> Принцип. схема объединенного водопровода на стадии П, просьба оценить схему и помочь в подборе повысит.насосов
svetvas
сообщение 12.6.2012, 21:41
Сообщение #1





Группа: New
Сообщений: 7
Регистрация: 11.6.2012
Пользователь №: 153414



Доброго времени суток!
В 6-ти этажном административном здании запроектирован объединенный хоз-питьевой противопожарный водопровод.
1. Просьба оценить принципиальную схему для стадии П, расстановку арматуры.
2.Потребный напор на хоз-питье - 25м, при пожаре - 38м. Гарантированный напор - 30м. Расход воды при пожаре 0,26 л/с хоз.пит. + 2,6л/с пожар=2,86л/с ( 10,3 м3/час). Открытие эл.задвижки и включение насосов - от кнопок у пожарных кранов. Помещение насосной 1,5х4м, условия стесненные. Помогите, пожалуйста, подобрать повысительный насос для расхода 10,3 м3/час и напора 8 м (1 раб. 1 рез.), возможно, кто-то применял насосы с такими параметрами Wilo или Grundfos, я совсем запуталась. Заранее благодарю откликнувшихся. helpsmilie.gif
Прикрепленные файлы
Прикрепленный файл  ______________________________________________.dwg ( 124,97 килобайт ) Кол-во скачиваний: 102
 
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения



Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0

 

Реклама
ООО «Арктика групп» ИНН: 7713634274




Реклама: ООО «СибСтронг» | ИНН 6670013662 | ERID: 2VtzqvWgxEU

ООО «УНИСПЛИТ» ИНН: 6453155081 erid:2VtzqvybpdW

Реклама: ООО «СЛ-ЛАЗЕР» ИНН 7727447267 | erid: 2VtzquvhFWx
Последние сообщения Форума






RSS Текстовая версия Сейчас: 12.8.2025, 19:13
Политика ООО ИИП «АВОК-ПРЕСС» в отношении обработки персональных данных