> Замеры скорости воздуха прибором Testo512, Скорость воздуха TESTO512
AndreyGerasimov
сообщение 6.8.2012, 12:59
Сообщение #1





Группа: New
Сообщений: 2
Регистрация: 17.7.2012
Пользователь №: 156870



Здравствуйте!
Вопрос касается измерения скорости (давления) воздуха с помощью дифференциальной напорной трубки НИИОГАЗ и прибора TESTO512, а именно применения коэффициента преобразования динамического (скоростного) давления трубки - Кт.
Данная трубка поверяется, в свидельстве о поверке государственным региональным центром стандартизации, метрологии и испытаний указывается коэффициент Кт, так при поверке трубки выяснилось:
в 2006 году - Кт=0,602;
в 2008 году - Кт=0,567;
в 2009 году - Кт=0,565;
в 2010 году - Кт=0,519;
в 2012 году - Кт=0,506.

В установках прибора TESTO512 есть опция Рitot factor:
Согласно этого вводим значение Кт, взятое из свидетельства о поверке, в установки прибора.

Далее при проведении замеров, получаем:

Вент. установка с вентилятором ВЦ14-46-8 (45кВт)
Кт=0,519
По замерам скорости расчетная производительность:
19265 м3/ч;
По паспорту производительность
32000-38000 м3/ч.

Вент. установка с вентилятором ВЦ14-46-5 (5,5кВт)
Кт=0,506
По замерам скорости расчетная производительность:
4793 м3/ч.
По паспорту производительность
8800-11500 м3/ч.

При применении же коэффициента Кт=1 измеренные значения производительности оказываются в рабочем диапазоне.

Встает вопрос о том, нужно ли вводить данный коэффициент или по умолчанию использовать Кт=1?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения

Сообщений в этой теме
- AndreyGerasimov   Замеры скорости воздуха прибором Testo512   6.8.2012, 12:59
- - alem   Смешно. Вам нужна объективная картина или фальсифи...   6.8.2012, 16:37
- - AndreyGerasimov   Очевидно, что необходимы достоверные значения скор...   7.8.2012, 8:07
|- - alem   Цитата(AndreyGerasimov @ 7.8.2012, 9:07) ...   7.8.2012, 16:58
- - Skaramush   "Вентилятор новый" не значит ровным счёт...   7.8.2012, 10:33
- - azar   Тут бы комментарий, допустим, тов. Московко, по по...   7.8.2012, 22:05
- - Московко Ю.Г.   1.Скарамуш прав, основная причина в вентиляторе. В...   8.8.2012, 8:06
|- - zaharov63   Цитата(Московко Ю.Г. @ 8.8.2012, 8:06) В ...   8.8.2012, 8:48
- - azar   Добрый день! В тему примерно. На фото мерное...   9.8.2012, 0:28
- - azar   Вопрос №2 Магистральные воздуховоды расположены в...   9.8.2012, 1:06
- - Skaramush   По первому вопросу. Процентов на 95 уверен, что пр...   9.8.2012, 1:37
|- - azar   Цитата(Skaramush @ 9.8.2012, 2:37) ...   9.8.2012, 10:45
- - DiJo   У нас аналогичная ситуация (только прибор Testo 43...   9.8.2012, 8:24
- - azar   Если посмотреть на сетку, поле скоростей страннова...   9.8.2012, 8:48
- - azar   График на скорую руку, с полями скоростей примерно...   9.8.2012, 11:19
- - alem   В таком поле тяжело замерить. Если вентилятор хоро...   11.8.2012, 2:39
- - azar   Нашёл место в вертикальной шахте, оч. стеснённо - ...   11.8.2012, 8:29
- - alem   Крыльчатка в канале в любом случае хуже, т.к. силь...   12.8.2012, 18:46


Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0

 

Реклама
ООО «Арктика групп» ИНН: 7713634274



ООО "Русич" ИНН 9721068883 / ЕРИД 2VtzqvMjLF8


ООО «УНИСПЛИТ» ИНН: 6453155081 erid:2VtzqxXgvJi

Реклама: ООО «СибСтронг» | ИНН 6670013662 | ERID: 2VtzqwyM2dc

Последние сообщения Форума






RSS Текстовая версия Сейчас: 27.7.2025, 1:21
Политика ООО ИИП «АВОК-ПРЕСС» в отношении обработки персональных данных