"Зимний пуск" на R410А, проблема с подбором ресивера |
|
|
|
23.7.2012, 11:35
|
Группа: New
Сообщений: 15
Регистрация: 21.6.2011
Пользователь №: 112737

|
Всем здравствуйте! Пишу первый раз, надеюсь на посильную помощь.. Обычно ЗП на систему с выносным конденсатором и ресивером на улице закладывали Danfoss и не парились. Но на R410A обвязка Данфосса( kvr+nrd) не подходит (по давлению) и принципиальная схема другая - регулятор давления конденсации ставим LAC-5 (sporlan) (грибок) на жидкостную линию перед ресивером. Может быть кто-то знаком с этой схемой? Непонятны несколько моментов : работает ли эта схема при расположении ресивера на улице? как для этой схемы подбирается компенсационный ресивер (с остаточным заполнением)? регулировка давления конденсации при этой схеме осуществляется методом затопления теплообменника конденсатора.
|
|
|
|
Сообщений в этой теме
галя)галя "Зимний пуск" на R410А 23.7.2012, 11:35 daddym Схема полностью эквивалентна, за исключением того ... 23.7.2012, 12:56 галя)галя Цитата(daddym @ 23.7.2012, 13:56) Ресивер... 25.9.2012, 10:31 SSA + желательно вертикальное расположение "грибк... 23.7.2012, 13:01 галя)галя Спасибо, что помогли разобраться! Смутило то, ... 23.7.2012, 13:14 LordN ресивер должен стоять в томже "температурном ... 23.7.2012, 14:35 галя)галя Цитата(LordN @ 23.7.2012, 15:35) ресивер ... 23.7.2012, 15:44 SSA На Uniflair-ах "зимняя" доработка - ... 23.7.2012, 15:01 RusBuka уж лучше бочка в помещении, чем в -25 -30 переезжа... 23.7.2012, 16:06 LordN ЦитатаЧто удивительно, работаетего принудительно г... 23.7.2012, 16:29 SSA Прикол в том, что этот "зимний комплект... 23.7.2012, 17:38 галя)галя Цитата(LordN @ 23.7.2012, 17:29) его прин... 23.7.2012, 17:38 airwave Цитата(галя)галя @ 23.7.2012, 17:38) ... 23.7.2012, 19:29 LordN Цитата(галя)галя @ 23.7.2012, 21:38) ... 23.7.2012, 19:39 SSA Я написАл, как это реализовано у Uniflair-а, а не ... 23.7.2012, 18:48 RusBuka У унифлэйров отсутствуют соленоиды перед трв. вот ... 23.7.2012, 19:08 SSA На "взрослых" моделях электронные расшир... 23.7.2012, 19:17 airwave Серега, чтож ты не перевернул "грыбок" к... 23.7.2012, 19:34 SSA Чтоб пресечь разные домыслы про "зимний... 23.7.2012, 19:44 LordN Цитата(SSA @ 23.7.2012, 23:44) Чтоб пресе... 23.7.2012, 19:46 RusBuka ОК пахнет биг бадабумом... на стоянке. 23.7.2012, 20:11 SSA 2 LordN
Интересно, почему я не могу отсечь один ре... 23.7.2012, 20:49 grandsvc А почему если 410й, то сразу не данфосс?
Вот Штул... 23.7.2012, 22:21 airwave Дима, а хде можно купить это чудо?
Фармина тупит,... 24.7.2012, 7:54 SSA Тут положительный момент еще в том, что конденсато... 24.7.2012, 9:44 RusBuka последнии юники 20 квт были с бочками сто-то около... 24.7.2012, 9:47 галя)галя Цитата(grandsvc @ 23.7.2012, 23:21) А поч... 24.7.2012, 9:56 RusBuka работает по разнице давлений, не настраивается, а ... 24.7.2012, 10:20 галя)галя Цитата(RusBuka @ 24.7.2012, 11:20) работа... 24.7.2012, 10:41 daddym Цитата(галя)галя @ 24.7.2012, 11:41) ... 24.7.2012, 13:19 narkom Цитата(галя)галя @ 24.7.2012, 11:41) ... 24.7.2012, 15:17 RusBuka угу, только зачем не понятно... 24.7.2012, 10:46 RusBuka Дык тогда какого фига этот балон унифлеры на своих... 24.7.2012, 14:56 RusBuka Ды понятно всё, но... 24.7.2012, 16:36 airwave Я верю Георгию и его волшебным картинкам.
