Реклама / ООО «ИЗОЛПРОЕКТ» / ИНН: 7725566484 | ERID: 2Vtzqx6kV7S
IPB IPB
Проектирование, монтаж, наладка, сервис


Здравствуйте, гость ( Вход | Регистрация )

- Стандарт НП «АВОК» 7.11-2024
«Рекомендации по проектированию инженерных систем
дошкольных образовательных организаций»

АВОК в соц. сетях
ИНН: 7714824045 | erid: 2VtzqwzKQiU
> "Зимний пуск" на R410А, проблема с подбором ресивера
галя)галя
сообщение 23.7.2012, 11:35
Сообщение #1





Группа: New
Сообщений: 15
Регистрация: 21.6.2011
Пользователь №: 112737



Всем здравствуйте! Пишу первый раз, надеюсь на посильную помощь.. helpsmilie.gif

Обычно ЗП на систему с выносным конденсатором и ресивером на улице закладывали Danfoss и не парились. Но на R410A обвязка Данфосса( kvr+nrd) не подходит (по давлению) и принципиальная схема другая - регулятор давления конденсации ставим LAC-5 (sporlan) (грибок) на жидкостную линию перед ресивером.

Может быть кто-то знаком с этой схемой? Непонятны несколько моментов :
работает ли эта схема при расположении ресивера на улице? как для этой схемы подбирается компенсационный ресивер (с остаточным заполнением)?

регулировка давления конденсации при этой схеме осуществляется методом затопления теплообменника конденсатора.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения

