> Определение напора в теплосети
wolf11903
сообщение 19.8.2012, 21:50
Сообщение #1





Группа: Участники форума
Сообщений: 42
Регистрация: 17.8.2012
Пользователь №: 160176



Здраствуйте! Возник вопрос по выбору сетевого насоса в котельной. Расход сетевой воды с котельной расчитал, посчитал все потери на трубопроводах(прямая и обратка) и арматуре в тепловой сети поселка. Получилось 11м.вод.ст. до самого удаленного потребителя. Статический напор 7м.вод ст.( там здания 2-х этажные). Перепадов по высоте зданий нету все почти на одной отметке располагаются +- полметра. Как теперь подобрать напор сетевого насоса!? Учитывать только потери в трубопроводах, на арматуре. в распред.сети зданий и в котельной? или к этим потерям еще добавлять статический напор чтобы определить рабочую точку по напору!
Если что по кривому написал извиняюсь поправьте меня! Никогда не занимался выбором сетевых насосом и расчетом потерь напора, так что я дилетант в этой теме!!
Пытался построить пьезометрический график, но так и не понял как его построить, как я понял по нему выбирается напор, разобрался только с гидравлическим расчетом!
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения

Сообщений в этой теме
- wolf11903   Определение напора в теплосети   19.8.2012, 21:50
- - Dede   http://forum.abok.ru/index.php?showtopic=2789 пун...   19.8.2012, 22:52
|- - wolf11903   Цитата(Dede @ 19.8.2012, 23:52) http://fo...   20.8.2012, 7:55
- - Bone   Ну, в Вашем случае примерно так 11 м + 15 (если п...   20.8.2012, 8:33
|- - wolf11903   Цитата(Bone @ 20.8.2012, 9:33) Ну, в Ваше...   20.8.2012, 11:24
|- - Khomenko_A_S   Цитата(wolf11903 @ 20.8.2012, 11:24) на э...   20.8.2012, 11:45
- - KGP1   У Вас не хватеет инфы по темп/граф СО и отпуска с ...   20.8.2012, 12:30
|- - wolf11903   Цитата(KGP1 @ 20.8.2012, 13:30) У Вас не ...   20.8.2012, 12:43
|- - KGP1   Цитата(wolf11903 @ 20.8.2012, 13:43) Котл...   20.8.2012, 12:50
|- - wolf11903   Цитата(KGP1 @ 20.8.2012, 13:50) А какие п...   20.8.2012, 14:59
|- - tiptop   Цитата(wolf11903 @ 20.8.2012, 15:59) а чт...   20.8.2012, 16:28
- - wolf11903   А еще вопрос потери считать на все тепловой сети и...   21.8.2012, 8:21
- - wolf11903   10м котельная +11м теплотрасса+2м СО потребителя =...   21.8.2012, 9:03
- - KGP1   Похоже, добавьте еще метра 3 на фильтры(грязевики)...   21.8.2012, 12:29
- - Andreiz   Добрый день.. Прошу помощи в подборе циркуляционно...   9.9.2012, 18:18
|- - Крестьянин   Цитата(Andreiz @ 9.9.2012, 19:18) Добрый ...   9.9.2012, 19:59
- - Andreiz   в обратке 25 в подаче 33.. ошибся   9.9.2012, 20:26
- - Andreiz   в обратке 25 в подаче 33.. ошибся   9.9.2012, 20:27
- - KGP1   Не парься со статич напором. Все гораздо проще. Ра...   10.9.2012, 8:07
- - Крестьянин   Тогда если в системе отопления существует своё ста...   10.9.2012, 8:09


Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0

 

Реклама
ООО «Арктика групп» ИНН: 7713634274




Реклама: ООО «СибСтронг» | ИНН 6670013662 | ERID: 2VtzqvwrPW2

ООО «УНИСПЛИТ» ИНН: 6453155081 erid:2VtzqupcGNE

Реклама: ООО «СЛ-ЛАЗЕР» ИНН 7727447267 | erid: 2VtzqvY3G2W
Последние сообщения Форума






RSS Текстовая версия Сейчас: 28.9.2025, 12:11
Политика ООО ИИП «АВОК-ПРЕСС» в отношении обработки персональных данных