Выбор температурного графика за ЦТП, Можно ли понижать температурный график за ЦТП? |
|
|
|
22.8.2012, 10:54
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 157
Регистрация: 19.4.2011
Пользователь №: 104306

|
Суть вопроса: Можно ли понижать температурный график за ЦТП? {СП Тепловые пункты 41-101-95: п.3.2 Расчетная температура воды в подающих трубопроводах водяных тепловых сетей после ЦТП при присоединении систем отопления зданий по зависимой схеме должна приниматься равной расчетной температуре воды в подающем трубопроводе тепловых сетей до ЦТП, но не выше 150 °С.}
{СНиП Тепловые сети 41-02-2003: п.14.8 Расчетная температура воды в подающих трубопроводах после ЦТП должна приниматься при присоединении систем отопления зданий по зависимой схеме - равной, как правило, расчетной температуре воды в подающем трубопроводе тепловых сетей до ЦТП.}
Из практики известны случаи ЦТП за которыми происходит понижение температурного графика, а можно ли так делать и почему?
Вопрос актуален, т.к. моя организация спроектировала ЦТП с переходом темп.гр. 150/70 на 95/70 за ЦТП с погодной регулировкой. Проект был воплощен в жизнь и работает. А правильно ли это с точки зрения нормативной документации? С технической точки зрения можно спорить о правильности...
|
|
|
|
Сообщений в этой теме
kyza67 Выбор температурного графика за ЦТП 22.8.2012, 10:54 tiptop А у систем отопления потребителей какая расчётная ... 22.8.2012, 11:03 kyza67 У всех потребителей 95/79 22.8.2012, 11:18 tiptop Цитата(kyza67 @ 22.8.2012, 12:18) У всех ... 22.8.2012, 11:22 kyza67 До ЦТП классический температурный график 150/70, в... 22.8.2012, 11:26 *Sasha* Цитата(kyza67 @ 22.8.2012, 11:54) Суть во... 22.8.2012, 11:34 tiptop to kyza67
Ну, а из-за чего "можно спорить о ... 22.8.2012, 11:36 kyza67 to tiptop
В плане техники все нормально. Работать... 22.8.2012, 11:43 *Sasha* Цитата(kyza67 @ 22.8.2012, 12:43) В плане... 22.8.2012, 11:58  baniffaciy Цитата(*Sasha* @ 22.8.2012, 13:58) В СП Т... 22.8.2012, 12:02  Dede Цитата(*Sasha* @ 22.8.2012, 12:58) В СП Т... 22.8.2012, 12:13 baniffaciy Каюсь погарячился согласится с тов.*Sasha* !
... 22.8.2012, 12:40 *Sasha* Ну так в п.3.2. ничего не говорится о качественно-... 22.8.2012, 13:00 baniffaciy Цитата(*Sasha* @ 22.8.2012, 15:00) В чем ... 22.8.2012, 13:08 baniffaciy Цитата(kyza67 @ 22.8.2012, 13:26) До ЦТП ... 22.8.2012, 13:13 kyza67 to *Shasha*
п.3.2 СП Тепловые пункты действительн... 22.8.2012, 13:23 *Sasha* Цитата(kyza67 @ 22.8.2012, 14:19) to *Sha... 22.8.2012, 13:25 tiptop Цитата(kyza67 @ 22.8.2012, 11:54) С техни... 22.8.2012, 13:26 kyza67 Что не понятно то?
В г. А была осуществлена реконс... 22.8.2012, 13:35 *Sasha* Цитата(kyza67 @ 22.8.2012, 14:35) Но пото... 22.8.2012, 13:42 Dede Если госэкспертизу прошел, смонтировано, эксплуати... 22.8.2012, 13:38 kyza67 А дальше что делать?
