> преобразователь 0-10 в одноступенчатый релейный выход, где купить? или аналог
Сергей А. Ефремо...
сообщение 26.9.2012, 10:17
Сообщение #1





Группа: Участники форума
Сообщений: 2962
Регистрация: 10.7.2012
Из: Нижний Новгород
Пользователь №: 156204



Ищу преобразователь Sontay IO-RMA Прикрепленный файл  io_rma.png ( 110,85 килобайт ) Кол-во скачиваний: 24
Прикрепленный файл  IO_RMA_1_.pdf ( 101,25 килобайт ) Кол-во скачиваний: 36
, на сайте производителя ценник 19 евро http://www.sontay.com/products/input-output-modules. Не могу найти его у нас. Подскажите, кто знает, где можно приобресть эту приблуду, или аналог? Если есть дешевле, было бы еще лучше.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения

Сообщений в этой теме
- Сергей А. Ефремов   преобразователь 0-10 в одноступенчатый релейный выход   26.9.2012, 10:17
- - polyakov.mo   А просто твердотельное или электромеханическое рел...   26.9.2012, 10:21
- - Сергей А. Ефремов   Точно не знаю, вряд ли, я периодически возвращаюсь...   26.9.2012, 10:40
|- - polyakov.mo   Цитата(Сергей А. Ефремов @ 26.9.2012, 11...   26.9.2012, 13:26
- - Pzotov   Такое может подойдет.. Вообще то это не совсем пре...   26.9.2012, 10:53
- - Сергей А. Ефремов   Цитата(Pzotov @ 26.9.2012, 11:53) Такое м...   26.9.2012, 11:03
- - Pzotov   Возмите овеновский ТРМ501 с универсальным входом, ...   26.9.2012, 11:19
- - Сергей А. Ефремов   Цитата(Pzotov @ 26.9.2012, 12:19) Возмите...   26.9.2012, 11:24
- - Сергей А. Ефремов   Нужна схема, а у нас схемщик "заболел", ...   26.9.2012, 13:50
- - LordN   ЦитатаНужна схема!гугль, компаратор. не? а так...   26.9.2012, 14:54
- - Сергей А. Ефремов   Цитата(LordN @ 26.9.2012, 15:54) не? не   26.9.2012, 15:55
- - Pzotov   "Колхозить" это конечно хорошо и интерес...   26.9.2012, 16:03
|- - tiptop   Цитата(Pzotov @ 26.9.2012, 17:03) В принц...   26.9.2012, 19:49
- - Сергей А. Ефремов   Так то есть схема, на радиофоруме нарисовали. Толь...   26.9.2012, 16:48
- - cauto   Цитата(Сергей А. Ефремов @ 26.9.2012, 11...   26.9.2012, 17:07
- - tiptop   Цитата(Сергей А. Ефремов @ 26.9.2012, 17...   26.9.2012, 19:37
|- - tiptop   Цитата(tiptop @ 26.9.2012, 20:37) или ТРМ...   27.9.2012, 15:16
- - Сергей А. Ефремов   Цитата(cauto @ 26.9.2012, 18:07) В личку ...   26.9.2012, 19:49
- - Сергей А. Ефремов   Более читабелная картинка. По идее, если убрать л...   26.9.2012, 20:02
|- - tiptop   Цитата(Сергей А. Ефремов @ 26.9.2012, 21...   26.9.2012, 21:24
- - Анатолий1   SC1 от Regin давно проверенное устройство   26.9.2012, 20:54
- - Pzotov   Ну ну.. Уберите лишнее, потом когда разберетесь, о...   27.9.2012, 12:29
- - HVAC   У Sauter есть вот такая штучка: EYZ270F101: Unit ...   27.9.2012, 16:07
- - Сергей А. Ефремов   Хороший девайс. Только не понял про сам момент сме...   27.9.2012, 17:43
- - HVAC   Фиксированный. На 0,5 В по идее уже сработает. А ч...   27.9.2012, 18:26
- - Сергей А. Ефремов   Из космоса... )) Сигнал 0-10, 0,1-0,5 - уставка. А...   27.9.2012, 18:31
- - HVAC   Да, точно, при 3,5 В срабатывает. Вот на русском о...   28.9.2012, 17:26
|- - tiptop   Цитатапреобразователь 0-10 в одноступенчатый А ест...   28.9.2012, 19:06
