Реклама / ООО «ИЗОЛПРОЕКТ» / ИНН: 7725566484 | ERID: 2Vtzqx6kV7S
IPB IPB
Проектирование, монтаж, наладка, сервис


Здравствуйте, гость ( Вход | Регистрация )

- Стандарт НП «АВОК» 7.11-2024
«Рекомендации по проектированию инженерных систем
дошкольных образовательных организаций»

АВОК в соц. сетях
ИНН: 7714824045 | erid: 2VtzqwzKQiU
> Вибрация обмуровки на котле ДКВР 10/13 с горелкой ГГМэ-6.5
oreldraw
сообщение 28.6.2012, 13:13
Сообщение #1





Группа: New
Сообщений: 10
Регистрация: 28.2.2012
Пользователь №: 141928



Коллеги нужна Ваша помощь!

Провели техперевооружение газового оборудования котлов ДКВР 10/13 и в частности заменили горелки, установив одну горелку ГГМэ-6,5 на котле.

Один котел успешно приняли в эксплуатацию, а вот с двумя другими совсем сложно.

1) На обоих котлах наблюдается вибрация обмуровки на правой боковой стенке и особенно под взрывным клапаном. Причем вибрация сильная, если стрельнуть на стенку снизу, то видно как обмуровка "дышит". Наладчики не могут определиться с этой проблемой из-за чего зависла приемка...

2) Все это довольно странно потому, что на аналогичном котле с аналогичной горелкой всё более или менее в порядке. Присутствует конечно небольшая вибрация, но практически в пределах нормы.

Если у кого-нибудь были подобные проблемы помогите, будем очень признательны.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения

Сообщений в этой теме
- oreldraw   Вибрация обмуровки на котле ДКВР 10/13 с горелкой ГГМэ-6.5   28.6.2012, 13:13
- - KYV86   Вся проблема перевооружения ДКВР с двух горелок на...   28.6.2012, 13:56
- - oreldraw   Частотники стоят и на вентиляторе и на дымососе...   28.6.2012, 14:08
- - KYV86   А что, завязать три горелки на автоматику с провер...   28.6.2012, 14:25
- - oreldraw   Места на фронте для обвязки трех горелок маловато....   28.6.2012, 14:51
- - bikz   2 ГМГ- хорошее решение. На мазуте алмаатинские гор...   29.6.2012, 6:13
- - oreldraw   Практически сдались, вибрации продолжаются! В ...   23.1.2014, 14:26
- - Ludvig   Не поможет. Все вибрации от неполного смешения газ...   23.1.2014, 14:50
- - Галиев   Разработчиков горелки притянуть, пусть попробуют и...   23.1.2014, 20:07
- - Лыткин   Цитата(oreldraw @ 28.6.2012, 14:13) Колле...   24.1.2014, 10:34
- - oreldraw   Да дело то в том, что до переделки на одну горелку...   6.3.2014, 13:05
|- - Лыткин   Цитата(oreldraw @ 6.3.2014, 14:05) Да дел...   6.3.2014, 13:16
|- - Ludvig   Цитата(oreldraw @ 6.3.2014, 14:05) Хотело...   6.3.2014, 14:55
- - oreldraw   Сетку поставить прямо перед входом газовоздушной с...   6.3.2014, 15:22
- - Ludvig   Епт, завихритель уже есть. Остаются только забавы...   6.3.2014, 20:06
|- - Лыткин   Цитата(Ludvig @ 6.3.2014, 21:06) Епт, зав...   7.3.2014, 7:15
- - bikz   Много лет назад наблюдал за наладкой новой горелки...   13.3.2014, 12:33
- - glan5   Ленточки это классная мысль. Как я сам то не додум...   14.3.2014, 7:19
- - Константин Викторович   А в каком диапазоне нагрузки происходят вибрации? ...   28.4.2014, 13:15
- - кот наладчик   Проверьте ПАСПОРТНУЮ длину факела горелки. Мне каж...   6.5.2014, 7:32
- - Alexandrr   Удалось ли справиться с проблемой? Если нет - хоте...   17.12.2014, 22:46
- - oreldraw   Ситуация не изменилась... Появилась новая проблема...   10.4.2015, 10:58
|- - Лыткин   Цитата(oreldraw @ 10.4.2015, 10:58) Ситуа...   10.4.2015, 11:41
|- - Лыткин   Цитата(oreldraw @ 10.4.2015, 10:58) Ситуа...   10.4.2015, 12:55
- - glan5   Грустно очень ощущать бессилие. Я бы начал менять ...   11.4.2015, 21:33
|- - Лыткин   Цитата(glan5 @ 11.4.2015, 21:33) Грустно ...   14.4.2015, 13:36
|- - Галиев   Цитата(Лыткин @ 14.4.2015, 13:36) А почем...   14.4.2015, 18:02
|- - Галиев   Цитата(Лыткин @ 14.4.2015, 13:36) А почем...   14.4.2015, 18:02
- - glan5   А чо спорить пробовать надо.   17.4.2015, 18:44
|- - Лыткин   Цитата(glan5 @ 17.4.2015, 18:44) А чо спо...   20.4.2015, 11:49
- - oreldraw   Вот что ответили в представительстве завода-изгото...   24.4.2015, 10:17
- - Галиев   В 2007-м меняли ТВГ-8 на КВГ 14-150 с двумя горелк...   24.4.2015, 22:40
- - fanplast   У нас подобная ситуация была вызвана не герметично...   26.4.2015, 11:02


Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0

 

Реклама
ООО «Арктика групп» ИНН: 7713634274



ООО "Русич" ИНН 9721068883 / ЕРИД 2VtzqvMjLF8


ООО «УНИСПЛИТ» ИНН: 6453155081 erid:2VtzqxXgvJi

Реклама: ООО «СибСтронг» | ИНН 6670013662 | ERID: 2VtzqwyM2dc

Последние сообщения Форума






RSS Текстовая версия Сейчас: 24.7.2025, 1:14
Политика ООО ИИП «АВОК-ПРЕСС» в отношении обработки персональных данных