> одноконтурный ККБ на 410 фреоне и двухконтурный фреоновый охладитель
vgic83
сообщение 1.6.2012, 13:41
Сообщение #1





Группа: New
Сообщений: 4
Регистрация: 1.6.2012
Пользователь №: 152513



Возникла проблема при заказе вент. установки указывали одноконтурный фреоновый охладитель. Соответственно купили и поставили ККБ пока ждали. Пришла установка, а фреоновый охладитель двухконтурный. Кто-нить подскажет как можно решить эту проблему. Установка Airned, ККБ фирмы Lennox
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения

Сообщений в этой теме
- vgic83   одноконтурный ККБ на 410 фреоне и двухконтурный фреоновый охладитель   1.6.2012, 13:41
- - Iroha   Цитата(vgic83 @ 1.6.2012, 16:41) Возникла...   1.6.2012, 13:45
- - vgic83   схемку не дадите   1.6.2012, 13:48
|- - Iroha   Цитата(vgic83 @ 1.6.2012, 16:48) схемку н...   1.6.2012, 13:53
- - vgic83   а подбор ТРВ каким образом осуществлять? взять так...   1.6.2012, 14:01
|- - Iroha   Цитата(vgic83 @ 1.6.2012, 17:01) а подбор...   1.6.2012, 14:10
- - виктор   А как равномерную подачу в койлы обеспечить? С ув...   1.6.2012, 15:33
|- - Iroha   Цитата(виктор @ 1.6.2012, 18:33) ТРВ отр...   1.6.2012, 16:46
- - vgic83   ну спасибо за ответы поехали пробовать   1.6.2012, 18:30
- - RusBuka   При этом можно сделать 2 ступени, регулируемые сол...   2.6.2012, 10:14
|- - cat   Цитата(RusBuka @ 2.6.2012, 11:14) При это...   2.6.2012, 22:43
||- - LordN   Цитата(cat @ 3.6.2012, 2:43) Думаю это пл...   3.6.2012, 6:46
|- - LordN   Цитата(RusBuka @ 2.6.2012, 14:14) При это...   28.6.2012, 18:06
- - v-david   главное, чтоб ККБ при этом не убить...   2.6.2012, 11:45
- - devgenik   По сути можно объединить два испарителя в один при...   2.6.2012, 23:40
- - RusBuka   Можно еще регулятор давления на всасе повесить.   3.6.2012, 12:11
- - v-david   Цитата(LordN @ 3.6.2012, 7:46) нужна трет...   3.6.2012, 23:34
|- - cat   Цитата(v-david @ 4.6.2012, 0:34) На ...   4.6.2012, 7:09
- - RusBuka   дык с приточки и так в лудшем случае на трв градус...   4.6.2012, 1:00
- - v-david   Во-первых, это из практики. Уж не знаю система это...   4.6.2012, 11:40
- - Konstantin T.   Закажите лучше двухконтурный ККБ, а этот куда-нибу...   28.6.2012, 15:59
- - RusBuka   Бывает болезнь пригоревших пельменей в кастрюле   28.6.2012, 18:53


Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0

 

Реклама
ООО «Арктика групп» ИНН: 7713634274




Реклама: ООО «СибСтронг» | ИНН 6670013662 | ERID: 2VtzqvWgxEU

ООО «УНИСПЛИТ» ИНН: 6453155081 erid:2VtzqvybpdW

Реклама: ООО «СЛ-ЛАЗЕР» ИНН 7727447267 | erid: 2VtzquvhFWx
Последние сообщения Форума






RSS Текстовая версия Сейчас: 1.8.2025, 20:40
Политика ООО ИИП «АВОК-ПРЕСС» в отношении обработки персональных данных