Конденсат на электрооборудовании мостового крана, как бороться с конденсатом в инверторе |
|
|
|
19.7.2012, 9:49
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 122
Регистрация: 9.7.2012
Пользователь №: 156112

|
Уважаемые специалисты! У меня возникла такая проблема. В помещении электрооборудования мостового крана на токоведущих пластинах гланого рубильника обнаружена влага. Кран ездит над сталеплавилной печью и периодически температура наружного воздуха достигает 80-85 градусов. На электропомещение работают два крановых кондиционера мощностью по 10 кВт каждый. Температура в помещении в пределах 26-33 градусов. Интенсивность образования влаги на электрооборудовании возрастает по мере приближения к подающему отверстию с кондиционера. Очевидно что это конденсат. Хотя электроики предполагают что это влага попадает с воздухом от орошения шлаков (внизу шлакоприемник с форсунками орошения). Но это маловероятно, поскольку контейнер достаточно герметичен, и кондиционирование на полном рецикле. Основная проблема состоит в опасности конденсатообразования на схемах инверторов! Поскольку стоимость их заоблачна. Подскажите, как можно бороться с конденсатом в данном случае?
|
|
|
|
Сообщений в этой теме
Chupryna Конденсат на электрооборудовании мостового крана 19.7.2012, 9:49 total70 Как вариант, изменить направление выходящего холод... 19.7.2012, 10:10 Chupryna Цитата(total70 @ 19.7.2012, 10:10) Как ва... 20.7.2012, 8:58 daddym В первую очередь проверять и совершенствовать герм... 19.7.2012, 11:05 Chupryna Цитата(daddym @ 19.7.2012, 11:05) В перву... 20.7.2012, 9:15 jota Конденсат не от кондиционера, а благодаря ему.
Кон... 19.7.2012, 11:09 daddym Ещё кстати одна из возможных причин для таких усло... 19.7.2012, 12:57 tiptop Цитата(daddym @ 19.7.2012, 13:57) Ещё кст... 19.7.2012, 13:06  daddym Цитата(tiptop @ 19.7.2012, 14:06) То есть... 19.7.2012, 15:06 total70 Конденсат в помещении образуется только в одном ме... 20.7.2012, 9:25 exe.34 Лучше организовать вентиляцию , как для серверных ... 20.7.2012, 9:46 Iroha Патрон с силикагелем воткнуть. как цвет поменял - ... 20.7.2012, 9:47 Ратман Цитата(Chupryna @ 19.7.2012, 9:49) Уважае... 20.7.2012, 9:57 Iroha Цитата(Ратман @ 20.7.2012, 12:57) Тоже не... 20.7.2012, 10:01 Iroha Герметичную конструкцию. отвод тепла через рекупер... 20.7.2012, 10:10 daddym Внутрь шланг от воздушной магистрали. И с мыльным ... 20.7.2012, 10:15 Chupryna Спасибо, Ратман!
А что за осушитель такой? Я н... 20.7.2012, 23:53 jota Цитата(Chupryna @ 20.7.2012, 23:53) А в о... 21.7.2012, 0:12 Chupryna Ещё раз: это помещение с электрооборудованием, а н... 21.7.2012, 11:12 jota Цитата(Chupryna @ 21.7.2012, 11:12) Я щас... 21.7.2012, 11:17  kord Цитата(jota @ 21.7.2012, 11:17) Я советов... 21.7.2012, 14:28 Chupryna Ну, избыточного я сделать не смогу, потому, что дл... 21.7.2012, 16:49 Iroha Цитата(Chupryna @ 21.7.2012, 19:49) Ну, и... 21.7.2012, 17:02 Chupryna Кстати, насчет переделок: сейчас решается насчет з... 21.7.2012, 18:07 Iroha Цитата(Chupryna @ 21.7.2012, 21:07) Кстат... 21.7.2012, 18:20 jota Осушитель CDF - тот же кондиционер, только с подо... 21.7.2012, 19:14 azar Более того, так подогревает, что просто вешайся. 21.7.2012, 21:08 Iroha Dantherm CDF 10
Макс. потребляемая мощность 0,39 ... 21.7.2012, 21:40 tiptop Цитата(Iroha @ 21.7.2012, 22:40) Dantherm... 21.7.2012, 21:48 daddym При наличии кондиционеров - осушители не то что бе... 21.7.2012, 22:00 Chupryna Цитата1. Насчет высокотемпературных кондиционеров ... 23.7.2012, 11:10 Iroha Цитата(Chupryna @ 23.7.2012, 14:10) таких... 23.7.2012, 11:31 Chupryna Биттэ:
http://www.frigortec.de/kranklimageraete-cr... 23.7.2012, 11:39 Iroha Цитата(Chupryna @ 23.7.2012, 14:39) Биттэ... 23.7.2012, 12:03