Товарищи, помогите разобраться!? Говорят, что гидравлика не правильно посчитана; Н1 - напор перед элеватором - или я не знаю или что???

Вот еще табличка
Прикрепленные файлы
Прикрепленный файл  ________.pdf ( 198,41 килобайт ) Кол-во скачиваний: 1038
Прикрепленный файл  ____________________________________.pdf ( 78,99 килобайт ) Кол-во скачиваний: 9694
Прикрепленный файл  ______________.pdf ( 39,57 килобайт ) Кол-во скачиваний: 824
 
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения

Сообщений в этой теме
- pavelP2009   Элеваторный узел, гидравлика, прошу помощи   4.9.2012, 11:25
- - Wiz   У вас в формуле 7 потери в системе отопления приня...   4.9.2012, 11:33
- - pavelP2009   Исправлю. спс. Но это не повлияет на конечный выбо...   4.9.2012, 11:37
- - HeatServ   А откуда эти 4 (или 5?) метра потерь при таких нич...   4.9.2012, 11:45
- - pavelP2009   Скажем так из паспортов) А так там еще т/с идет до...   4.9.2012, 11:49
|- - HeatServ   Цитата(pavelP2009 @ 4.9.2012, 11:49) Скаж...   4.9.2012, 11:51
|- - KGP1   Цитата(pavelP2009 @ 4.9.2012, 12:49) Скаж...   4.9.2012, 12:31
|- - KGP1   Цитата(KGP1 @ 4.9.2012, 13:31) Н1 - напор...   4.9.2012, 14:14
- - pavelP2009   ЦитатаПотери чудовищные - шутка или серьезно?   4.9.2012, 11:58
|- - HeatServ   Цитата(pavelP2009 @ 4.9.2012, 11:58) - шу...   4.9.2012, 12:07
- - pavelP2009   Так и есть. В смысле паспортов нет. ИТП на 4 2-х д...   4.9.2012, 12:14
|- - HeatServ   Цитата(pavelP2009 @ 4.9.2012, 12:14) Инте...   4.9.2012, 12:19
- - KYV86   65 м.в.ст. - это напор (давление) в подаче. В обра...   4.9.2012, 12:28
|- - HeatServ   Цитата(KYV86 @ 4.9.2012, 12:28) 65 м.в.ст...   4.9.2012, 13:31
- - pavelP2009   Я конечно не спорю: к KYV86 - располагаемый напор ...   4.9.2012, 12:41
|- - KGP1   Цитата(pavelP2009 @ 4.9.2012, 13:41) заче...   4.9.2012, 13:29
- - KYV86   В СП минимальный требуемый располагаемый напор - 1...   4.9.2012, 13:13
- - KYV86   По номограмме диаметр сопла получился 8 мм (8,6)   4.9.2012, 13:21
- - pavelP2009   Вы не могли бы сказать, как считали минимально нео...   4.9.2012, 13:22
- - pavelP2009   ЦитатаНет 57 - это не МИНИМАЛЬНО допустимый напор....   4.9.2012, 13:39
|- - HeatServ   Цитата(pavelP2009 @ 4.9.2012, 13:39) - та...   4.9.2012, 13:45
- - pavelP2009   здесьВот программка Чтоб насос поставить нужно по...   4.9.2012, 13:52
- - HeatServ   Цитата(pavelP2009 @ 4.9.2012, 13:39) Стра...   4.9.2012, 13:57
- - pavelP2009   ЦитатаА что Вы имеете ввиду под "гидравликой ...   4.9.2012, 14:00
- - Altelega   Минимально необходимый напор Н у вас посчитан при ...   4.9.2012, 14:06
- - pavelP2009   к Altelega В какой формуле есть располагаемый напо...   4.9.2012, 14:28
- - Altelega   Вообще-то, в пояснении к формуле есть - "напо...   4.9.2012, 14:33
|- - KGP1   Цитата(Altelega @ 4.9.2012, 15:33) Вообще...   4.9.2012, 14:47
- - pavelP2009   Мне каатся что этот график находится у т/с и раньш...   4.9.2012, 14:38
- - pavelP2009   "напор перед элеватором, определяемый по пьез...   4.9.2012, 14:54
- - Altelega   Цитата"А если подставить 120 м.в.ст. и 90 в о...   4.9.2012, 15:01
