> проблемы с пуском двигателя частотником Lenze Smv
rusvladius
сообщение 12.6.2012, 16:42
Сообщение #1





Группа: New
Сообщений: 11
Регистрация: 10.9.2011
Пользователь №: 121327



Имеется частотник Lenze SMV на 0.75 квт с однофазным входом. Работает с двигателями серии АВ-052-2м.
Раньше все было нормально. Сегодня столкнулся с такой проблемой: при пуске слышно как растет частота поля, а вал двигателя остается не подвижным и запускается только от дополнительного толчка. Частотник сообщений об ошибке или не исправности не выдает. Температура воздуха 30-32 градуса. Пуск производися без нагрузки. Двигатели исправные и раньше пускались без проблем. Подскажите в чем может причина и как исправить ситуацию?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения

Сообщений в этой теме
- rusvladius   проблемы с пуском двигателя частотником Lenze Smv   12.6.2012, 16:42
- - rusvladius   Извиняйте, сам разобрался - оказалось обрыв в кабе...   12.6.2012, 17:57
|- - Iroha   Цитата(rusvladius @ 12.6.2012, 20:57) Изв...   12.6.2012, 18:42
- - Alexander_I   Нет у Ленце SMD ошибки обрыва фазы. Пардон, впроче...   12.6.2012, 21:37
|- - inovator   Цитата(Alexander_I @ 12.6.2012, 22:37) Не...   2.7.2012, 1:46
|- - SVKan   Цитата(inovator @ 2.7.2012, 5:46) "л...   2.7.2012, 5:38
- - rusvladius   Вот ответ технического отдела «СВ Альтера»: ...   13.6.2012, 10:25
|- - BorisZV   Цитата(rusvladius @ 13.6.2012, 10:25) Вот...   2.7.2012, 7:41
|- - SVKan   Цитата(BorisZV @ 2.7.2012, 11:41) Вообще-...   2.7.2012, 11:15
- - kachok   Ну это многое объясняет!)))   13.6.2012, 10:38
- - Motion   Быстродействие и полноценность защиты от обрыва фа...   2.7.2012, 12:43
|- - BROMBA   Цитата(Motion @ 2.7.2012, 12:43) Быстроде...   2.7.2012, 19:02
- - Alexander_I   Более чем странно, говоря про Ленце Вектор. Мало т...   5.7.2012, 13:44
- - poludenny   Altivar 71 и Unidrive SP великолепно работают по ...   5.7.2012, 14:41
- - kachok   КЕБ - очень достойный привод. Правда если стоит во...   5.7.2012, 14:47
- - olisar   LENZE ESV751ND4TXB преобразователь, вышла ошибка F...   14.10.2014, 21:24
- - LordN   отремонтировать двигатель, видимо..   15.10.2014, 8:07
- - olisar   Привод в ошибку "ушел", двигатель меняли...   15.10.2014, 8:12
- - Pawel   У вас просто вышел из сторя скорее всего модуль си...   15.10.2014, 8:26
- - olisar   Неисправность вышла после программирования (добави...   15.10.2014, 8:34
- - Pawel   Попробуйте сбросить параметры на заводские по уиол...   15.10.2014, 11:24
- - olisar   Готов сбросить, рад-бы не дейсвуют кнопки в меню н...   15.10.2014, 15:50
- - Pawel   Ну судя по сообщению, у вас всё равно присутствует...   15.10.2014, 17:13
- - olisar   Звонил в официальный сервис, сказали флешка может ...   15.10.2014, 21:15
- - Pawel   Смотря какая неисправность, с SMV мало дел имел, б...   16.10.2014, 7:04
- - olisar   Какие элементы выходят из строя, это я так на всяк...   16.10.2014, 7:22
- - Pawel   Ну обычно модули силовые и опторазвязка по управле...   17.10.2014, 11:50
- - olisar   Цитата(Pawel @ 17.10.2014, 12:50) плата т...   17.10.2014, 12:12


Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0

 

Реклама
ООО «Арктика групп» ИНН: 7713634274



ООО "Русич" ИНН 9721068883 / ЕРИД 2VtzqvMjLF8


ООО «УНИСПЛИТ» ИНН: 6453155081 erid:2VtzqxXgvJi

Реклама: ООО «СибСтронг» | ИНН 6670013662 | ERID: 2VtzqwyM2dc

Последние сообщения Форума






RSS Текстовая версия Сейчас: 26.7.2025, 13:32
Политика ООО ИИП «АВОК-ПРЕСС» в отношении обработки персональных данных