> Впрыск воды в пароохладитель котлов высокого давления, Как правильно организовать впрыск между ступенями пароперегревателя?
puzanno
сообщение 2.6.2012, 12:39
Сообщение #1





Группа: New
Сообщений: 19
Регистрация: 19.4.2008
Пользователь №: 17951



Коллеги!
У парового котла давлением 39 бар производительностью 35т пара/ч есть две ступени паропрегревателя. между ними установлен пароохладитель с впрыском для поддержания трубемой температуры перегрева.
вопросы: откуда подается вода для впрыска, качество которой должно быть как у пара (есть версии, что это конденсат пара)?
у кого-нибудь есть такая схема? можно ее здесь показать?
как это решено в типовых проектах подобных котельных???
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения

Сообщений в этой теме
- puzanno   Впрыск воды в пароохладитель котлов высокого давления   2.6.2012, 12:39
- - gilepp   В качестве охлаждающей воды лучше конечно использо...   2.6.2012, 16:31
- - puzanno   вот основной вопрос то и остался: конденсат или хи...   4.6.2012, 10:33
- - gilepp   В РОУ и ОУ обычно подают конденсат и никаких мер п...   4.6.2012, 10:58
- - prant   Цитатаоткуда подается вода для впрыска, качество к...   4.6.2012, 14:07
- - gilepp   Цитата-это не вполне обычное устройство так как на...   4.6.2012, 16:21
- - puzanno   Цитата(prant @ 4.6.2012, 14:07) - http://...   4.6.2012, 17:07
- - prant   Эстеркин Р.И. Промышленные котельные установки Цит...   4.6.2012, 21:46
- - gilepp   Схема из учебника является обобщенной и дает тольк...   5.6.2012, 7:23
- - Дядя Вова   Питательная вода не подойдёт - будет унос солей во...   5.6.2012, 16:10
- - gilepp   ЦитатаПитательная вода не подойдёт - будет унос со...   5.6.2012, 17:54
- - Denis_El   Питательная вода, скорее всего не пойдёт. Хотя вдр...   6.6.2012, 13:00
- - puzanno   Пока и остановились на качестве питательной воды р...   6.6.2012, 13:21


Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0

 

Реклама
ООО «Арктика групп» ИНН: 7713634274




Реклама: ООО «СибСтронг» | ИНН 6670013662 | ERID: 2VtzqvdgiCU

ООО «УНИСПЛИТ» ИНН: 6453155081 erid:2VtzqvyN5ZW

Реклама: ООО «СЛ-ЛАЗЕР» ИНН 7727447267 | erid: 2VtzqvY3G2W
Последние сообщения Форума






RSS Текстовая версия Сейчас: 4.10.2025, 20:38
Политика ООО ИИП «АВОК-ПРЕСС» в отношении обработки персональных данных