Коллеги, Подскажите плис. Объект ДОУ бюджетный, но пафосный - с бассейном, зрительным залом, зимним садом. Присоединение к ТС независимое 115/70 двухтрубное. Предварительно предусмотрели раздельные теплообменники на вентиляцию и отопление. Нагрузка вентиляция 325 кВт, отопление 300 кВт. Имеем предварительное замечание об объединении на один теплообменник вентиляции и кондиционирования в целях экономии. Интуитивно думаю не айс, так как на вентиляции имеет смысл предусмотреть дежурный режим на ночь, т.е. мощность переменная. Также предусмотрели отдельный теплообменник на теплый пол групп и бассейнов. Та же тема, склоняют отказаться от ТО, перейти на смещение и повесить на ГВС, так как круглогодичная система. Что скажите?
|
|
|
|
Сообщений в этой теме
Vano Вентиляцию с отоплением на один теплообменник? 26.9.2012, 16:59 JJJJ Только что принял похожее решение.
На пром. объект... 26.9.2012, 17:33 Wiz То что разные ТО для разных систем лучше это одноз... 26.9.2012, 17:43 Vano Цитата(Wiz @ 26.9.2012, 18:43) .
Теплый п... 26.9.2012, 17:47 Wiz ЦитатаНу в данном случае лучше повесить на контур ... 26.9.2012, 17:58 *Sasha* Цитата(Vano @ 26.9.2012, 16:59) Также пре... 26.9.2012, 18:14 Vano Цитата(*Sasha* @ 26.9.2012, 19:14) Кто ва... 26.9.2012, 19:00  *Sasha* Цитата(Vano @ 26.9.2012, 19:00) Не скажу ... 26.9.2012, 19:35 инж323 А условия подключения в ТУ не позволят вообще вент... 26.9.2012, 18:14 Alex_ Цитата(инж323 @ 26.9.2012, 19:14) ... вен... 26.9.2012, 19:39 Vano Цитата(инж323 @ 26.9.2012, 19:14) А услов... 26.9.2012, 20:03  HeatServ Цитата(Vano @ 26.9.2012, 20:03) ТУ дослов... 26.9.2012, 20:04  инж323 Цитата(Vano @ 26.9.2012, 21:03) ТУ дослов... 26.9.2012, 20:19 jota Теплообменник может быть один, насосы на СО, Вент ... 26.9.2012, 19:50 инж323 А потом бодаться не с колвом ТО, а с колвом насосо... 26.9.2012, 19:55 Vano Цитата(инж323 @ 26.9.2012, 20:55) А потом... 26.9.2012, 20:28 HeatServ Цитата(Vano @ 26.9.2012, 16:59) Предварит... 26.9.2012, 19:59 *Sasha* Цитата(HeatServ @ 26.9.2012, 19:59) На ГВ... 26.9.2012, 20:08  Vano Цитата(*Sasha* @ 26.9.2012, 21:08) Темпер... 26.9.2012, 20:18   *Sasha* Цитата(Vano @ 26.9.2012, 20:18) У ВКшнико... 26.9.2012, 20:23   *Sasha* Цитата(Vano @ 26.9.2012, 20:18) детская -... 26.9.2012, 20:25   jota Цитата(Vano @ 26.9.2012, 20:18) У ВКшнико... 26.9.2012, 20:36    *Sasha* Цитата(jota @ 26.9.2012, 20:36) Насчёт по... 26.9.2012, 20:39     инж323 Цитата(*Sasha* @ 26.9.2012, 21:39) И в Мо... 26.9.2012, 20:46      jota Цитата(инж323 @ 26.9.2012, 20:46) Но вот ... 26.9.2012, 20:59    Vano Цитата(jota @ 26.9.2012, 21:36) Что-то ма... 26.9.2012, 20:43    Vano Цитата(jota @ 26.9.2012, 21:36) Верно, на... 26.9.2012, 20:55     инж323 Цитата(Vano @ 26.9.2012, 21:55) ТП бассей... 26.9.2012, 21:01      Vano Цитата(инж323 @ 26.9.2012, 22:01) Обзывае... 26.9.2012, 21:14       jota Цитата(Vano @ 26.9.2012, 21:10) Ок.
Так и... 26.9.2012, 21:14        инж323 Цитата(jota @ 26.9.2012, 22:14) Так и вен... 26.9.2012, 21:19         HeatServ Цитата(инж323 @ 26.9.2012, 21:19) А вот т... 26.9.2012, 21:28         Vano Цитата(инж323 @ 26.9.2012, 22:19) Зы. а в... 26.9.2012, 22:06 Vano Цитата(HeatServ @ 26.9.2012, 20:59) Отопл... 26.9.2012, 20:11  HeatServ Цитата(Vano @ 26.9.2012, 20:11) Калорифер... 26.9.2012, 20:18 jota Цитата(HeatServ @ 26.9.2012, 19:59) Калор... 26.9.2012, 20:25  инж323 Цитата(jota @ 26.9.2012, 21:25) В ДОУ под... 26.9.2012, 20:32   jota Цитата(инж323 @ 26.9.2012, 20:32) Дети в ... 26.9.2012, 20:43 *Sasha* А какая нагрузка на теплый пол? 26.9.2012, 20:15 Vano Приточные камеры в подвале.
Елки зеленые и предлож... 26.9.2012, 20:41 jota Цитата(Vano @ 26.9.2012, 20:41) [i]Один р... 26.9.2012, 20:47 HeatServ Цитата(Vano @ 26.9.2012, 20:55) а в общеп... 26.9.2012, 21:03 Vano б) не ниже 50°С - для систем централизованного гор... 26.9.2012, 21:16 испытатель Цитата(jota @ 26.9.2012, 17:59) Не нашёл,... 26.9.2012, 21:26 инж323 Не забудьте летнюю эксплуатацию и как это сделать ... 26.9.2012, 22:14 Vano Докладываю
Остановились на таком варианте:
Две в... 27.9.2012, 20:26 *Sasha* Цитата(Vano @ 27.9.2012, 20:26) Жертвуем ... 27.9.2012, 21:07 инж323 Цитата(Vano @ 27.9.2012, 21:26) Докладыва... 27.9.2012, 21:29  Vano Цитата(инж323 @ 27.9.2012, 22:29) Вано, а... 27.9.2012, 21:44 инж323 А место венткамерам вы выбираете- может вполне ВК ... 27.9.2012, 21:48 Vano Цитата(инж323 @ 27.9.2012, 22:48) А место... 27.9.2012, 21:57 Vano Инж мне как то экспертиза зарезала проход теплотра... 27.9.2012, 21:51