> Схема ИТП с повысительными насосами на сетевом контуре., Как организовать..?)
Polyarnik
сообщение 15.9.2012, 17:16
Сообщение #1





Группа: Участники форума
Сообщений: 32
Регистрация: 5.10.2008
Из: Москва
Пользователь №: 23590



Коллеги, добрый день!

Ищу совета опытных проектировщиков, может кто-то сталкивался. Проектирую ИТП: отопление, вентиляция, двухступенчатая UDC? все по независимой схеме. Перепад на вводе (Р1=6,0 бар, Р2=5,4 бар). Для организации стабильной работы автоматический регуляторов необходимо поднять перепад хотя бы до 15м, желательно до 20. Соответственно надо установить повысительные насосы на сетевом контуре. Если бы их можно было поставить на подающей ветке, вопросов бы не было, но насосы, которые работают на 150 градусах, стоят как самолет.
Отсюда вопрос, как работает эта схема, если насосы поставить на обратке..? И вообще, работает ли эта схема..? В какой последовательности в таком случае ставить оборудование на обратке, т.е. в каком месте должен стоять насос.
Я, к сожалению, не очень глубоко знаю гидравлику. Если мы поставим насос, скажем на 10м, это значит, что он после себя поднимет давление на 10м и создаст некое разряжение перед собой. Но в таком случае мне непонятно, как будет работать ИТП и какое воздействие на сеть создаст этот насос. Сеть, к слову говоря, не очень большая.

Заранее благодарю откликнувшихся..)
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения

Сообщений в этой теме
- Polyarnik   Схема ИТП с повысительными насосами на сетевом контуре.   15.9.2012, 17:16
- - испытатель   Цитата(Polyarnik @ 15.9.2012, 15:16) Колл...   15.9.2012, 17:57
|- - Polyarnik   Цитата(испытатель @ 15.9.2012, 18:57) Кто...   15.9.2012, 18:22
|- - HeatServ   Цитата(Polyarnik @ 15.9.2012, 18:22) 6 ме...   15.9.2012, 18:24
||- - Polyarnik   Цитата(HeatServ @ 15.9.2012, 19:24) Так з...   15.9.2012, 18:29
||- - HeatServ   Цитата(Polyarnik @ 15.9.2012, 18:29) Вы м...   15.9.2012, 18:47
||- - Polyarnik   Цитата(HeatServ @ 15.9.2012, 19:47) Ставь...   15.9.2012, 19:07
||- - jota   Цитата(Polyarnik @ 15.9.2012, 19:07) я по...   15.9.2012, 20:00
||- - HeatServ   Цитата(jota @ 15.9.2012, 20:00) Зачем РПД...   15.9.2012, 20:10
|- - A.R.   Цитата(Polyarnik @ 15.9.2012, 18:22) 6 ме...   17.9.2012, 8:23
|- - Alex_   Цитата(A.R. @ 17.9.2012, 9:23) Хочу тольк...   17.9.2012, 18:29
|- - *Sasha*   Цитата(Alex_ @ 17.9.2012, 19:29) И при в ...   17.9.2012, 20:26
|- - Alex_   Цитата(*Sasha* @ 17.9.2012, 21:26) Это дв...   17.9.2012, 22:41
- - jota   Цитата(Polyarnik @ 15.9.2012, 17:16) Для ...   15.9.2012, 18:03
- - tiptop   Цитата(Polyarnik @ 15.9.2012, 18:16) Р2=5...   15.9.2012, 18:42
|- - Polyarnik   Цитата(tiptop @ 15.9.2012, 19:42) Надуман...   15.9.2012, 18:54
|- - HeatServ   Цитата(Polyarnik @ 15.9.2012, 18:54) А в ...   15.9.2012, 19:09
- - Wiz   ЦитатаЗначит, если насос станет, то дом замёрзнет ...   15.9.2012, 21:16
- - Ernestas   Цитата(Polyarnik @ 15.9.2012, 18:22) 6 ме...   15.9.2012, 21:49
|- - HeatServ   Цитата(Ernestas @ 15.9.2012, 21:49) Хит, ...   16.9.2012, 1:47
- - испытатель   Ставить насос для увеличения перепада давления, а ...   15.9.2012, 23:15
- - Крестьянин   Цитата(Polyarnik @ 15.9.2012, 18:16) Колл...   16.9.2012, 17:06
- - *Sasha*   Цитата(Polyarnik @ 15.9.2012, 18:16) . Ес...   18.9.2012, 8:50
|- - BIONDER   Цитата(*Sasha* @ 18.9.2012, 9:50) Нет нас...   18.9.2012, 11:02
|- - *Sasha*   Цитата(BIONDER @ 18.9.2012, 12:02) Пахнет...   18.9.2012, 11:14
|- - KGP1   Цитата(*Sasha* @ 18.9.2012, 12:14) ВсЁ пр...   18.9.2012, 11:25
|- - *Sasha*   Цитата(KGP1 @ 18.9.2012, 12:25) Дело в то...   18.9.2012, 11:37
- - KGP1   И сравнить затраты.   18.9.2012, 12:06
- - A.R.   Цитата(*Sasha* @ 18.9.2012, 8:50) ... Воп...   18.9.2012, 12:07
|- - *Sasha*   Цитата(A.R. @ 18.9.2012, 13:07) Затем, чт...   18.9.2012, 12:26
- - испытатель   Логика *Sasha* - забавная. Наладку делать никто то...   18.9.2012, 13:09
- - A.R.   Цитата(испытатель @ 18.9.2012, 13:09) ......   18.9.2012, 13:15


Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0

 

Реклама
ООО «Арктика групп» ИНН: 7713634274




Реклама: ООО «СибСтронг» | ИНН 6670013662 | ERID: 2VtzqvWgxEU

ООО «УНИСПЛИТ» ИНН: 6453155081 erid:2VtzqvybpdW

Реклама: ООО «СЛ-ЛАЗЕР» ИНН 7727447267 | erid: 2VtzquvhFWx
Последние сообщения Форума






RSS Текстовая версия Сейчас: 12.8.2025, 10:47
Политика ООО ИИП «АВОК-ПРЕСС» в отношении обработки персональных данных