> Выбор двигателя при работе с ПЧ, Харектиристики двигателя с ПЧ
Muta
сообщение 9.7.2012, 20:53
Сообщение #1





Группа: Участники форума
Сообщений: 135
Регистрация: 31.3.2008
Из: UA
Пользователь №: 17195



Добрый вечер.
.Сказывается нехватка образования, но что поделаешь...

Стоит задача подобрать двигатель и ПЧ к насосу.
Данные:
Насос -Требуемая максимальная мощность на валу - 2000 кВт, обороты при этом - 375 об/мин;
Двигатель - Напряжение 6 кВ, 500 об/мин, мощность при этом 2270 кВт,

Вопрос собственно - при снижении частоты частотником до 375 об/мин, "потянет" ли он насос.

Читал, что есть разные задачи которые может выполнять частотник, (поддержание постоянного момента, поддержание постоянной мощности), Что то совсем запутался.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения

Сообщений в этой теме
- Muta   Выбор двигателя при работе с ПЧ   9.7.2012, 20:53
- - Сергей Валерьевич   Да, интересная темка... Постоянный момент до 50гц,...   9.7.2012, 21:56
- - Muta   Тема интересная, и хорошо что это только ТЭО. Гид...   9.7.2012, 22:43
|- - SVKan   Цитата(Muta @ 10.7.2012, 2:43) Тема интер...   10.7.2012, 5:27
- - LordN   мощность ~ момент х обороты 2000/2270 х 500 = 440 ...   10.7.2012, 7:10
- - gansales   Насос 2000 кВт при 375 об/мин, момент, который нуж...   10.7.2012, 10:54
- - Muta   Спасибо откликнувшимся. По результатам обсуждения ...   10.7.2012, 19:12
|- - SVKan   Цитата(Muta @ 10.7.2012, 23:12) Спасибо о...   11.7.2012, 11:30
|- - Михайло   Цитата(SVKan @ 11.7.2012, 14:30) Может по...   11.7.2012, 18:52
|- - SVKan   Цитата(Михайло @ 11.7.2012, 22:52) Не дум...   11.7.2012, 19:17
- - SVKan   То есть насчет 630кВт это я погорячился... Мощност...   11.7.2012, 19:57
- - Muta   ЦитатаПримерно тонн 18 весом. 14 полюсов на 2000кВ...   11.7.2012, 21:42
|- - SVKan   Цитата(Muta @ 12.7.2012, 1:42) HYUNDAI HR...   12.7.2012, 6:41
- - Muta   Насосы для пульпы, маркой конкретно не интересовал...   13.7.2012, 17:33
- - April Indas   Ну договоритесь с заводом чтоб вам намотали в типо...   24.7.2012, 9:31
- - HAL1011   Для насоса с синхронным двигателем 6 кВ существуют...   16.1.2013, 16:51


Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0

 

Реклама
ООО «Арктика групп» ИНН: 7713634274




Реклама: ООО «СибСтронг» | ИНН 6670013662 | ERID: 2VtzqvWgxEU

ООО «УНИСПЛИТ» ИНН: 6453155081 erid:2VtzqvybpdW

Реклама: ООО «СЛ-ЛАЗЕР» ИНН 7727447267 | erid: 2VtzquvhFWx
Последние сообщения Форума






RSS Текстовая версия Сейчас: 6.8.2025, 2:11
Политика ООО ИИП «АВОК-ПРЕСС» в отношении обработки персональных данных