> Балансировочный клапан, как его настроить без прибора для измерения перепада давлений
WasserWolf
сообщение 5.7.2012, 22:56
Сообщение #1





Группа: Участники форума
Сообщений: 254
Регистрация: 21.9.2010
Из: РФ, С-Пб
Пользователь №: 72968



Тема такая: мне нужно настроить балансировочные клапаны Danfoss MSV-BD и MSV-F2.

Но на мою просьбу о необходимости для этого прибора для измерения перепада давлений работодатель ответил, что на выполненных 120 объектах балансировочные клапаны были настроены без таких приборов чисто вручную.

К сожалению, я столь высокой квалификацией не обладаю (отопление - это не мой профиль) и столько объектов не сдавал и поэтому спорить не стал.

Ранее думал, что балансировочный клапан настраивается по диаграммам (если нет денег на навороченный прибор): при замеренном при помощи прибора перепаде давления на измерительных ниппелях клапана и требуемой величине расхода теплоносителя по диаграмме для настраиваемого типоразмера балансировочного клапана находим величину требуемого количества оборотов настроечной рукоятки балансировочного клапана. Ну и настраиваем клапан повернув его рукоятку на полученное количество оборотов.

Но оказывается есть и другие способы настройки балансировочного клапана без прибора измеряющего перепад давления на клапане.

Если кто знает - расскажите мне о таком способе. А то я впервые о таком ноу-хау слышу...
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения

Сообщений в этой теме
- WasserWolf   Балансировочный клапан   5.7.2012, 22:56
- - Роман99   этот способ называется "на глазок" ))) и...   6.7.2012, 15:30
|- - WasserWolf   Цитата(Роман99 @ 6.7.2012, 16:30) ...Таки...   7.7.2012, 7:37
|- - zr84   Цитата(WasserWolf @ 7.7.2012, 10:37) В пр...   8.7.2012, 16:18
- - BIONDER   можно попробовать по температуре обратки   6.7.2012, 15:40
- - Роман99   а можно позвать опытного дядю Ваню - сантехника с ...   6.7.2012, 16:15
- - v-david   Настроить без измерительного прибора это примерно ...   7.7.2012, 13:13
- - испытатель   Чтобы настраивать по прибору нужна расчетная табли...   7.7.2012, 23:57
- - Kult_Ra   По температуре обратки (стояков) получится терпим...   8.7.2012, 8:07
- - v-david   Цитата(Kult_Ra @ 8.7.2012, 9:07) ... Или ...   8.7.2012, 15:47
- - HeatServ   Я до сих пор не встречал объекта, где балансировоч...   8.7.2012, 17:31
- - испытатель   Балансировочник - это гидравлическая балансировка,...   8.7.2012, 21:13
|- - HeatServ   Цитата(испытатель @ 8.7.2012, 21:13) Бала...   8.7.2012, 21:50
- - v-david   Цитата(HeatServ @ 8.7.2012, 18:31) ... Та...   9.7.2012, 10:08
|- - zr84   Цитата(v-david @ 9.7.2012, 13:08) .....   9.7.2012, 18:10
- - Kasper   Подскажите а нельзя ли к измерительным ниппелям по...   19.4.2013, 8:57
- - ssn   гораздо проще по моему попросить у официалов этот ...   19.4.2013, 10:44
- - Kasper   Нашел похожую тему, там ttt фото скинул самодельно...   19.4.2013, 12:08
- - pashtetos   Можно попробовать настроить по теплосчетчику, если...   20.4.2013, 13:27
- - Finn2   Главный вопрос - зачем данная балансировка? 1. Дл...   7.5.2013, 12:45


Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0

 

Реклама
ООО «Арктика групп» ИНН: 7713634274



ООО "Русич" ИНН 9721068883 / ЕРИД 2VtzqvMjLF8


ООО «УНИСПЛИТ» ИНН: 6453155081 erid:2VtzqxXgvJi

Реклама: ООО «СибСтронг» | ИНН 6670013662 | ERID: 2VtzqwyM2dc

Последние сообщения Форума






RSS Текстовая версия Сейчас: 3.7.2025, 15:09
Политика ООО ИИП «АВОК-ПРЕСС» в отношении обработки персональных данных