> Конденсат на электрооборудовании мостового крана, как бороться с конденсатом в инверторе
Chupryna
сообщение 19.7.2012, 9:49
Сообщение #1





Группа: Участники форума
Сообщений: 122
Регистрация: 9.7.2012
Пользователь №: 156112



Уважаемые специалисты!
У меня возникла такая проблема. В помещении электрооборудования мостового крана на токоведущих пластинах гланого рубильника обнаружена влага. Кран ездит над сталеплавилной печью и периодически температура наружного воздуха достигает 80-85 градусов. На электропомещение работают два крановых кондиционера мощностью по 10 кВт каждый. Температура в помещении в пределах 26-33 градусов. Интенсивность образования влаги на электрооборудовании возрастает по мере приближения к подающему отверстию с кондиционера. Очевидно что это конденсат. Хотя электроики предполагают что это влага попадает с воздухом от орошения шлаков (внизу шлакоприемник с форсунками орошения). Но это маловероятно, поскольку контейнер достаточно герметичен, и кондиционирование на полном рецикле.
Основная проблема состоит в опасности конденсатообразования на схемах инверторов! Поскольку стоимость их заоблачна.
Подскажите, как можно бороться с конденсатом в данном случае?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения

Сообщений в этой теме
- Chupryna   Конденсат на электрооборудовании мостового крана   19.7.2012, 9:49
- - total70   Как вариант, изменить направление выходящего холод...   19.7.2012, 10:10
|- - Chupryna   Цитата(total70 @ 19.7.2012, 10:10) Как ва...   20.7.2012, 8:58
- - daddym   В первую очередь проверять и совершенствовать герм...   19.7.2012, 11:05
|- - Chupryna   Цитата(daddym @ 19.7.2012, 11:05) В перву...   20.7.2012, 9:15
- - jota   Конденсат не от кондиционера, а благодаря ему. Кон...   19.7.2012, 11:09
- - daddym   Ещё кстати одна из возможных причин для таких усло...   19.7.2012, 12:57
|- - tiptop   Цитата(daddym @ 19.7.2012, 13:57) Ещё кст...   19.7.2012, 13:06
|- - daddym   Цитата(tiptop @ 19.7.2012, 14:06) То есть...   19.7.2012, 15:06
- - total70   Конденсат в помещении образуется только в одном ме...   20.7.2012, 9:25
- - exe.34   Лучше организовать вентиляцию , как для серверных ...   20.7.2012, 9:46
- - Iroha   Патрон с силикагелем воткнуть. как цвет поменял - ...   20.7.2012, 9:47
- - Ратман   Цитата(Chupryna @ 19.7.2012, 9:49) Уважае...   20.7.2012, 9:57
|- - Iroha   Цитата(Ратман @ 20.7.2012, 12:57) Тоже не...   20.7.2012, 10:01
- - Iroha   Герметичную конструкцию. отвод тепла через рекупер...   20.7.2012, 10:10
- - daddym   Внутрь шланг от воздушной магистрали. И с мыльным ...   20.7.2012, 10:15
- - Chupryna   Спасибо, Ратман! А что за осушитель такой? Я н...   20.7.2012, 23:53
|- - jota   Цитата(Chupryna @ 20.7.2012, 23:53) А в о...   21.7.2012, 0:12
- - Chupryna   Ещё раз: это помещение с электрооборудованием, а н...   21.7.2012, 11:12
|- - jota   Цитата(Chupryna @ 21.7.2012, 11:12) Я щас...   21.7.2012, 11:17
|- - kord   Цитата(jota @ 21.7.2012, 11:17) Я советов...   21.7.2012, 14:28
- - Chupryna   Ну, избыточного я сделать не смогу, потому, что дл...   21.7.2012, 16:49
|- - Iroha   Цитата(Chupryna @ 21.7.2012, 19:49) Ну, и...   21.7.2012, 17:02
- - Chupryna   Кстати, насчет переделок: сейчас решается насчет з...   21.7.2012, 18:07
|- - Iroha   Цитата(Chupryna @ 21.7.2012, 21:07) Кстат...   21.7.2012, 18:20
- - jota   Осушитель CDF - тот же кондиционер, только с подо...   21.7.2012, 19:14
- - azar   Более того, так подогревает, что просто вешайся.   21.7.2012, 21:08
- - Iroha   Dantherm CDF 10 Макс. потребляемая мощность 0,39 ...   21.7.2012, 21:40
|- - tiptop   Цитата(Iroha @ 21.7.2012, 22:40) Dantherm...   21.7.2012, 21:48
- - daddym   При наличии кондиционеров - осушители не то что бе...   21.7.2012, 22:00
- - Chupryna   Цитата1. Насчет высокотемпературных кондиционеров ...   23.7.2012, 11:10
|- - Iroha   Цитата(Chupryna @ 23.7.2012, 14:10) таких...   23.7.2012, 11:31
- - Chupryna   Биттэ: http://www.frigortec.de/kranklimageraete-cr...   23.7.2012, 11:39
- - Iroha   Цитата(Chupryna @ 23.7.2012, 14:39) Биттэ...   23.7.2012, 12:03


Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0

 

Реклама
ООО «Арктика групп» ИНН: 7713634274



ООО "Русич" ИНН 9721068883 / ЕРИД 2VtzqvMjLF8


ООО «УНИСПЛИТ» ИНН: 6453155081 erid:2VtzqxXgvJi

Реклама: ООО «СибСтронг» | ИНН 6670013662 | ERID: 2VtzqwyM2dc

Последние сообщения Форума






RSS Текстовая версия Сейчас: 26.7.2025, 15:04
Политика ООО ИИП «АВОК-ПРЕСС» в отношении обработки персональных данных