> Энергоэффективность чиллера и Vrv-систем
henarikos
сообщение 2.7.2012, 17:33
Сообщение #1





Группа: New
Сообщений: 3
Регистрация: 9.7.2011
Пользователь №: 114762



Уважаемые специалисты. Пытаемся понять какие системы энергоэффективнее Правильно ли это посчитано и если нет то в чем ошибка-? Конкурент чиллер. Данные взяты из технического каталога по чиллеру и каталога по дп

Для прогноза годовой выработки холода примем 70% загрузку системы на июнь, июль, август по тридцать дней плюс сентябрь, май и апрель по 15 дней по 6 часов в день (с 12-00 до 18-00) Январь, февраль,март,октябрь,ноябрь,декабрь и январь учитывать не будем.

Энергопотребление чиллера:
(Температура воды на выходе из чиллера +7 и температура воздуха на входе в конденсатор +35).

Посчитаем 70%-ую загрузку системы.
Для этого умножим номинальную мощность чиллера 274 кВт*0,7=191,8 кВт

При данных параметрах чиллер потребляет порядка 102 кВт*0,7=71,4кВт.*
(
Энергопотребление VRF-системы :

В тоже время три блока потребляют на такую же выдачу холодопроизводительности.
1) Блок 1 30,9 кВт
2) Блок 2 22 кВт
3) Блок 3 17,8 кВт
ИТОГО: 70,7кВт*0,7=49,9 кВт будут потреблять предлагаемые нами мультизональные системы для обеспечения аналогичной потребности в холоде на год.

Разница в потреблении энергии за час между чиллером и vrf (μ=71,4кВт-49,4кВт) в результате составит 21,91 кВт потребляемой энергии при обеспечения холодопроизводительности в 191,8 кВт

Ориентировочный расчет в рублях энергосберегающего эффекта:

Теперь для наглядности произведем примерный расчет в рублях.

Возьмем в качестве примера тариф руб./кВтч — 3,80.
Разумеется Ваш тариф может быть другим, то есть для того чтобы посчитать его Вам достаточно просто подставить Ваши значения и перемножить.
Киловатт-час равен количеству энергии, потребляемой устройством мощностью один киловатт в течение одного часа.


μ Стоимость кВт*час * 6 часов*30 дней *3летних месяца + μ*Стоимость кВт*час * 6 часов*15 дней *3 вес- осен месяца=21,91*3,8 руб*6 часов 30 дней=44959 рублей+22479 рублей=67438 рублей в год.

За пять лет 337 190 рублей
За десять лет 674438
За срок 25 лет – 1 млн 685 966,5
*компрессоры, схема управления и вентиляторы).
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения

