преобразователь 0-10 в одноступенчатый релейный выход, где купить? или аналог |
|
|
|
|
26.9.2012, 10:17
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 2962
Регистрация: 10.7.2012
Из: Нижний Новгород
Пользователь №: 156204

|
Ищу преобразователь Sontay IO-RMA
io_rma.png ( 110,85 килобайт )
Кол-во скачиваний: 24
IO_RMA_1_.pdf ( 101,25 килобайт )
Кол-во скачиваний: 36, на сайте производителя ценник 19 евро http://www.sontay.com/products/input-output-modules. Не могу найти его у нас. Подскажите, кто знает, где можно приобресть эту приблуду, или аналог? Если есть дешевле, было бы еще лучше.
|
|
|
|
|
|
Сообщений в этой теме
Сергей А. Ефремов преобразователь 0-10 в одноступенчатый релейный выход 26.9.2012, 10:17 polyakov.mo А просто твердотельное или электромеханическое рел... 26.9.2012, 10:21 Сергей А. Ефремов Точно не знаю, вряд ли, я периодически возвращаюсь... 26.9.2012, 10:40 polyakov.mo Цитата(Сергей А. Ефремов @ 26.9.2012, 11... 26.9.2012, 13:26 Pzotov Такое может подойдет..
Вообще то это не совсем пре... 26.9.2012, 10:53 Сергей А. Ефремов Цитата(Pzotov @ 26.9.2012, 11:53) Такое м... 26.9.2012, 11:03 Pzotov Возмите овеновский ТРМ501 с универсальным входом, ... 26.9.2012, 11:19 Сергей А. Ефремов Цитата(Pzotov @ 26.9.2012, 12:19) Возмите... 26.9.2012, 11:24 Сергей А. Ефремов Нужна схема, а у нас схемщик "заболел", ... 26.9.2012, 13:50 LordN ЦитатаНужна схема!гугль, компаратор. не?
а так... 26.9.2012, 14:54 Сергей А. Ефремов Цитата(LordN @ 26.9.2012, 15:54) не?
не 26.9.2012, 15:55 Pzotov "Колхозить" это конечно хорошо и интерес... 26.9.2012, 16:03 tiptop Цитата(Pzotov @ 26.9.2012, 17:03) В принц... 26.9.2012, 19:49 Сергей А. Ефремов Так то есть схема, на радиофоруме нарисовали. Толь... 26.9.2012, 16:48 cauto Цитата(Сергей А. Ефремов @ 26.9.2012, 11... 26.9.2012, 17:07 tiptop Цитата(Сергей А. Ефремов @ 26.9.2012, 17... 26.9.2012, 19:37 tiptop Цитата(tiptop @ 26.9.2012, 20:37) или ТРМ... 27.9.2012, 15:16 Сергей А. Ефремов Цитата(cauto @ 26.9.2012, 18:07) В личку ... 26.9.2012, 19:49 Сергей А. Ефремов Более читабелная картинка.
По идее, если убрать л... 26.9.2012, 20:02 tiptop Цитата(Сергей А. Ефремов @ 26.9.2012, 21... 26.9.2012, 21:24 Анатолий1 SC1 от Regin давно проверенное устройство 26.9.2012, 20:54 Pzotov Ну ну..