- - pavelP2009   Все, я понял - еще поговорил с проверяющиим. Оказ...   4.9.2012, 15:20
- - Altelega   Ну, если до элеватора нету ничего с хорошим сопрот...   4.9.2012, 15:30
- - pavelP2009   Или пересчет потерь СО. Дома кстати вот Раньше ...   4.9.2012, 15:36
- - HeatServ   С виду обычное здание, не должно быть аномалий, во...   4.9.2012, 15:56
- - pavelP2009   Так, дома 4 штуки в плане квадрат 50х50 метров, в ...   4.9.2012, 16:01
|- - HeatServ   Цитата(pavelP2009 @ 4.9.2012, 16:01) Так,...   4.9.2012, 16:12
- - pavelP2009   ЦитатаА насос там в перемычку, циркуляционный, он ...   4.9.2012, 16:23
- - pavelP2009   Может подскажите справочник по элеваторам? Нужно п...   4.9.2012, 17:35
- - Altelega   где 19? наверное, имеется ввиду р1-р4=29м.в.ст? за...   4.9.2012, 17:48
- - jota   Валялся чей-то... подобрал   4.9.2012, 17:54
- - pavelP2009   Цитатагде 19? наверное, имеется ввиду р1-р4=29м.в....   4.9.2012, 19:49
|- - jota   Цитата(pavelP2009 @ 4.9.2012, 19:49) - сп...   4.9.2012, 22:01
- - pavelP2009   Подскажите, где можно посмотреть максимальные поте...   4.9.2012, 21:45
- - pavelP2009   jota - спасибо, много инфы, надо подумать. Моожно ...   4.9.2012, 22:24
- - tiptop   Вот, ещё (из "Excel for HVAC"): Подбор ...   4.9.2012, 22:43
- - pavelP2009   tiptop - спасибо, в принципе с математической стор...   4.9.2012, 22:57
- - tiptop   Не знаю, на практике я такое не делал. Диаметр соп...   4.9.2012, 23:25
- - pavelP2009   Все, сделал, понял, что надо - в СП есть - избыток...   4.9.2012, 23:34
- - Марина Sh   В Вашем случае ничего гасить шайбой не нужно. При ...   5.9.2012, 8:35
- - tiptop   Цитата(pavelP2009 @ 5.9.2012, 0:34) в СП ...   5.9.2012, 9:40
- - Марина Sh   ЦитатаЛучше бы, конечно же, поставить 4 элеватора ...   5.9.2012, 10:31
- - tiptop   Цитата(pavelP2009 @ 4.9.2012, 12:25) Гово...   5.9.2012, 10:50
- - pavelP2009   ЦитатаПри расчете диаметра отверстия сопла Вы все ...   5.9.2012, 11:10
|- - KGP1   Цитата(pavelP2009 @ 5.9.2012, 12:10) Поте...   5.9.2012, 11:41
|- - HeatServ   Цитата(pavelP2009 @ 5.9.2012, 11:10) Поте...   5.9.2012, 12:41
|- - Vanker   Цитата(HeatServ @ 5.9.2012, 13:41) Вот бы...   5.9.2012, 12:53
|- - HeatServ   Цитата(Vanker @ 5.9.2012, 12:53) но если ...   5.9.2012, 18:52
- - tiptop   Цитата(pavelP2009 @ 5.9.2012, 12:10) Посл...   5.9.2012, 11:36
- - Wiz   ЦитатаПрописано в книгах - максимально допустимые ...   5.9.2012, 11:41
- - Марина Sh   ЦитатаПосле подбора шайбы сопло пересчитал После р...   5.9.2012, 11:51
- - Vanker   У Вас на вводе в ИТП перепад 65-34=31 м.вод.ст Соп...   5.9.2012, 12:13
- - Марина Sh   ЦитатаДиаметр горловины =8,5*((4,531^2*(1+2.2)^2)/...   5.9.2012, 12:21
- - Vanker   Согласен, обшибся,, 27,2 мм, тогда полноценный эле...   5.9.2012, 12:25
- - pavelP2009   Всем спасибо за помощь, буду думать. Но надеюсь за...   5.9.2012, 15:11
|- - tiptop   to pavelP2009 Хотя бы в теплотрассах посчитайте п...   5.9.2012, 15:21
|- - tiptop   Цитата(pavelP2009 @ 5.9.2012, 16:11) дела...   5.9.2012, 15:41
- - pavelP2009   Мне кажется не пропустит теплоснабжающая организац...   5.9.2012, 16:39
- - tiptop   Там у теплотрассы потери напора, возможно, ещё бол...   5.9.2012, 19:30
