> Котел ДЕ-6,5-14 с горелкой МДГГ-400Б (в Украине)
Илья Кив
сообщение 6.9.2012, 11:08
Сообщение #1





Группа: New
Сообщений: 2
Регистрация: 4.9.2012
Из: Киев, Украина
Пользователь №: 162044



Здравствуйте, уважаемые специалисты!
Извините, что обращаемся на российский сайт. В Украине форумы по данной тематике не очень развиты.
А тут, видимо, часто бывают хорошие специалисты из Украины.

Итак, имеем украинский молокозавод. Купили новый котел ДЕ-6,5-14 с горелкой МДГГ-400Б.
Не можем ввести в эксплуатацию - пламя перегревает заднюю стенку, автоматика работает нестабильно.
В результате работаем на старом котле ДЕ-10. Ситуация неприятная.

1) Нужен специалист для аудита паровой системы в целом, выдаче рекомендаций по снижению расхода газа и приведению системы в порядок.
Потом - "авторский надзор" за системой (консультации по необходимости). Всё платно естесственно.

2) Посоветуйте оранизацию в Украине для обследования неработающего котла и выдачи ОФИЦИАЛЬНОГО заключения о причинах неработоспособности.

Спасибо.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения

Сообщений в этой теме
- Илья Кив   Котел ДЕ-6,5-14 с горелкой МДГГ-400Б (в Украине)   6.9.2012, 11:08
- - Галиев   Что-то у Вас криво в горелке, режимку делали? Это ...   6.9.2012, 13:20
- - Илья Кив   Мы с ним уже полгода чего только не делали. Пламя ...   7.9.2012, 10:10
- - Галиев   Попробуйте разобрать ее полностью, может где упако...   7.9.2012, 16:12
- - Valiko   а поподробнее. Пламя всет время бурое? Диапазон ре...   12.9.2012, 16:51
- - Valiko   ЗЫ. Рекомендую себя   12.9.2012, 21:12
- - yursenal   Монастырищенский машзавод   9.10.2012, 9:50
- - sergey-k-pkbdgts   ЗЫ. Рекомендую себя , Илья Кив, -- что косается ...   11.10.2012, 22:00
|- - gorelkin   Цитата(sergey-k-pkbdgts @ 11.10.201...   15.10.2012, 1:24
- - gorelkin   Здравствуйте! Разобрались с горелкой, если нет...   15.10.2012, 22:22
- - mdgg   Здравствуйте! Уверен на сто процентов, что спе...   2.11.2012, 0:20
- - mdgg   Цитата(Илья Кив @ 6.9.2012, 11:08) Здравс...   8.3.2013, 0:49
- - mdgg   Предоставляю общему вниманию режимную карту котла ...   19.5.2013, 14:24
- - Галиев   Мне непонятны два момента: 1. Давление газа на кол...   19.5.2013, 15:11
|- - tiptop   Цитата(Галиев @ 19.5.2013, 16:11) "П...   19.5.2013, 16:32
|- - Галиев   Цитата(tiptop @ 19.5.2013, 17:32) Просто,...   19.5.2013, 21:39
|- - tiptop   Цитата(Галиев @ 19.5.2013, 22:39) или пер...   19.5.2013, 22:38
- - Галиев   Разобравшись с содержанием СО в ух. газах в мг/м3 ...   20.5.2013, 15:54
- - tiptop   Цитата(Галиев @ 20.5.2013, 16:54) ГОСТ 10...   20.5.2013, 17:22
- - Галиев   Цитата(tiptop @ 20.5.2013, 18:22) Если мы...   20.5.2013, 17:31
- - tiptop   Цитата(Галиев @ 20.5.2013, 18:31) В том т...   20.5.2013, 17:45


Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0

 

Реклама
ООО «Арктика групп» ИНН: 7713634274




Реклама: ООО «СибСтронг» | ИНН 6670013662 | ERID: 2VtzqvWgxEU

ООО «УНИСПЛИТ» ИНН: 6453155081 erid:2VtzqvybpdW

Реклама: ООО «СЛ-ЛАЗЕР» ИНН 7727447267 | erid: 2VtzquvhFWx
Последние сообщения Форума






RSS Текстовая версия Сейчас: 2.8.2025, 2:25
Политика ООО ИИП «АВОК-ПРЕСС» в отношении обработки персональных данных