- - tiptop   ...И с гистерезисом непонятно.   28.9.2012, 19:34
- - Сергей А. Ефремов   Назначение девайса: включить насос в момент начала...   28.9.2012, 20:26
|- - tiptop   Цитата(Сергей А. Ефремов @ 28.9.2012, 21...   28.9.2012, 20:53
|- - tiptop   Цитата(Сергей А. Ефремов @ 28.9.2012, 21...   28.9.2012, 22:08
|- - HVAC   Цитата(Сергей А. Ефремов @ 28.9.2012, 21...   29.9.2012, 13:05
- - Сергей А. Ефремов   50 евро это почти то же самое что 100, только 50,...   29.9.2012, 4:09
|- - tiptop   Цитата(Сергей А. Ефремов @ 29.9.2012, 5:0...   29.9.2012, 12:56
- - Ka3ax   Цитататакой возможности нет. Кто может, тому респе...   29.9.2012, 8:53
- - Сергей А. Ефремов   Цитата(Ka3ax @ 29.9.2012, 9:53) а посчита...   29.9.2012, 11:35
- - Сергей А. Ефремов   Например, если взять два контроллера такие как Ред...   29.9.2012, 23:12
- - LordN   ЦитатаКлапан открывается - зима, нет - лето.прости...   30.9.2012, 4:37
- - Сергей А. Ефремов   )) Спорить не буду, но простите и вы меня, воздух ...   30.9.2012, 10:16
- - HVAC   А клапан у вас 2-хходовой или 3-хходовой? Есть ли...   30.9.2012, 14:55
- - LordN   1. на стоянке, с выключенным насосом, система нико...   30.9.2012, 17:05
- - Сергей А. Ефремов   1. В стоянке насос обесточен. 2. Пока я допускал ч...   30.9.2012, 19:33
|- - HVAC   Цитата(Сергей А. Ефремов @ 30.9.2012, 20...   1.10.2012, 8:50
- - cauto   Сергей, а Вы давно занимаетесь автоматизацией вент...   30.9.2012, 22:42
- - LordN   Цитата1. В стоянке насос обесточенне занимайтесь э...   1.10.2012, 4:16
- - coverart   Когда на улице реальный мороз, то за 30 секунд раб...   1.10.2012, 9:38
|- - HVAC   Цитата(coverart @ 1.10.2012, 10:38) Когда...   1.10.2012, 12:47
- - coverart   Прочитайте повнимательней. Ночью, когда холодно, к...   1.10.2012, 13:27
- - Сергей А. Ефремов   Цитата(cauto @ 30.9.2012, 23:42) Сергей, ...   1.10.2012, 21:37
|- - tiptop   Цитата(Сергей А. Ефремов @ 1.10.2012, 22...   1.10.2012, 22:01
- - Сергей А. Ефремов   2 tiptoр: Понимаю ваш сорказм, ваше право. Пуск н...   1.10.2012, 22:15
- - cauto   Цитата(Сергей А. Ефремов @ 1.10.2012, 22...   1.10.2012, 22:59
- - Сергей А. Ефремов   Цитата(cauto @ 1.10.2012, 23:59) Вы созна...   1.10.2012, 23:15
- - cauto   Ещё раз: Цитата(Сергей А. Ефремов @ 1.10.2012...   1.10.2012, 23:26
- - Usach   Цитата(Сергей А. Ефремов @ 2.10.2012, 1:1...   2.10.2012, 5:16
- - tiptop   Цитата(Usach @ 2.10.2012, 6:16) Ошибаетес...   2.10.2012, 5:21
- - Сергей А. Ефремов   Стандартный смесительный узел: Возможно соглашу...   2.10.2012, 6:59
- - cauto   Цитата(Сергей А. Ефремов @ 2.10.2012, 7:5...   2.10.2012, 14:03
- - Сергей А. Ефремов   Цитата(cauto @ 2.10.2012, 15:03) Ну если ...   2.10.2012, 15:35
- - cauto   Цитата(Сергей А. Ефремов @ 2.10.2012, 16...   2.10.2012, 16:25
- - Сергей А. Ефремов   Ну не котельной же.   2.10.2012, 17:04
- - cauto   Цитата(Сергей А. Ефремов @ 1.10.2012, 23...   2.10.2012, 17:15
- - Usach   Попробую кое-что прояснить достаточно грубо, ...   2.10.2012, 18:32
- - Сергей А. Ефремов   Цитата(Usach @ 2.10.2012, 19:32) Попробую...   2.10.2012, 20:28
- - Usach   "Включили приточку, клапан открылся, при потр...   2.10.2012, 21:17
- - tiptop   Цитата(Usach @ 2.10.2012, 22:17) Причем з...   2.10.2012, 21:23
