> Мультизональная сис-ма Sanyo 2way Eco, Проблемы с запуском системы.
Alexandrus
сообщение 29.8.2012, 16:49
Сообщение #1





Группа: New
Сообщений: 16
Регистрация: 6.12.2011
Из: РФ г.ОМСК
Пользователь №: 132156



При запуске системы в режиме охлаждения не происходит развития мощности ККБ. 2 внешних блока(главный , подчинённый) 23 кассеты ( и пультов управления ), адрессация подтверждается, пульты настроены, проверить рабочее давление не представляет возможным : по вышеуказанной причине. (R-410a). Какие варианты проблемы могут рассматриваться ?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения

Сообщений в этой теме
- Alexandrus   Мультизональная сис-ма Sanyo 2way Eco   29.8.2012, 16:49
- - kon_vent   Это только что смонтированная система??? или работ...   30.8.2012, 8:18
- - airwave   Цитата(Alexandrus @ 29.8.2012, 17:49) При...   30.8.2012, 8:38
- - Alexandrus   Система сдана в эксплуатацию 2 года назад ,но не р...   30.8.2012, 13:21
- - SSA   Не пробовали делать все по РУКОВОДСТВУ ПО ИСПЫТАТЕ...   30.8.2012, 13:37
- - SSA   Не пробовали делать все по РУКОВОДСТВУ ПО ИСПЫТАТЕ...   30.8.2012, 13:59
- - Alexandrus   Указанного руководства я не имею в наличии.Всю инф...   30.8.2012, 15:03
- - airwave   Eco multi два года назад могли быть 4-й или 5-й се...   30.8.2012, 15:17
- - SSA   Александр Василич сказал, что с проводного пульта ...   30.8.2012, 15:44
- - airwave   Ага, только чекером быстрее. Сидели мы с пультом ...   30.8.2012, 17:12
- - Alexandrus   Диагностировать с проводного..... могли бы Вы подр...   30.8.2012, 17:43
- - airwave   2-я серия на R22. А у вас R410a. Вся диагностика с...   30.8.2012, 19:28
- - airwave   2-я серия на R22. А у вас R410a. Вся диагностика с...   30.8.2012, 19:28
- - Alexandrus   Жаль , но мануала у меня нет. А как я могу определ...   31.8.2012, 4:02
- - airwave   Александрус, такое впечатление что вы ваще кондици...   31.8.2012, 6:29
- - Alexandrus   Дело в том ,что монтажники после установки блоков ...   31.8.2012, 6:49
- - airwave   Машину можно идентифицировать по партномеру платы ...   31.8.2012, 8:52
- - SSA   Ну, на внутренних блоках шильды то остались?   31.8.2012, 9:01
- - airwave   Внутренние блоки 5-й серии могут работать с 4, 5 и...   31.8.2012, 9:44
- - Poulel   я об этом объекте ничего не знаю. значит оборудова...   31.8.2012, 9:48
- - airwave   Я в этом даже и не сомневался   31.8.2012, 10:16
- - Alexandrus   Я постараюсь 03.09.12г. выложить фото плат. А не...   31.8.2012, 16:49
- - SSA   Вот теперь понятен смысл пропадания наклеек с марк...   1.9.2012, 13:23
- - airwave   По Sanyo спецов мало. не больше 4-5. Спец по Daiki...   2.9.2012, 3:51
- - SSA   Дык, по умолчанию... Мне, например, в моем Мухоср...   2.9.2012, 13:02
- - airwave   Ты ваще уникальный спец универсал Нащет VRF, вс...   2.9.2012, 18:17
- - Alexandrus   Живу я далеко за МКАД. В пределах 3,000 км. И спец...   3.9.2012, 17:16
- - airwave   3000 км на восток, тогда SSA разрулит ему ближе   3.9.2012, 18:05
- - Alexandrus   Не сомневаюсь , и все же буду признателен за любую...   3.9.2012, 18:51


Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0

 

Реклама
ООО «Арктика групп» ИНН: 7713634274




Реклама: ООО «СибСтронг» | ИНН 6670013662 | ERID: 2VtzqvdgiCU

ООО «УНИСПЛИТ» ИНН: 6453155081 erid:2VtzqwGt2gw
Реклама: ООО «СЛ-ЛАЗЕР» ИНН 7727447267 | erid: 2VtzqvY3G2W

Реклама: ООО «НовоКС» | ИНН 6330071530 | erid: 2VtzqwMVijq
Последние сообщения Форума






RSS Текстовая версия Сейчас: 17.11.2025, 10:32
Политика ООО ИИП «АВОК-ПРЕСС» в отношении обработки персональных данных