Как жить с грузом на сердце т... 22.8.2012, 13:40 tiptop Цитата(kyza67 @ 22.8.2012, 14:40) А дальш... 22.8.2012, 13:48 kyza67 Вопрос: Как интерпретировать пункт 3.2 из СП Тепло... 22.8.2012, 13:47 kyza67 Пятерка Вам tiptop! Я тоже так считаю, нос сло... 22.8.2012, 13:53 *Sasha* Цитата(kyza67 @ 22.8.2012, 14:53) А конст... 22.8.2012, 13:54 kyza67 Чего? 22.8.2012, 13:55 kyza67 Выбор температурного графика за ЦТП, Можно ли пони... 22.8.2012, 14:33 kyza67 Переформулирую вопрос.
Вот возник спор по нормам ... 22.8.2012, 15:00 baniffaciy Цитата(kyza67 @ 22.8.2012, 16:33) Выбор т... 22.8.2012, 15:12 kyza67 Спасибо Всем за ответы и предложения! 22.8.2012, 15:39 kyza67 Прошу откликнуться проектировщиков проектирующих Ц... 23.8.2012, 12:00 *Sasha* Цитата(kyza67 @ 23.8.2012, 13:00) Прошу о... 23.8.2012, 12:35 kyza67 Уважаемый Саша! Мне действительно не все понят... 23.8.2012, 13:21 *Sasha* Цитата(kyza67 @ 23.8.2012, 14:21) Уважаем... 23.8.2012, 13:25 kyza67 Какая то игра в кошки мышки. Если хотите оставьте ... 23.8.2012, 13:37 *Sasha* Цитата(kyza67 @ 23.8.2012, 14:37) Какая т... 23.8.2012, 13:41 kyza67 Все ясно. Сам не знаю, зато всех научу! Goodby... 23.8.2012, 13:43 baniffaciy Цитата(baniffaciy @ 22.8.2012, 17:12) А м... 23.8.2012, 13:53 kyza67 Схему так схему.......Если кому то интересно 23.8.2012, 14:04 baniffaciy Цитата(kyza67 @ 23.8.2012, 16:04) Схему т... 23.8.2012, 14:22 *Sasha* Цитата(baniffaciy @ 23.8.2012, 15:22) Вот... 23.8.2012, 14:35 KYV86 Всем привет!
Реконструкция ЦТП с изменением те... 23.8.2012, 14:25 baniffaciy Цитата(*Sasha* @ 23.8.2012, 16:35) т.е. н... 23.8.2012, 14:40 *Sasha* Цитата(baniffaciy @ 23.8.2012, 15:40) Зав... 23.8.2012, 14:41 tiptop А в безэлеваторных ИТП с зависимым присоединением,... 23.8.2012, 14:41 KYV86 Не прав Sasha! То же самое может быть и с ИТП.... 23.8.2012, 14:44 *Sasha* Цитата(KYV86 @ 23.8.2012, 15:44) Не прав ... 23.8.2012, 14:49 baniffaciy Цитата(tiptop @ 23.8.2012, 16:41) А в без... 23.8.2012, 14:49 baniffaciy Цитата(*Sasha* @ 23.8.2012, 16:49) А что ... 23.8.2012, 14:52 *Sasha* Цитата(baniffaciy @ 23.8.2012, 15:52) При... 23.8.2012, 14:53 baniffaciy Цитата(KYV86 @ 23.8.2012, 16:25) Реконстр... 23.8.2012, 15:01 tiptop А в ЦТП, наверное, и по два ввода делают для элект... 23.8.2012, 15:03 kyza67 В данном случае в ЦТП два ввода электроэнергии с А... 24.8.2012, 7:24 kyza67 Вот еще вопрос товарищи Вам, как думаете какая схе... 24.8.2012, 7:30 A.R. Цитата(kyza67 @ 24.8.2012, 7:30) Вот еще ... 24.8.2012, 13:10 den.mgn Цитата(kyza67 @ 24.8.2012, 10:30) Вот еще... 26.8.2012, 18:50 kyza67 to A.R.
Интересная система у Вас. Есть вопросы.
1... 27.8.2012, 7:35 A.R. Цитата(kyza67 @ 27.8.2012, 7:35) to A.R.
... 27.8.2012, 8:29 A.R. Цитата(kyza67 @ 27.8.2012, 7:35) to A.R.