Уберите лишнее, потом когда разберетесь, о... 27.9.2012, 12:29 HVAC У Sauter есть вот такая штучка:
EYZ270F101: Unit ... 27.9.2012, 16:07 Сергей А. Ефремов Хороший девайс. Только не понял про сам момент сме... 27.9.2012, 17:43 HVAC Фиксированный. На 0,5 В по идее уже сработает. А ч... 27.9.2012, 18:26 Сергей А. Ефремов Из космоса... )) Сигнал 0-10, 0,1-0,5 - уставка. А... 27.9.2012, 18:31 HVAC Да, точно, при 3,5 В срабатывает. Вот на русском о... 28.9.2012, 17:26 tiptop Цитатапреобразователь 0-10 в одноступенчатый
А ест... 28.9.2012, 19:06 tiptop ...И с гистерезисом непонятно. 28.9.2012, 19:34 Сергей А. Ефремов Назначение девайса: включить насос в момент начала... 28.9.2012, 20:26 tiptop Цитата(Сергей А. Ефремов @ 28.9.2012, 21... 28.9.2012, 20:53 tiptop Цитата(Сергей А. Ефремов @ 28.9.2012, 21... 28.9.2012, 22:08 HVAC Цитата(Сергей А. Ефремов @ 28.9.2012, 21... 29.9.2012, 13:05 Сергей А. Ефремов 50 евро это почти то же самое что 100, только 50,... 29.9.2012, 4:09 tiptop Цитата(Сергей А. Ефремов @ 29.9.2012, 5:0... 29.9.2012, 12:56 Ka3ax Цитататакой возможности нет. Кто может, тому респе... 29.9.2012, 8:53 Сергей А. Ефремов Цитата(Ka3ax @ 29.9.2012, 9:53) а посчита... 29.9.2012, 11:35 Сергей А. Ефремов Например, если взять два контроллера такие как Ред... 29.9.2012, 23:12 LordN ЦитатаКлапан открывается - зима, нет - лето.прости... 30.9.2012, 4:37 Сергей А. Ефремов )) Спорить не буду, но простите и вы меня, воздух ... 30.9.2012, 10:16 HVAC А клапан у вас 2-хходовой или 3-хходовой? Есть ли... 30.9.2012, 14:55 LordN 1. на стоянке, с выключенным насосом, система нико... 30.9.2012, 17:05 Сергей А. Ефремов 1. В стоянке насос обесточен.
2. Пока я допускал ч... 30.9.2012, 19:33 HVAC Цитата(Сергей А. Ефремов @ 30.9.2012, 20... 1.10.2012, 8:50 cauto Сергей, а Вы давно занимаетесь автоматизацией вент... 30.9.2012, 22:42 LordN Цитата1. В стоянке насос обесточенне занимайтесь э... 1.10.2012, 4:16 coverart Когда на улице реальный мороз, то за 30 секунд раб... 1.10.2012, 9:38 HVAC Цитата(coverart @ 1.10.2012, 10:38) Когда... 1.10.2012, 12:47 coverart Прочитайте повнимательней. Ночью, когда холодно, к... 1.10.2012, 13:27 Сергей А. Ефремов Цитата(cauto @ 30.9.2012, 23:42) Сергей, ... 1.10.2012, 21:37 tiptop Цитата(Сергей А. Ефремов @ 1.10.2012, 22... 1.10.2012, 22:01 Сергей А. Ефремов 2 tiptoр: Понимаю ваш сорказм, ваше право.
Пуск н... 1.10.2012, 22:15 cauto Цитата(Сергей А. Ефремов @ 1.10.2012, 22... 1.10.2012, 22:59 Сергей А. Ефремов Цитата(cauto @ 1.10.2012, 23:59) Вы созна... 1.10.2012, 23:15 cauto Ещё раз:
Цитата(Сергей А. Ефремов @ 1.10.2012... 1.10.2012, 23:26 Usach Цитата(Сергей А. Ефремов @ 2.10.2012, 1:1... 2.10.2012, 5:16 tiptop Цитата(Usach @ 2.10.2012, 6:16) Ошибаетес... 2.10.2012, 5:21 Сергей А. Ефремов Стандартный смесительный узел:
