Приямок в ИТП, Трап или Приямок? |
|
|
|
20.7.2012, 19:04
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 43
Регистрация: 29.11.2011
Из: СПб
Пользователь №: 131189

|
Мне дали новый объект, я увидел ИТП, дешевую, раковину и туалет. Соединил всё и выпустил в люк. Думал что все дело сделано, но параллельно мне проектировали ИТП (в соседнем отделе), увидев мой проект проектировщик ИТП сказал что трап в ИТП нельзя ставить нужен приямок. Я ему показал пособие для СНиП 2.08.01: 1.9. В подвалах и цокольных этажах квартирных домов и общежитий с системами отопления, подключаемыми к сетям централизованного теплоснабжения, при расчетных теплопотерях зданий за отопительный период 1000 ГДж и более следует предусматривать помещение для размещения индивидуального теплового пункта (ИТП). Помещение ИТП должно иметь высоту (в чистоте) не менее 2,2 м, в местах прохода к нему обслуживающего персонала — не менее 1,9 м; должно быть отделено от других помещений, иметь открывающуюся наружу дверь, освещение. Пол должен иметь бетонное или плиточное покрытие с уклоном 0,005. В полу ИТП следует устанавливать трап, а при невозможности самотечного отвода воды устраивать водосборный приямок размерами 0,5´0,5´0,8 м, перекрываемый съемной решеткой. Для откачки воды из приямка в систему канализации следует устанавливать дренажный насос.
Вопрос: Как мне доказать что приямок не нужен? Трап справится. Если приямок нужен то как от туда откачивать воду? насосом? и как сделать что бы запаха не было!?
|
|
|
|
Сообщений в этой теме
tazi Приямок в ИТП 20.7.2012, 19:04 Водяной Если есть возможность отвода самотёком, то трап...... 21.7.2012, 8:34 tazi Проектировщик ИТП просит приямок!
Ещё вопрос:... 21.7.2012, 11:22 Hiro Nakamura Цитата(tazi @ 21.7.2012, 12:22) Проектиро... 21.7.2012, 12:03 Рыж угу, а охлаждать воду при аварийном сливе кто буде... 21.7.2012, 20:13 jota Цитата(Рыж @ 21.7.2012, 20:13) угу, а охл... 22.7.2012, 12:07  kornkorn Цитата(jota @ 22.7.2012, 13:07) Приямок э... 17.8.2012, 12:27 Hiro Nakamura Реализация этого требования - головная боль того, ... 21.7.2012, 20:22 Рыж Так вот ИТПшник и решает, что нужен приямок. И выд... 22.7.2012, 10:09 Hiro Nakamura Не совсем так, любое задание (проектное решение) д... 22.7.2012, 11:58 EJIEHA И отвод воды из приямка в хозбытовую канализацию н... 22.7.2012, 13:17 alexandrpjatkov Цитата(EJIEHA @ 22.7.2012, 15:17) И отвод... 24.7.2012, 12:29  Водяной Цитата(alexandrpjatkov @ 24.7.2012, 13:29... 24.7.2012, 12:58   alexandrpjatkov Цитата(Водяной @ 24.7.2012, 14:58) это ча... 24.7.2012, 13:38 Водяной трап к ливнёвке - опасно....
а сброс в К1 много ра... 23.7.2012, 10:41 tazi И так вывод:
Трап ставим если есль самотекПриямок ... 23.7.2012, 11:55 Водяной в ИТП трап с сухим сифоном, чтобы не пахло...
насо... 23.7.2012, 12:31 tazi Трап понятно...
А подскажите, где про 40 *С напис... 23.7.2012, 12:45 Nasosnik25 Есть погружные насосы которые держат высокую темпе... 23.7.2012, 14:04 aminopower Цитата(Nasosnik25 @ 23.7.2012, 15:04) но ... 23.7.2012, 14:17 Водяной Цитата(aminopower @ 23.7.2012, 15:17) Ест... 23.7.2012, 16:52 Рыж Если ставить в ИТП трап, тогда все равно надо став... 23.7.2012, 20:48 Vano Цитата(Рыж @ 23.7.2012, 21:48) Если стави... 23.7.2012, 21:13 Водяной Никогда колодец-охладитель не ставился после прост... 23.7.2012, 21:48 Vano Еще трапы и в приточных венткамерах...
Тоже жирно ... 23.7.2012, 23:14 Nasosnik25 Канализация от котельной из ПВХ.
При сбросе стоков... 24.7.2012, 8:57 Young что характерно - поплавило только под муфтой на ка... 24.7.2012, 8:58 Dmitry_vk Цитата(Водяной @ 24.7.2012, 13:58) это ча... 24.7.2012, 15:33 alexandrpjatkov Цитата(Dmitry_vk @ 24.7.2012, 18:33) Не ц... 24.7.2012, 21:44 Пленительный Каприз есть требование СП "Тепловые пункты", во... 18.7.2013, 9:20 J. Antonio В идеале в ИТП нужен приямок с насосом, работающим... 19.7.2013, 10:02 AleXSandra-Santehnik Добрый день!!!! Заинтересовала тем... 4.9.2013, 15:34 jackson57 Касательно сброса горячей воды в К1. Наверняка мы ... 4.9.2013, 17:03 Usach Цитата(tazi @ 20.7.2012, 22:04) Вопрос: К... 4.9.2013, 19:12 Usach по поводу "температуры сброса" (например... 4.9.2013, 19:26 AleXSandra-Santehnik Спасибо. Про все вышеупомянутое говорилось, но зак... 5.9.2013, 9:22 viva3d Коллеги подскажите пожалуйста.
Есть приямок в прит... 7.5.2015, 10:11 galjuna В ИТП предусматривается приямок для разбавления и ... 13.5.2015, 11:34 ИОВ Ув. galjuna, ознакомьтесь пожалуйста с действующим... 13.5.2015, 13:04 galjuna Ув. ИОВ, я в курсе существующих норм. Я говорю, ис... 14.5.2015, 16:20 Амиго В центре технологического подключения МОЭК не согл... 20.5.2015, 12:47 Проектировщик ВК Согласно СП 41-101-95: "В подземных тепловых ... 11.11.2015, 10:55 Максим На складе у вас не резервный насос, а запасной... 11.11.2015, 11:33 kkucheev Добрый день!
Проектирую ИТП жилого дома.
Техп... 27.6.2016, 14:34 Водяной Цитата(kkucheev @ 27.6.2016, 14:34) Добры... 27.6.2016, 14:53  zoa Цитата(Водяной @ 27.6.2016, 15:53) Приямо... 31.1.2020, 12:50   Супер Марио Цитата(zoa @ 31.1.2020, 12:50) Поясните, ... 4.2.2020, 12:08   Водяной Цитата(zoa @ 31.1.2020, 12:50) Поясните, ... 7.2.2020, 9:40    Serg Ivanov Цитата(Водяной @ 7.2.2020, 9:40) Слив не ... 7.2.2020, 12:21     Водяной Цитата(Serg Ivanov @ 7.2.2020, 12:21) Ест... 7.2.2020, 15:10
2 чел. читают эту тему (гостей: 2, скрытых пользователей: 0)