Сообщений в этой теме
- henarikos   Энергоэффективность чиллера и Vrv-систем   2.7.2012, 17:33
- - SSA   Добавьте еще энергопотребление насосной станции и ...   2.7.2012, 18:18
- - v-david   а чо спорить... г. эти ваши vrv(f) системы...   3.7.2012, 9:13
- - SSA   Каждый кулик свое болото хвалит. ИМХО, мультизонал...   3.7.2012, 9:25
- - kord   Цитата(henarikos @ 2.7.2012, 17:33) Уважа...   3.7.2012, 23:25
|- - v-david   Цитата(kord @ 4.7.2012, 0:25) За последне...   5.7.2012, 17:35
|- - kord   Цитата(v-david @ 5.7.2012, 17:35) И ...   5.7.2012, 20:35
- - nizercat   Люблю системы с "прямым испарением". Но...   4.7.2012, 21:27
- - airwave   На пятки VRF и мегачиллерам наступают модульные чи...   5.7.2012, 16:58
- - SSA   Вот-вот, я предупреждал, что щас начнется... Накой...   5.7.2012, 19:40
- - SSA   И ваааще СИСТЕМА ЧИЛЛЕР-ФАНКОЙЛ - ЭТО СИСТЕМА ПРОМ...   5.7.2012, 19:55
- - v-david   Цитата(SSA @ 5.7.2012, 20:40) ...Организу...   5.7.2012, 21:44
|- - kord   Цитата(v-david @ 5.7.2012, 21:44) Ув...   6.7.2012, 15:06
|- - kord   Цитата(v-david @ 5.7.2012, 21:44) Ув...   6.7.2012, 16:41
- - SSA   2 v-david "неумение это сделать это как раз т...   6.7.2012, 11:49
- - v-david   А Вы просчитывали сравнительную стоимость мультизо...   6.7.2012, 13:24
- - SSA   Я, думаю, что Вы, наверное, никогда не пользовалис...   6.7.2012, 14:54
- - v-david   Ну что, слава Богу, какие-то подвижки есть. Уважае...   6.7.2012, 17:34
|- - kord   Цитата(v-david @ 6.7.2012, 17:34) А ...   6.7.2012, 19:56
- - grandsvc   Прошу разрешения влезть в спор. Я не фанат ни тех...   6.7.2012, 22:02
- - airwave   2 v-david Незнание техники порождает несуществующи...   8.7.2012, 12:55
- - v-david   фрагментарный вырыв из контекста порождает уход в ...   8.7.2012, 15:42
- - grandsvc   Не знаю правда, на каком это рынке Дайкин лидер, н...   8.7.2012, 18:44
- - coverart   При холодных потолках VRV курят в сторонке.   8.7.2012, 19:37
- - SSA   Вы еще и обогрев через эти холодные потолки/балки ...   8.7.2012, 20:37
- - coverart   Я что-то не то сказал? Да и вебинар недавно был по...   8.7.2012, 21:09
- - daddym   Хм. Ну строго по теории VRV должны быть более эффе...   9.7.2012, 2:05
- - airwave   При желании можно VRV на холодные балки прицепить....   9.7.2012, 7:59
|- - coverart   Цитата(airwave @ 9.7.2012, 10:59) При жел...   9.7.2012, 9:13
- - v-david   не так давно Данфосс выдал с новый компрессор - Tu...   9.7.2012, 9:40
|- - daddym   Цитата(v-david @ 9.7.2012, 10:40) Да...   9.7.2012, 11:08
|- - kord   Цитата(v-david @ 9.7.2012, 9:40) не ...   9.7.2012, 11:19
|- - daddym   Цитата(kord @ 9.7.2012, 12:19) Но не для ...   9.7.2012, 11:30
- - airwave   А на полной нагрузке этот висьолый компрессор нахо...   9.7.2012, 10:57
- - v-david   Цитата(daddym @ 9.7.2012, 12:08) Это прав...   9.7.2012, 11:58
|- - daddym   Цитата(v-david @ 9.7.2012, 12:58) Пр...   9.7.2012, 17:27
- - grandsvc   А зачем цепляться к данфосу с его турбокором? Мака...   9.7.2012, 15:33
- - toxan   Америку они не открыли, любая ХМ рассчитанная на б...   9.7.2012, 17:09
- - vadim999   Про энергоэффективнос. Чиллер без фрикула - водка ...   31.7.2012, 15:17
- - SSA   По сути: 1. Качество проектирования, монтажа и пус...   31.7.2012, 15:48
|- - vadim999   Цитата(SSA @ 31.7.2012, 16:48) По сути: 1...   1.8.2012, 8:43
||- - kord   Цитата(vadim999 @ 1.8.2012, 8:43) Похоже,...   1.8.2012, 10:05
||- - vadim999   Цитата(kord @ 1.8.2012, 11:05) В своем ар...   1.8.2012, 15:07
||- - SSA   Цитата(vadim999 @ 1.8.2012, 18:07) Пропус...   1.8.2012, 19:44
|||- - vadim999   Цитата(SSA @ 1.8.2012, 20:44) Можете на п...   2.8.2012, 15:10
||- - kord   Цитата(vadim999 @ 1.8.2012, 15:07) Пропус...   3.8.2012, 23:23
||- - vadim999   Цитата(kord @ 4.8.2012, 0:23) Нет, не про...   7.8.2012, 11:04
|- - vadim999   Цитата(SSA @ 31.7.2012, 16:48) По сути: 1...   2.8.2012, 17:36
|- - kord   Цитата(vadim999 @ 2.8.2012, 17:36) ...   7.8.2012, 11:30
|- - vadim999   Цитата(kord @ 7.8.2012, 12:30) Этот вопро...   7.8.2012, 12:27
|- - kord   Цитата(vadim999 @ 7.8.2012, 12:27) Только...   8.8.2012, 12:54
- - airwave   Непонятки в головах тех, кто с компом приежжал. Я ...   1.8.2012, 9:53
|- - vadim999   Цитата(airwave @ 1.8.2012, 10:53) Я устра...   1.8.2012, 14:29
|- - airwave   Цитата(vadim999 @ 1.8.2012, 15:29) Милост...   1.8.2012, 16:08
|- - vadim999   Цитата(airwave @ 1.8.2012, 17:08) По всем...   1.8.2012, 17:07
- - водопроводчикserg   Так Вы и платите за обслуживание не по расценкам б...   1.8.2012, 22:25
- - airwave   Вадим, я в тендерах не учавствую. Прихожу после то...   2.8.2012, 0:04
|- - vadim999   Цитата(airwave @ 2.8.2012, 1:04) Вадим, я...   2.8.2012, 12:24
|- - airwave   Цитата(vadim999 @ 2.8.2012, 13:24) А я с ...   2.8.2012, 13:26
|- - vadim999   Цитата(airwave @ 2.8.2012, 14:26) ... на ...   2.8.2012, 15:41
- - SSA   2 водопроводчикser... Если Вы занимаетесь сплит-си...   2.8.2012, 12:42
|- - vadim999   Цитата(SSA @ 2.8.2012, 13:42) 2 vadim999 ...   2.8.2012, 16:18
- - toxan   Цитата(SSA @ 2.8.2012, 10:42) Не случайно...   2.8.2012, 13:30
- - SSA   + к посту airwave С середины апреля стоит температ...   2.8.2012, 14:35
- - toxan   Цитата(vadim999 @ 2.8.2012, 12:41) А Вы н...   2.8.2012, 20:06
- - vadim999   То kord (Дата Сегодня, 13:54) Цитировать не б...   8.8.2012, 15:45
- - kord   Дискуссия получилась интерсной и содержательной. В...   9.8.2012, 12:34
|- - vadim999   Цитата(kord @ 9.8.2012, 13:34) Дискуссия ...   9.8.2012, 15:53
- - SSA   Как все хорошо начиналось.... И скатилось на банал...   9.8.2012, 19:58
- - vadim999   Цитата(SSA @ 9.8.2012, 20:58) Как все хор...   13.8.2012, 15:32


Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0

 

Реклама
ООО «Арктика групп» ИНН: 7713634274



ООО "Русич" ИНН 9721068883 / ЕРИД 2VtzqvMjLF8


ООО «УНИСПЛИТ» ИНН: 6453155081 erid:2VtzqxXgvJi

Реклама: ООО «СибСтронг» | ИНН 6670013662 | ERID: 2VtzqwyM2dc

Последние сообщения Форума






RSS Текстовая версия Сейчас: 18.7.2025, 9:05
Политика ООО ИИП «АВОК-ПРЕСС» в отношении обработки персональных данных