Возможно соглашу... 2.10.2012, 6:59 cauto Цитата(Сергей А. Ефремов @ 2.10.2012, 7:5... 2.10.2012, 14:03 Сергей А. Ефремов Цитата(cauto @ 2.10.2012, 15:03) Ну если ... 2.10.2012, 15:35 cauto Цитата(Сергей А. Ефремов @ 2.10.2012, 16... 2.10.2012, 16:25 Сергей А. Ефремов Ну не котельной же. 2.10.2012, 17:04 cauto Цитата(Сергей А. Ефремов @ 1.10.2012, 23... 2.10.2012, 17:15 Usach Попробую кое-что прояснить достаточно грубо, ... 2.10.2012, 18:32 Сергей А. Ефремов Цитата(Usach @ 2.10.2012, 19:32) Попробую... 2.10.2012, 20:28 Usach "Включили приточку, клапан открылся, при потр... 2.10.2012, 21:17 tiptop Цитата(Usach @ 2.10.2012, 22:17) Причем з... 2.10.2012, 21:23 and Цитата(tiptop @ 2.10.2012, 22:23) Наверно... 2.10.2012, 22:13  tiptop Цитата(and @ 2.10.2012, 23:13) Все гуру у... 3.10.2012, 6:08  Lex Цитата(and @ 3.10.2012, 2:13) Все гуру уш... 3.10.2012, 8:44   tiptop Цитата(Lex @ 3.10.2012, 9:44) датчик на о... 3.10.2012, 8:51 Usach Цитата(and @ 3.10.2012, 1:13) В сообщении... 3.10.2012, 6:47 Сергей А. Ефремов Раз так, то по порядку:
Контроллер Regin OP10 все... 3.10.2012, 6:53 Сергей А. Ефремов Цитата(Usach @ 3.10.2012, 7:47) Вопрос ст... 3.10.2012, 7:05 Rus75 Неоднократно видел на мощных установках, что чтобы... 3.10.2012, 8:27 Сергей А. Ефремов Цитата(Lex @ 3.10.2012, 9:44) Я даже скаж... 3.10.2012, 9:12 Сергей А. Ефремов Цитата(Rus75 @ 3.10.2012, 9:27) Неоднокра... 3.10.2012, 9:59 tiptop Цитата(Сергей А. Ефремов @ 3.10.2012, 10... 3.10.2012, 10:08 HVAC Цитата(Сергей А. Ефремов @ 3.10.2012, 10... 3.10.2012, 11:43  Kbzd Цитата(HVAC @ 3.10.2012, 12:43) Честно го... 3.10.2012, 12:45 and Обсудили хорошо, теперь для разнообразия можно выл... 3.10.2012, 12:41 Сергей А. Ефремов Слушайте, уважаемый, идите в опу, некотрые темы мн... 3.10.2012, 14:53 Сергей А. Ефремов Цитата(Rus75 @ 3.10.2012, 9:27) Датчик ст... 3.10.2012, 14:59 tiptop Цитата(Сергей А. Ефремов @ 3.10.2012, 15... 3.10.2012, 15:00 HVAC Я так думаю надо уже делать на этом форуме чат для... 3.10.2012, 15:13 Rus75 Цитата(Сергей А. Ефремов @ 3.10.2012, 15... 3.10.2012, 17:09 Сергей А. Ефремов Так это я и был, только пока не до этого было, вре... 3.10.2012, 18:10 Kbzd Цитата(Сергей А. Ефремов @ 3.10.2012, 19... 3.10.2012, 18:47 Сергей А. Ефремов Цитата(Kbzd @ 3.10.2012, 19:47) Почему-то... 3.10.2012, 22:26 Kbzd ЦитатаЯ вам так скажу, необходимо чтобы искомое ус... 3.10.2012, 23:26 Сергей А. Ефремов Вообще в самом начале темы я приводил схему с трех... 4.10.2012, 10:16 Kbzd Цитата(Сергей А. Ефремов @ 4.10.2012, 11... 4.10.2012, 11:07 HVAC А я понял почему тема превратилась в флуд. Потому ... 4.10.2012, 11:07 Сергей А. Ефремов Цитата(HVAC @ 4.10.2012, 12:07)
Слушайте... 4.10.2012, 15:14 Kbzd Цитата(Сергей А. Ефремов @ 4.10.2012, 16... 4.10.2012, 16:07 HVAC Цитата(Сергей А. Ефремов @ 4.10.2012, 16... 4.10.2012, 18:10 HVAC Цитата(Сергей А. Ефремов @ 4.10.2012, 16... 4.10.2012, 18:28 Сергей А. Ефремов Цитата(Kbzd @ 4.10.2012, 17:07) Малореаль... 4.10.2012, 19:01 Сергей А. Ефремов Цитата(HVAC @ 4.10.2012, 19:10) Да пожалу... 4.10.2012, 19:48 and И теххарактеристики уточните. У операционников и к... 4.10.2012, 20:03
2 страниц