Привет всем. В общем на объекте установлен чиллер со спиральным компрессором мощностью порядка 60кВт(холод), пол года назад по какой то причине в контуре разорвало фильтр осушитель и вся гадость полетела в трубы, трв, испаритель, компрессор. После этого компрессор не заработал и попытки восстановить не увенчались успехом(был заменён трв, фильтр, продуты трубы). Решено купить новый компрессор. Штука не дешевая. фреон 407С. И вот вопрос, как теперь нам действовать, с чего начинать процедуру очистки трубопроводов, какой порядок действий? Заранее огромное спасибо. Учимся на собственных ошибках что поделать.
И ещё, какой фирмы компрессор порекомендуете по соотношению цена/качество (фреон R407C, среднетемпературный)
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения

Сообщений в этой теме
- JohnV   очистка фреоновой магистрали,установка нового компрессора, запуск   22.7.2012, 17:55
- - daddym   Что означает - "компрессор не заработал...   22.7.2012, 18:40
|- - JohnV   Цитата(daddym @ 22.7.2012, 19:40) Что озн...   22.7.2012, 18:42
- - daddym   Ну тогда действительно скорее всего компрессор мен...   22.7.2012, 18:59
- - JohnV   а распилив корпус что можно увидеть? если детали и...   22.7.2012, 19:05
|- - daddym   Цитата(JohnV @ 22.7.2012, 20:05) а распил...   22.7.2012, 20:02
- - JohnV   как вариант кстати можно попробовать, резануть вер...   22.7.2012, 20:09
- - v-david   остается надеяться, что речь идет о спиральнике, т...   23.7.2012, 8:58
- - vadim999   Цитата(JohnV @ 22.7.2012, 18:55) Штука не...   9.8.2012, 16:40
|- - JohnV   Цитата(vadim999 @ 9.8.2012, 17:40) Всегда...   9.8.2012, 17:45
|- - Iroha   Цитата(JohnV @ 9.8.2012, 20:45) а для чег...   9.8.2012, 20:46
||- - JohnV   Цитата(Iroha @ 9.8.2012, 21:46) У Карриер...   9.8.2012, 21:23
||- - Iroha   Цитата(JohnV @ 10.8.2012, 0:23) да я про ...   9.8.2012, 21:43
|- - vadim999   Цитата(JohnV @ 9.8.2012, 18:45) а для чег...   10.8.2012, 8:52
- - v-david   да прав он, vadim999, только добрый очень, кондер ...   9.8.2012, 20:29
- - RusBuka   Как хорошо . что вы господа есть, я прям плачу и у...   10.8.2012, 0:05
|- - JohnV   пожалуйста, пишите только по делу, ничего смешного...   10.8.2012, 6:00
- - RusBuka   Снимаете компрессор, сверлите, сливаете масло...по...   10.8.2012, 10:35
- - SSA   Стесняюсь спросить, а кто и когда это делал послед...   10.8.2012, 13:55
- - RusBuka   2 или 3 недели назад мыли систему на 30 кВт вместе...   10.8.2012, 22:23
- - SSA   30 кВт - это не бытовка.   11.8.2012, 10:49
- - JohnV   в контур кроме грязного масла думаю не очень много...   11.8.2012, 18:34
- - Iroha   когда много паяных соединений может сразу же после...   11.8.2012, 20:00
- - XaPaM   Доброго дня. Цитата(JohnV @ 22.7.2012, 18...   13.8.2012, 7:47
|- - vadim999   Цитата(XaPaM @ 13.8.2012, 8:47) Хрен вы о...   14.8.2012, 9:19
- - XaPaM   Цитата(vadim999 @ 14.8.2012, 10:19) Как п...   14.8.2012, 10:46
|- - JohnV   длина трасса с цоколя идёт на 3 этаж. Как всё стра...   14.8.2012, 10:52
|- - vadim999   Цитата(JohnV @ 14.8.2012, 11:52) длина тр...   14.8.2012, 11:18
|- - JohnV   Цитата(vadim999 @ 14.8.2012, 12:18) 25 м,...   14.8.2012, 11:22
- - vadim999   Вполне нормальная рабочая версия.   14.8.2012, 12:09
|- - JohnV   Цитата(vadim999 @ 14.8.2012, 13:09) Вполн...   14.8.2012, 12:12
|- - vadim999   Цитата(JohnV @ 14.8.2012, 13:12) версия т...   15.8.2012, 13:00
- - JohnV   В общем процесс уже давно прошёл, отпаяли компресс...   28.10.2012, 16:46
- - XaPaM   Цитата(JohnV @ 28.10.2012, 17:46) Купил 3...   29.10.2012, 7:26
|- - JohnV   Цитата(XaPaM @ 29.10.2012, 8:26) Доброго ...   29.10.2012, 23:08
- - Iroha   Я когда то видел у Карриера инструкцию по замене с...   29.10.2012, 23:19
- - RusBuka   Мосье, что-то вы повторяетесь.   30.10.2012, 0:30
- - алек   фото какушек и фильтров можно?   30.10.2012, 8:32
- - JohnV   да сделаю фото на неделе, сегодня заменили 2ой по ...   2.11.2012, 23:05
- - JohnV   фото фильтра антигрязевика, стал серым. Затем фото...   6.11.2012, 17:53
- - azar   Так кислотность точно не проверить. Необходимо эта...   6.11.2012, 18:55
- - JohnV   прикрепляю фото пробирок, последние две на фото не...   7.11.2012, 13:56
- - azar   Покажите, чем вакуум замеряете?   7.11.2012, 16:17
|- - JohnV   Цитата(azar @ 7.11.2012, 17:17) Покажите,...   7.11.2012, 17:08
- - JohnV   отработал компрессор лето, пока всё нормально тьфу...   13.9.2013, 9:20


Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0

 

Реклама
ООО «Арктика групп» ИНН: 7713634274




Реклама: ООО «СибСтронг» | ИНН 6670013662 | ERID: 2VtzqvWgxEU

ООО «УНИСПЛИТ» ИНН: 6453155081 erid:2VtzqvybpdW

Реклама: ООО «СЛ-ЛАЗЕР» ИНН 7727447267 | erid: 2VtzquvhFWx
Последние сообщения Форума






RSS Текстовая версия Сейчас: 1.8.2025, 19:28
Политика ООО ИИП «АВОК-ПРЕСС» в отношении обработки персональных данных