> продувочный и сбросные газопроводы ГРПШ
omgmrak
сообщение 31.7.2012, 13:39
Сообщение #1





Группа: Участники форума
Сообщений: 37
Регистрация: 28.2.2012
Пользователь №: 141839



Добрый день. Имеется ГРПШ-32/3Б (редуцирование давления со среднего на низкое), предполагается расположить его у стены или на стене встроенной теплогенераторной (один котел - мощность 85 кВт) склада. Расход газа на котел по тех. условиям - 7,44 м3/час. Высота здания - 5м. Расстояние газопровода среднего давления от точки врезки до грпш метра 2-3. Длина газопровода низкого давления (до ввода в помещение теплогенераторной) - метра три.
Вопрос: обязательно ли выводить сбросной и продувочные газопроводы выше карниза здания на 1метр при таких длинах газопроводов?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения

Сообщений в этой теме
- omgmrak   продувочный и сбросные газопроводы ГРПШ   31.7.2012, 13:39
- - klikklja   ПБ 12-529-03 2.5.15. В ГРП следует предусматривать...   31.7.2012, 13:43
|- - omgmrak   Цитата(klikklja @ 31.7.2012, 16:43) ........   31.7.2012, 13:57
- - balanoff   Не по теме, но почему вы выбрали такой шкаф? Есть ...   31.7.2012, 14:00
|- - omgmrak   Цитата(balanoff @ 31.7.2012, 17:00) Не по...   1.8.2012, 5:20
|- - VladV   Цитата(omgmrak @ 1.8.2012, 8:20) Это все ...   2.8.2012, 4:34
|- - omgmrak   Цитата(VladV @ 2.8.2012, 7:34) СП 62.1333...   2.8.2012, 5:19
|- - VladV   Цитата(omgmrak @ 2.8.2012, 8:19) я конечн...   2.8.2012, 6:47
- - balanoff   при мощности 85 кВт расход газа никак не 7,44м3/ч....   31.7.2012, 14:14
|- - omgmrak   Цитата(balanoff @ 31.7.2012, 17:14) при м...   1.8.2012, 5:14
|- - balanoff   Цитата(omgmrak @ 1.8.2012, 6:14) котел pr...   1.8.2012, 7:01
- - positronw   Цитата(omgmrak @ 31.7.2012, 14:57) где он...   31.7.2012, 23:26
- - Vorbei   В ТЕХНИЧЕСКОМ РЕГЛАМЕНТЕ о безопасности сетей газо...   1.8.2012, 5:30
- - Дружок   Шланг выводится за стенку шкафа и должен входить в...   1.8.2012, 8:40
- - positronw   Цитата(omgmrak @ 1.8.2012, 6:14) мне прос...   1.8.2012, 15:02
- - Дружок   Никакого бреда нет. Ясно ведь написано:"обвод...   2.8.2012, 9:06


Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0

 

Реклама
ООО «Арктика групп» ИНН: 7713634274



ООО "Русич" ИНН 9721068883 / ЕРИД 2VtzqvMjLF8


ООО «УНИСПЛИТ» ИНН: 6453155081 erid:2VtzqxXgvJi

Реклама: ООО «СибСтронг» | ИНН 6670013662 | ERID: 2VtzqwyM2dc
Реклама: ООО «СЛ-ЛАЗЕР» ИНН 7727447267 | erid: 2VtzquvhFWx

Последние сообщения Форума






RSS Текстовая версия Сейчас: 29.7.2025, 18:03
Политика ООО ИИП «АВОК-ПРЕСС» в отношении обработки персональных данных