> Работа приточной и вытяжной систем с созданием изб. давления, вентиляция
an.mi
сообщение 25.9.2012, 12:30
Сообщение #1





Группа: Участники форума
Сообщений: 22
Регистрация: 7.12.2007
Пользователь №: 13591



На большом заводе есть электропомещение с теплоизбытками. Необходимо снимать в нем тепло и обеспечивать небольшое избыточное давление 50 Па. В качестве холодоносителя есть захоложеная вода (летом). Зимой тепло снимает догретый до +10 воздух. Снаружи есть вредности, из за которых надо поддерживать избыточное давление. По лету приточная установка работает в режиме рециркуляции (второй вентилятор возвращает воздух из помещения и подает его опять в охладитель). Вопрос в том - как правильно организовать избыток давления в помещении? Вентиляторы будут с частотниками, сопротивления трактов будут посчитаны. Я так понимаю, что необходимо дополнительно поставить регулирующий клапан для создания сопротивления равному избыточному давлению на вытяжном воздуховоде после помещения (при условии конечно, что там все будет герметично) и приточный вентилятор должен по запасу расхода превышать вытяжку на 2 крата по объему помещения. А дальше - дело наладки. Так ли это? Есть ли у кого опыт наладки таких систем?
Нежелательный вариант развития событий - самобаллансировка системы с суммарной характеристикой и отсутствия избыточного давления в помещении.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения

Сообщений в этой теме
- an.mi   Работа приточной и вытяжной систем с созданием изб. давления   25.9.2012, 12:30
- - jota   Датчик диф давления и управляющий сигнал на частот...   25.9.2012, 12:42
- - MAverick   А переток в наружнее помещение ведь допустим? Реш...   25.9.2012, 13:04
- - an.mi   Да, еще такой момент, мне не хотелось чтобы датчик...   25.9.2012, 13:32
- - an.mi   Эх, похоже никто не подскажет. Хоть моделированием...   28.9.2012, 9:51
- - zaharov63   Вам же ответили в посте №2. А почему именно 50 Па?...   28.9.2012, 10:14
- - an.mi   В посте № 4 я написал - что частотник связанный с ...   28.9.2012, 11:31
|- - mr-h   Цитата(an.mi @ 28.9.2012, 12:31) В посте ...   29.9.2012, 9:32
- - Hali BurDbI   А если на два вентилятора поставить это - http://w...   28.9.2012, 15:51
- - an.mi   Все понятно. А какой делать запас по мощности прит...   1.10.2012, 17:09
- - mr-h   an.mi А все будет определяться этими самыми неплот...   1.10.2012, 17:31
- - an.mi   Установок таких еще нет. Все пока рассчитывается в...   2.10.2012, 10:07
- - alex21   У нас стояла задача проще, поэтому мы выставили ра...   2.10.2012, 10:11


Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0

 

Реклама
ООО «Арктика групп» ИНН: 7713634274




Реклама: ООО «СибСтронг» | ИНН 6670013662 | ERID: 2VtzqvWgxEU

ООО «УНИСПЛИТ» ИНН: 6453155081 erid:2VtzqvybpdW

Реклама: ООО «СЛ-ЛАЗЕР» ИНН 7727447267 | erid: 2VtzquvhFWx
Последние сообщения Форума






RSS Текстовая версия Сейчас: 3.8.2025, 9:39
Политика ООО ИИП «АВОК-ПРЕСС» в отношении обработки персональных данных