Сообщений в этой теме
- галя)галя   "Зимний пуск" на R410А   23.7.2012, 11:35
- - daddym   Схема полностью эквивалентна, за исключением того ...   23.7.2012, 12:56
|- - галя)галя   Цитата(daddym @ 23.7.2012, 13:56) Ресивер...   25.9.2012, 10:31
- - SSA   + желательно вертикальное расположение "грибк...   23.7.2012, 13:01
- - галя)галя   Спасибо, что помогли разобраться! Смутило то, ...   23.7.2012, 13:14
- - LordN   ресивер должен стоять в томже "температурном ...   23.7.2012, 14:35
|- - галя)галя   Цитата(LordN @ 23.7.2012, 15:35) ресивер ...   23.7.2012, 15:44
- - SSA   На Uniflair-ах "зимняя" доработка - ...   23.7.2012, 15:01
- - RusBuka   уж лучше бочка в помещении, чем в -25 -30 переезжа...   23.7.2012, 16:06
- - LordN   ЦитатаЧто удивительно, работаетего принудительно г...   23.7.2012, 16:29
- - SSA   Прикол в том, что этот "зимний комплект...   23.7.2012, 17:38
- - галя)галя   Цитата(LordN @ 23.7.2012, 17:29) его прин...   23.7.2012, 17:38
|- - airwave   Цитата(галя)галя @ 23.7.2012, 17:38) ...   23.7.2012, 19:29
|- - LordN   Цитата(галя)галя @ 23.7.2012, 21:38) ...   23.7.2012, 19:39
- - SSA   Я написАл, как это реализовано у Uniflair-а, а не ...   23.7.2012, 18:48
- - RusBuka   У унифлэйров отсутствуют соленоиды перед трв. вот ...   23.7.2012, 19:08
- - SSA   На "взрослых" моделях электронные расшир...   23.7.2012, 19:17
- - airwave   Серега, чтож ты не перевернул "грыбок" к...   23.7.2012, 19:34
- - SSA   Чтоб пресечь разные домыслы про "зимний...   23.7.2012, 19:44
|- - LordN   Цитата(SSA @ 23.7.2012, 23:44) Чтоб пресе...   23.7.2012, 19:46
- - RusBuka   ОК пахнет биг бадабумом... на стоянке.   23.7.2012, 20:11
- - SSA   2 LordN Интересно, почему я не могу отсечь один ре...   23.7.2012, 20:49
- - grandsvc   А почему если 410й, то сразу не данфосс? Вот Штул...   23.7.2012, 22:21
- - airwave   Дима, а хде можно купить это чудо? Фармина тупит,...   24.7.2012, 7:54
- - SSA   Тут положительный момент еще в том, что конденсато...   24.7.2012, 9:44
- - RusBuka   последнии юники 20 квт были с бочками сто-то около...   24.7.2012, 9:47
- - галя)галя   Цитата(grandsvc @ 23.7.2012, 23:21) А поч...   24.7.2012, 9:56
- - RusBuka   работает по разнице давлений, не настраивается, а ...   24.7.2012, 10:20
- - галя)галя   Цитата(RusBuka @ 24.7.2012, 11:20) работа...   24.7.2012, 10:41
|- - daddym   Цитата(галя)галя @ 24.7.2012, 11:41) ...   24.7.2012, 13:19
|- - narkom   Цитата(галя)галя @ 24.7.2012, 11:41) ...   24.7.2012, 15:17
- - RusBuka   угу, только зачем не понятно...   24.7.2012, 10:46
- - RusBuka   Дык тогда какого фига этот балон унифлеры на своих...   24.7.2012, 14:56
- - RusBuka   Ды понятно всё, но...   24.7.2012, 16:36
- - airwave   Я верю Георгию и его волшебным картинкам. Артур, ...   24.7.2012, 16:52
- - RusBuka   Хоть производителю пиши...им че лень было башку сд...   24.7.2012, 16:58
|- - daddym   Цитата(RusBuka @ 24.7.2012, 17:58) Хоть п...   24.7.2012, 17:11
- - grandsvc   2 daddym: Схема по ЗК Штульц во вложении. Не могу ...   24.7.2012, 21:54
|- - daddym   Цитата(grandsvc @ 24.7.2012, 22:54) Хотя ...   24.7.2012, 22:27
- - airwave   Дима, это же пипец. Такая обвязка будет стоить дор...   25.7.2012, 8:23
- - grandsvc   Коль, Штульц предлагал по очень приличной цене. Пр...   25.7.2012, 12:35
- - галя)галя   Цитата(grandsvc @ 25.7.2012, 13:35) Коль,...   25.7.2012, 17:39
- - grandsvc   Нет, ну про опцион вопрос спорный. В Раше живем ве...   25.7.2012, 22:21
|- - Akela   Цитата(grandsvc @ 25.7.2012, 23:21) В люб...   27.7.2012, 8:56
- - RusBuka   Да и просто пичалька...регулирование конденсации ч...   26.7.2012, 1:51
- - grandsvc   Надо настроить конденсацию чуть повыше момента поя...   26.7.2012, 17:39
- - RusBuka   Без гриба твои плавные вентиляторы даже не пернут,...   28.7.2012, 0:16
- - LordN   ЦитатаПоправьте, пожалуйставсе так тока надо знать...   25.9.2012, 18:52
- - галя)галя   Цитата(LordN @ 25.9.2012, 19:52) все так ...   26.9.2012, 12:10
- - XaPaM   Цитата(SSA @ 23.7.2012, 18:38) Прикол в т...   28.9.2012, 12:59
- - tech-nik   Здравствуйте Все! Есть 2 пациента юнифлаер TDA...   17.6.2013, 0:50
- - LordN   у кого-нибудь имеется наглядная методичка по подбо...   3.3.2014, 15:36
|- - airwave   Цитата(LordN @ 3.3.2014, 16:36) у кого-ни...   6.3.2014, 12:17
- - SSA   http://bitzer.ru/opredelenie_kolichestva_h...ilnih...   3.3.2014, 16:48
- - LordN   спасибо, я знаю про эту страничку, тут всё слишком...   3.3.2014, 17:22
- - SSA   http://www.guentner.ru/fileadmin/literatur...et_DE...   3.3.2014, 18:00
- - LordN   Цитата(airwave @ 6.3.2014, 16:17) Если со...   6.3.2014, 12:32
- - airwave   Ну как бы да. Забыл уточнить, два объема испарител...   6.3.2014, 12:56
- - Volander   Схема ЗК для R410a уже немножечко доработана и теп...   26.3.2014, 12:14
- - RusBuka   Кидай, хуже не будет))) И сколько кстати комплекту...   26.3.2014, 12:48
- - SSA   И мне.   26.3.2014, 13:08
- - v-david   устроили междусобойчик... а что, выложить на всех ...   26.3.2014, 17:35
- - RusBuka   Я думаю он выложит в общую. Так как на пилотах соб...   26.3.2014, 20:00
- - Volander   По многочисленным заявкам выкладываю всем. Цитат...   27.3.2014, 15:01
- - v-david   а я ждал чуда... жаль. Или может я что-то не понял...   27.3.2014, 21:41
- - Volander   А какое чудо ожидалось?   28.3.2014, 9:02
- - v-david   ожидалось нечто особенное, а здесь практически кла...   28.3.2014, 21:09
- - pslh   У нас заказчик готов платить. Вот что получилось   26.6.2014, 17:31


Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0

 

Реклама
ООО «Арктика групп» ИНН: 7713634274



ООО "Русич" ИНН 9721068883 / ЕРИД 2VtzqvMjLF8


ООО «УНИСПЛИТ» ИНН: 6453155081 erid:2VtzqxXgvJi

Реклама: ООО «СибСтронг» | ИНН 6670013662 | ERID: 2VtzqwyM2dc
Реклама: ООО «СЛ-ЛАЗЕР» ИНН 7727447267 | erid: 2VtzquvhFWx

Последние сообщения Форума






RSS Текстовая версия Сейчас: 30.7.2025, 23:03
Политика ООО ИИП «АВОК-ПРЕСС» в отношении обработки персональных данных