   Цитата(Гость_saveka @ Apr 10 2005, 19:24 )Про...   10.4.2005, 20:51
- - Валенок   Цитата(ПрактикЪ @ Apr 10 2005, 20:09 )Скорее ...   10.4.2005, 21:03
- - Evg   Слово СПЛИТ в технике переводится как разделение (...   10.4.2005, 22:21
- - Валенок   Вот. Скачал. Кажись тут сплитом какой-то VVX ...   10.4.2005, 23:48
- - ShaggyDoc   Для Saveka: Apr 6 2005, 01:30 Цитата...вот толь...   11.4.2005, 5:46
- - ПрактикЪ   Имелась в виду система рекуперации воздуха. Т.е. т...   11.4.2005, 9:03
- - Валенок   Цитата(ПрактикЪ @ Apr 11 2005, 10:03 )..Имела...   11.4.2005, 18:56
- - Chebik   Брателлы, вы чего прикалываетесь? Не убивайте...   11.4.2005, 22:00
- - Saveka   То ShaggyDoc ЦитатаДля Saveka: Apr 6 2005, 01:30 ...   11.4.2005, 22:27
- - ShaggyDoc   ЦитатаShaggyDoc поделитесь секретом:откуда так мно...   12.4.2005, 6:01
- - Валенок   К Вам бы в ученики..   12.4.2005, 15:13
- - ТТГВ   Чем все закончилось?   18.12.2005, 3:14
- - Тёплый пол   Ребята что за шум по поводу рассыхания мебели в юж...   22.2.2006, 22:59
- - Maverick   Почитал. Посмеялся. Законов сохранения энергии ни ...   10.4.2006, 22:00
- - Tpk   Здравствуйте в СП 41-102-98 расстояние от труб теп...   14.4.2008, 21:53
|- - sterroid   Цитата(Tpk @ 14.4.2008, 21:53) 242806Здра...   14.4.2008, 22:35
- - инж323   http://codex.land.ru/docs/wtd.html   14.4.2008, 22:45
- - Tpk   Спасибо все понятно   15.4.2008, 10:20
- - HARKOW   последнее сообщениие конечно немного устарело да и...   6.3.2009, 10:21
- - Alex_   Не ставьте массивную мебель на теплый пол. Не прое...   6.3.2009, 14:41
- - HARKOW   А что пониматься под понятием массивная мебель. От...   6.3.2009, 14:49
|- - Ernestas   Цитата(HARKOW @ 6.3.2009, 15:49) 361039А ...   6.3.2009, 15:31
|- - Alex_   Цитата(HARKOW @ 6.3.2009, 14:49) 361039А ...   8.3.2009, 19:40
- - HARKOW   Тут натолкнулся на рекомендации производителя сист...   8.3.2009, 22:54
- - инж323   Ну как же выразить словами, что массивность мебели...   8.3.2009, 23:58


Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0

 

Реклама
ООО «Арктика групп» ИНН: 7713634274




Реклама: ООО «СибСтронг» | ИНН 6670013662 | ERID: 2VtzqvWgxEU

ООО «УНИСПЛИТ» ИНН: 6453155081 erid:2VtzqvybpdW

Реклама: ООО «СЛ-ЛАЗЕР» ИНН 7727447267 | erid: 2VtzquvhFWx
Последние сообщения Форума






RSS Текстовая версия Сейчас: 3.8.2025, 10:10
Политика ООО ИИП «АВОК-ПРЕСС» в отношении обработки персональных данных