|- - HeatServ   Цитата(tiptop @ 5.9.2012, 19:30) Там у те...   5.9.2012, 19:35
- - pavelP2009   Уважаемые, еще такой вопрос - какой максимально до...   19.9.2012, 16:59
- - pavelP2009   По паспорту на элеваторы получил 15 метров максима...   19.9.2012, 17:25
- - pavelP2009   И еще такой вопрос, исходя из вышесказанного, как ...   19.9.2012, 19:08
|- - Lyko   Цитата(pavelP2009 @ 19.9.2012, 20:08) И е...   19.9.2012, 21:57
- - pavelP2009   ЦитатаА задвижкой перед элеватором "зашайбиро...   19.9.2012, 22:43
|- - Lyko   Цитата(pavelP2009 @ 19.9.2012, 23:43) тут...   20.9.2012, 1:02
- - Марина Sh   pavelP2009 написал: Цитатауже делаю это ИТП с насо...   20.9.2012, 8:03
- - pavelP2009   ЦитатаКак писАли выше - возможно все. В том числе ...   20.9.2012, 11:41
|- - Lyko   Цитата(pavelP2009 @ 20.9.2012, 12:41) Пон...   21.9.2012, 1:00
- - Марина Sh   Цитатадиафрагму поставил после первой (входной) за...   20.9.2012, 12:40
- - pavelP2009   Откуда всплыло - максимальный (оптимальный) напор ...   20.9.2012, 13:22
- - Марина Sh   ЦитатаРабочее дав- ление теплосети перед элеваторо...   20.9.2012, 13:38
- - pavelP2009   ЦитатаПо разному бывает. Зависит от h. На моем дом...   20.9.2012, 13:51
- - Марина Sh   Да, проект был согласован и дом построен 15 лет на...   20.9.2012, 13:57
- - pavelP2009   Дом-то давно построен, больше 30-ти точно. Вот чт...   20.9.2012, 15:19
|- - zr84   Цитата(pavelP2009 @ 20.9.2012, 18:19) ......   20.9.2012, 18:16
- - Марина Sh   По давлению: значительно лучше. Только я бы не ста...   20.9.2012, 19:19
- - Марина Sh   ЦитатаИтого делаю вывод: максимально допустимые по...   20.9.2012, 19:51
- - pavelP2009   Спасибо за критику. Соглашусь по поводу манометра ...   20.9.2012, 21:10
- - Марина Sh   ЦитатаЕще рассчитал на напор 20 метров на элеватор...   21.9.2012, 5:30
- - Altelega   Цитатазачем задвижка № 5 на подающем тр-де до элев...   21.9.2012, 12:04
- - pavelP2009   ЦитатаКак проектировщику "подкатить" к п...   21.9.2012, 15:46
|- - Lyko   Цитата(pavelP2009 @ 21.9.2012, 16:46) Инт...   21.9.2012, 18:44
|- - tiptop   Цитата(Lyko @ 21.9.2012, 19:44) Два 3-л. ...   21.9.2012, 20:14
- - homiak01   Здравствуйте. Являюсь обслуживающим персоналом. До...   10.9.2015, 7:35
- - andfor   Неверно выбран напор гасимый соплом 2,3 нужно брат...   10.9.2015, 8:22
- - Марина Sh   В программе во втором варианте (с соплом и дроссел...   10.9.2015, 9:40
- - homiak01   Позиция Е18 высчитывается по формуле H=1.4*H0(1+U)...   22.9.2015, 9:08
- - Марина Sh   Располагаемый напор на объекте 32 м. Минимально не...   22.9.2015, 10:45
- - Марина Sh   Прикрепляю программу с внесенными изменениями   22.9.2015, 22:29


Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0

 

Реклама
ООО «Арктика групп» ИНН: 7713634274




Реклама: ООО «СибСтронг» | ИНН 6670013662 | ERID: 2VtzqvWgxEU

ООО «УНИСПЛИТ» ИНН: 6453155081 erid:2VtzqvybpdW

Реклама: ООО «СЛ-ЛАЗЕР» ИНН 7727447267 | erid: 2VtzquvhFWx
Последние сообщения Форума






RSS Текстовая версия Сейчас: 3.8.2025, 0:23
Политика ООО ИИП «АВОК-ПРЕСС» в отношении обработки персональных данных