|- - and   Цитата(tiptop @ 2.10.2012, 22:23) Наверно...   2.10.2012, 22:13
|- - tiptop   Цитата(and @ 2.10.2012, 23:13) Все гуру у...   3.10.2012, 6:08
|- - Lex   Цитата(and @ 3.10.2012, 2:13) Все гуру уш...   3.10.2012, 8:44
|- - tiptop   Цитата(Lex @ 3.10.2012, 9:44) датчик на о...   3.10.2012, 8:51
- - Usach   Цитата(and @ 3.10.2012, 1:13) В сообщении...   3.10.2012, 6:47
- - Сергей А. Ефремов   Раз так, то по порядку: Контроллер Regin OP10 все...   3.10.2012, 6:53
- - Сергей А. Ефремов   Цитата(Usach @ 3.10.2012, 7:47) Вопрос ст...   3.10.2012, 7:05
- - Rus75   Неоднократно видел на мощных установках, что чтобы...   3.10.2012, 8:27
- - Сергей А. Ефремов   Цитата(Lex @ 3.10.2012, 9:44) Я даже скаж...   3.10.2012, 9:12
- - Сергей А. Ефремов   Цитата(Rus75 @ 3.10.2012, 9:27) Неоднокра...   3.10.2012, 9:59
|- - tiptop   Цитата(Сергей А. Ефремов @ 3.10.2012, 10...   3.10.2012, 10:08
|- - HVAC   Цитата(Сергей А. Ефремов @ 3.10.2012, 10...   3.10.2012, 11:43
|- - Kbzd   Цитата(HVAC @ 3.10.2012, 12:43) Честно го...   3.10.2012, 12:45
- - and   Обсудили хорошо, теперь для разнообразия можно выл...   3.10.2012, 12:41
- - Сергей А. Ефремов   Слушайте, уважаемый, идите в опу, некотрые темы мн...   3.10.2012, 14:53
- - Сергей А. Ефремов   Цитата(Rus75 @ 3.10.2012, 9:27) Датчик ст...   3.10.2012, 14:59
- - tiptop   Цитата(Сергей А. Ефремов @ 3.10.2012, 15...   3.10.2012, 15:00
- - HVAC   Я так думаю надо уже делать на этом форуме чат для...   3.10.2012, 15:13
- - Rus75   Цитата(Сергей А. Ефремов @ 3.10.2012, 15...   3.10.2012, 17:09
- - Сергей А. Ефремов   Так это я и был, только пока не до этого было, вре...   3.10.2012, 18:10
|- - Kbzd   Цитата(Сергей А. Ефремов @ 3.10.2012, 19...   3.10.2012, 18:47
- - Сергей А. Ефремов   Цитата(Kbzd @ 3.10.2012, 19:47) Почему-то...   3.10.2012, 22:26
|- - Kbzd   ЦитатаЯ вам так скажу, необходимо чтобы искомое ус...   3.10.2012, 23:26
- - Сергей А. Ефремов   Вообще в самом начале темы я приводил схему с трех...   4.10.2012, 10:16
|- - Kbzd   Цитата(Сергей А. Ефремов @ 4.10.2012, 11...   4.10.2012, 11:07
- - HVAC   А я понял почему тема превратилась в флуд. Потому ...   4.10.2012, 11:07
- - Сергей А. Ефремов   Цитата(HVAC @ 4.10.2012, 12:07) Слушайте...   4.10.2012, 15:14
|- - Kbzd   Цитата(Сергей А. Ефремов @ 4.10.2012, 16...   4.10.2012, 16:07
|- - HVAC   Цитата(Сергей А. Ефремов @ 4.10.2012, 16...   4.10.2012, 18:10
- - HVAC   Цитата(Сергей А. Ефремов @ 4.10.2012, 16...   4.10.2012, 18:28
- - Сергей А. Ефремов   Цитата(Kbzd @ 4.10.2012, 17:07) Малореаль...   4.10.2012, 19:01
- - Сергей А. Ефремов   Цитата(HVAC @ 4.10.2012, 19:10) Да пожалу...   4.10.2012, 19:48
- - and   И теххарактеристики уточните. У операционников и к...   4.10.2012, 20:03
2 страниц V   1 2 >


Тема закрытаОткрыть тему
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0

 

Реклама
ООО «Арктика групп» ИНН: 7713634274 | erid 2VtzqvpbUMg





ООО «УНИСПЛИТ» ИНН: 6453155081 erid:2Vtzqv6z6bU
Реклама: ООО «СЛ-ЛАЗЕР» ИНН 7727447267 | erid: 2VtzqvEDgM7

Последние сообщения Форума






RSS Текстовая версия Сейчас: 1.2.2026, 6:32
Политика ООО ИИП «АВОК-ПРЕСС» в отношении обработки персональных данных