> установка вентилятора дымоудаления
Vasiatka
сообщение 21.9.2006, 10:03
Сообщение #1


начинающий и успевающий


Группа: Участники форума
Сообщений: 69
Регистрация: 10.3.2006
Из: СПб
Пользователь №: 2317



Коллеги, подскажите пожалуйста, может ли диаметр шахты дымоудаления быть меньше диаметра вентилятора? Если да, то как при этом монтируется вентилятор. Первый раз столкнулся с дымоудалением, вот и возникают такие вопросы. Просветите плиз...
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения

Сообщений в этой теме
- Vasiatka   установка вентилятора дымоудаления   21.9.2006, 10:03
- - Слободчиков Валентин   В принципе может... Зависит от расхода удаляемого ...   21.9.2006, 21:50
- - ss.23   Поразительно, до чего народ опасается предпринимат...   22.9.2006, 8:56
- - Слободчиков Валентин   Да, дымоудаление специфический раздел - все это по...   22.9.2006, 15:33
- - adolf   у меня есть еще один вопрос по установке крышного ...   4.12.2007, 18:44
- - ex_promt   Рассматриваемые вопросы относятся на 100% к компет...   4.12.2007, 21:41
- - adolf   ЦитатаРассматриваемые вопросы относятся на 100% к ...   5.12.2007, 10:47
|- - mik29   Цитата(adolf @ 5.12.2007, 10:47) 198372Да...   5.12.2007, 12:58
- - ex_promt   Как вариант, выведите шахту несколько выше кровли....   5.12.2007, 11:23
- - adolf   В том-то и дело, что стакан не становится на такую...   5.12.2007, 11:35
- - ex_promt   Хозяин-барин... У кого-то может быть ОК и войдёт ...   5.12.2007, 11:49
|- - adolf   Цитата(ex_promt @ 5.12.2007, 12:49) 19840...   5.12.2007, 13:18
- - ex_promt   к mik29 Между прочим, Вы не имеете права давать т...   5.12.2007, 13:22
- - mik29   To adolf. Разрез 1-1 поищу и прикреплю. Да, это бы...   6.12.2007, 11:42
- - mik29   Разрез 1-1 прилагаю.   6.12.2007, 11:49
- - Слободчиков Валентин   Т.е. установка вентилятора не прорабатывалась в ра...   8.12.2007, 17:24
|- - mik29   Цитата(Слободчиков Валентин @ 8.12.2007, 17...   14.12.2007, 14:15
- - adolf   Считаю что обсуждение темы ушло в сторону: КМ, КЖ,...   10.12.2007, 12:11
- - Слободчиков Валентин   Да как раз нет. Когда мы говорим про БЕЗГРАМОТНУЮ ...   10.12.2007, 13:21
- - adolf   ЦитатаКогда мы говорим про БЕЗГРАМОТНУЮ установку,...   10.12.2007, 15:54
- - Слободчиков Валентин   Тогда Вы идете к конструктору и он Вам по каталожн...   10.12.2007, 19:10
- - JJJ   Валентин! А что если переход сделать внутри ст...   10.12.2007, 19:47
- - Wiz   Включится и не раз, все вентеляторы Ду должны пров...   14.12.2007, 18:07
- - Слободчиков Валентин   Делайте, как считаете нужным. Предупрежден - значи...   14.12.2007, 18:43
- - ОВК   Пришло мне замечание (от Заказчика) по проекту ДУ ...   12.5.2009, 12:24


Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0

 

Реклама
ООО «Арктика групп» ИНН: 7713634274



ООО "Русич" ИНН 9721068883 / ЕРИД 2VtzqvMjLF8


ООО «УНИСПЛИТ» ИНН: 6453155081 erid:2VtzqxXgvJi

Реклама: ООО «СибСтронг» | ИНН 6670013662 | ERID: 2VtzqwyM2dc

Последние сообщения Форума






RSS Текстовая версия Сейчас: 25.7.2025, 2:26
Политика ООО ИИП «АВОК-ПРЕСС» в отношении обработки персональных данных