Артур, ... 24.7.2012, 16:52 RusBuka Хоть производителю пиши...им че лень было башку сд... 24.7.2012, 16:58 daddym Цитата(RusBuka @ 24.7.2012, 17:58) Хоть п... 24.7.2012, 17:11 grandsvc 2 daddym:
Схема по ЗК Штульц во вложении.
Не могу ... 24.7.2012, 21:54 daddym Цитата(grandsvc @ 24.7.2012, 22:54) Хотя ... 24.7.2012, 22:27 airwave Дима, это же пипец. Такая обвязка будет стоить дор... 25.7.2012, 8:23 grandsvc Коль, Штульц предлагал по очень приличной цене. Пр... 25.7.2012, 12:35 галя)галя Цитата(grandsvc @ 25.7.2012, 13:35) Коль,... 25.7.2012, 17:39 grandsvc Нет, ну про опцион вопрос спорный. В Раше живем ве... 25.7.2012, 22:21 Akela Цитата(grandsvc @ 25.7.2012, 23:21) В люб... 27.7.2012, 8:56 RusBuka Да и просто пичалька...регулирование конденсации ч... 26.7.2012, 1:51 grandsvc Надо настроить конденсацию чуть повыше момента поя... 26.7.2012, 17:39 RusBuka Без гриба твои плавные вентиляторы даже не пернут,... 28.7.2012, 0:16 LordN ЦитатаПоправьте, пожалуйставсе так тока надо знать... 25.9.2012, 18:52 галя)галя Цитата(LordN @ 25.9.2012, 19:52) все так ... 26.9.2012, 12:10 XaPaM Цитата(SSA @ 23.7.2012, 18:38) Прикол в т... 28.9.2012, 12:59 tech-nik Здравствуйте Все!
Есть 2 пациента юнифлаер TDA... 17.6.2013, 0:50 LordN у кого-нибудь имеется наглядная методичка по подбо... 3.3.2014, 15:36 airwave Цитата(LordN @ 3.3.2014, 16:36) у кого-ни... 6.3.2014, 12:17 SSA http://bitzer.ru/opredelenie_kolichestva_h...ilnih... 3.3.2014, 16:48 LordN спасибо, я знаю про эту страничку, тут всё слишком... 3.3.2014, 17:22 SSA http://www.guentner.ru/fileadmin/literatur...et_DE... 3.3.2014, 18:00 LordN Цитата(airwave @ 6.3.2014, 16:17) Если со... 6.3.2014, 12:32 airwave Ну как бы да.
Забыл уточнить, два объема испарител... 6.3.2014, 12:56 Volander Схема ЗК для R410a уже немножечко доработана и теп... 26.3.2014, 12:14 RusBuka Кидай, хуже не будет))) И сколько кстати комплекту... 26.3.2014, 12:48 SSA И мне. 26.3.2014, 13:08 v-david устроили междусобойчик... а что, выложить на всех ... 26.3.2014, 17:35 RusBuka Я думаю он выложит в общую. Так как на пилотах соб... 26.3.2014, 20:00 Volander По многочисленным заявкам выкладываю всем.
Цитат... 27.3.2014, 15:01 v-david а я ждал чуда... жаль. Или может я что-то не понял... 27.3.2014, 21:41 Volander А какое чудо ожидалось? 28.3.2014, 9:02 v-david ожидалось нечто особенное, а здесь практически кла... 28.3.2014, 21:09 pslh У нас заказчик готов платить. Вот что получилось
26.6.2014, 17:31
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)