... 27.8.2012, 12:57  tiptop Цитата(A.R. @ 27.8.2012, 13:57) Теплообме... 27.8.2012, 13:14 KYV86 ИТП безусловно лучше. Систему отопления можно подк... 27.8.2012, 9:05 kyza67 A.R. есть еще пару вопросов.
1. По поводу температ... 27.8.2012, 9:10 A.R. Цитата(kyza67 @ 27.8.2012, 9:10) A.R. ест... 27.8.2012, 9:49  *Sasha* Цитата(A.R. @ 27.8.2012, 10:49) СП у нас ... 27.8.2012, 11:37   A.R. Цитата(*Sasha* @ 27.8.2012, 11:37) Ничего... 27.8.2012, 11:51    *Sasha* Цитата(A.R. @ 27.8.2012, 12:51) А я и не ... 27.8.2012, 11:57     A.R. Цитата(*Sasha* @ 27.8.2012, 11:57) Ну ест... 27.8.2012, 12:21      *Sasha* Цитата(A.R. @ 27.8.2012, 13:21) У нас эти... 27.8.2012, 13:00 KGP1 Цитата(kyza67 @ 27.8.2012, 10:10) A.R. ес... 27.8.2012, 10:10 kyza67 У нас с 1 сентября повышается тариф на тепло и 1 М... 27.8.2012, 10:07 A.R. Цитата(kyza67 @ 27.8.2012, 10:07) ... В ж... 27.8.2012, 11:32 baniffaciy Цитата(KGP1 @ 27.8.2012, 12:10) Еще раз в... 27.8.2012, 10:16 kyza67 KGP1 Вы абсолютно не правы. Это хорошо, что вы пон... 27.8.2012, 10:19 KGP1 Цитата(kyza67 @ 27.8.2012, 11:19) KGP1 Вы... 27.8.2012, 13:37 kyza67 A.R. спасибо за ответ. Очень интересные рассуждени... 27.8.2012, 11:40 kyza67 to *Sasha*
Про регионы Вы правы! Пятерка Вам.... 27.8.2012, 11:45 kyza67 ЦитатаТеплообменники применяем паяные. Так дешевле... 27.8.2012, 13:06 A.R. Цитата(kyza67 @ 27.8.2012, 13:06) 1. А ка... 27.8.2012, 13:52 *Sasha* Цитата(A.R. @ 27.8.2012, 14:52)
66 С в П... 27.8.2012, 13:58 kyza67 A.R. спасибо за график температурный, любопытно.
В... 27.8.2012, 14:11 KGP1 Цитата(kyza67 @ 27.8.2012, 15:11) A.R. сп... 27.8.2012, 14:33 Dede Господа эксплуатационщики, чем объясняется наличие... 27.8.2012, 14:47 KGP1 Цитата(Dede @ 27.8.2012, 15:47) Господа э... 27.8.2012, 14:52  Dede Цитата(KGP1 @ 27.8.2012, 15:52) На практи... 27.8.2012, 14:57   KGP1 Цитата(Dede @ 27.8.2012, 15:57) А в остал... 27.8.2012, 15:15 kyza67 ЦитатаГоспода эксплуатационщики, чем объясняется н... 27.8.2012, 15:13 A.R. Цитата(*Sasha* @ 27.8.2012, 13:58) А до с... 27.8.2012, 15:32 *Sasha* Цитата(A.R. @ 27.8.2012, 16:32) 50-55
В М... 27.8.2012, 16:08  KGP1 Цитата(*Sasha* @ 27.8.2012, 17:08) В Моск... 27.8.2012, 16:13  A.R. Цитата(*Sasha* @ 27.8.2012, 16:08) В Моск... 27.8.2012, 16:14   *Sasha* Цитата(A.R. @ 27.8.2012, 17:14) Нам бы Ва... 27.8.2012, 16:20 baniffaciy Цитата(kyza67 @ 27.8.2012, 17:13) .... За... 27.8.2012, 15:40 A.R. Цитата(kyza67 @ 27.8.2012, 15:13) ... Это... 27.8.2012, 15:45