> Проблема с конденсатоотводчиком
YuriiD
сообщение 11.9.2012, 12:35
Сообщение #1





Группа: New
Сообщений: 5
Регистрация: 11.9.2012
Пользователь №: 162822



Добрый день!
Сам в недавнем прошлом студент, поэтому самостоятельно разобраться в проблеме не хватает опыта.
Проблема возникла с поплавковым конденсатоотводчиком. До летнего останова на текущий ремонт конденсатоотводчик работал исправно. После включения системы в работу, резко упало давление и температура после КО. Если при нормальном режиме работы параметры пара были 12 атм и 190-200 град., а конденсата 10,5-11 атм и 160-170 град, то теперь давление конденсата упало до 2 атм и температура 125 град. При открытии дренажа идет пар.
Пробовали менять конденсатоотводчик, заменили абсолютно новым. Проблема не исчезла. Разобрали снятый конденсатоотводчик, никаких повреждений внутри, работать и работать бы нормально.
По схеме конденсат идет в ремонтный цех, а после -в емкости для сбора конденсата. И тут, конечно, тоже появилась проблема. Температура конденсата на входе в емкость около 30 градусов, вместо нормальных 70-80.
Может кто сталкивался с подобным или есть какие-то предположения, буду благодарен за помощь в любом случае.

Сообщение отредактировал YuriiD - 11.9.2012, 12:37
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения

Сообщений в этой теме
- YuriiD   Проблема с конденсатоотводчиком   11.9.2012, 12:35
- - gilepp   Где установлен КО ? Не зарос ли теплообменник ? Ка...   11.9.2012, 13:02
- - YuriiD   Ничего не менялось, пар идет после конденсатоотвод...   11.9.2012, 13:41
- - gilepp   После КО пара быть не должно. Возможно вы имеете в...   11.9.2012, 14:07
- - prant   а вы уверены что пар идет через конденсатоотводчик...   11.9.2012, 18:18
- - gilepp   По перечисленным признакам я тоже подумал, что про...   11.9.2012, 18:46
- - YuriiD   между двумя этими цехами только 1 КО, так и есть. ...   11.9.2012, 19:08
- - prant   попробуйте прижать вентиль за конденсатооводчиком ...   11.9.2012, 19:16
- - YuriiD   ЦитатаЦитата Кроме как из-за диаметра, по каким ещ...   11.9.2012, 19:50
- - gilepp   Если уйти немного в сторону, один КО на несколько ...   11.9.2012, 19:51
- - YuriiD   Благодарю за информацию) По-другому попробую сформ...   11.9.2012, 20:26
|- - and.ray34ru   Цитата(YuriiD @ 11.9.2012, 21:26) Благода...   26.10.2012, 12:48
- - gilepp   Для меня это вещи немного противоречивые, так как ...   11.9.2012, 20:54


Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0

 

Реклама
ООО «Арктика групп» ИНН: 7713634274



ООО "Русич" ИНН 9721068883 / ЕРИД 2VtzqvMjLF8


ООО «УНИСПЛИТ» ИНН: 6453155081 erid:2VtzqxXgvJi

Реклама: ООО «СибСтронг» | ИНН 6670013662 | ERID: 2VtzqwyM2dc

Последние сообщения Форума






RSS Текстовая версия Сейчас: 20.7.2025, 17:20
Политика ООО ИИП «АВОК-ПРЕСС» в отношении обработки персональных данных