> Подскажите как высчитать верное давление фреона.
VasiliAK
сообщение 15.8.2012, 21:56
Сообщение #1





Группа: Участники форума
Сообщений: 1131
Регистрация: 4.4.2011
Из: Караганда
Пользователь №: 101850



Часто возникает проблема с перекачкой бытовых кондиционеров на R22, раньше пользовались таблицой с привязкой к температуре на улице, но если делаешь сервис при +15 или +20 то при +30 и выше кондер становится перекаченным.
Или нужно купить электронную рамку и по ней настраивать отталкивая от температуры фреона? Или может кто подскажет хороший учебник?
Опыт у монтажников большой 7 лет, но все делаем не по науке, а по ощущениям. Хочется уже перейти на нормальный уровень.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения

Сообщений в этой теме
- VasiliAK   Подскажите как высчитать верное давление фреона.   15.8.2012, 21:56
- - airwave   4 очка для 22-го и 7 очей для 410-го рулят!   15.8.2012, 22:53
- - coverart   Купите весы   15.8.2012, 22:54
|- - VasiliAK   Цитата(coverart @ 15.8.2012, 22:54) Купит...   15.8.2012, 23:03
- - emin699   Практически на каждом кондиционере написано марка ...   15.8.2012, 23:06
|- - VasiliAK   Цитата(emin699 @ 15.8.2012, 23:06) Практи...   15.8.2012, 23:09
- - emin699   К сожалению другого пока я не знаю. P.S. Вам же н...   15.8.2012, 23:12
- - VasiliAK   и что вы так ездите на сервис? Получается даже про...   15.8.2012, 23:22
|- - Iroha   Цитата(VasiliAK @ 16.8.2012, 2:22) и что ...   16.8.2012, 0:03
- - emin699   Прочтите Кодзаогланияна, там найдёте ответы на мно...   15.8.2012, 23:28
- - VasiliAK   спасибо!   15.8.2012, 23:35
- - Taifun   Можно ещё за токами понаблюдать. При перезаправке ...   16.8.2012, 7:46
- - airwave   Токи показывают только рост давления конденсации к...   16.8.2012, 8:28
- - SSA   А заправка по перегреву уже не в моде? Нормальным ...   16.8.2012, 8:37
|- - Taifun   Цитата(SSA @ 16.8.2012, 11:37) А заправка...   16.8.2012, 9:57
- - SSA   ИМХО, любой цифровой манометрический коллектор (ил...   16.8.2012, 10:27
- - kon_vent   При возрастании температуры возрастает давление ко...   16.8.2012, 10:40
- - RusBuka   Щас дам шикарный совет, который никогда не подводи...   16.8.2012, 11:46
- - LordN   Цитата(VasiliAK @ 16.8.2012, 1:56) Часто ...   16.8.2012, 12:10


Тема закрытаОткрыть тему
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0

 

Реклама
ООО «Арктика групп» ИНН: 7713634274