Чиллер Mcquay, ошибка 014 |
|
|
|
30.9.2012, 21:55
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 44
Регистрация: 25.8.2011
Из: москва
Пользователь №: 119665

|
Уважаемые Профи,прошу откликнуться-кто сталкивался с ошибкой <014 >"No Oil Run Alarm".Появляется на чиллере Daikin EWWD 750BJYNN он же McQuay PFS на R134a независимо от продолжительности работы(6часов),но чаще в первые 5-10минут,на первом и на втором контуре.Сделано:1 Проверка масляных фильтров на предмет загрязнения путём измерения падения давления на нём.2 Возвращено масло со дна испарителя(если оно там было) 3 Уровень фреона и масла в норме.4 Неконденсирующих примесей нет. 5 Отношение P нагнетания к P испарителя >2. 6) P масла >6 бар.7)Струйные насосы работают нормально.Чиллеру 5лет,исправно работал первые полгода,затем ошибка начала выскакивать на 2-ом контуре,а через год и на 1-ом.
|
|
|
|
Сообщений в этой теме
gorcha Чиллер Mcquay 30.9.2012, 21:55 emin699 конденсатор когда-нибудь промывался? 30.9.2012, 23:07 gorcha Конденсатор- кожухотрубный,нет ни разу не промывал... 1.10.2012, 7:49 gorcha P.S. Как выяснилось конденсатор чиллера первоначал... 1.10.2012, 8:03 airwave Если не тяните этот чиллер и не понимаете, как он ... 1.10.2012, 8:04 gorcha 2 airwave,напишите в личку во сколько обойдётся ди... 1.10.2012, 8:12 airwave Цитата(gorcha @ 1.10.2012, 9:12) 2 airwav... 1.10.2012, 11:08 emin699 Если я правильно понял, после появления ошибки на ... 1.10.2012, 8:22 gorcha Наводе из градирни. 1.10.2012, 8:28 gorcha Господа Сервисники,неужели никто не сталкивался с ... 2.10.2012, 9:11 SSA RFTM.
Больше добавить нечего. Или пост #5 от airwa... 2.10.2012, 11:10 airwave gorcha, нет другого пути, кроме того, который я ва... 2.10.2012, 11:29 sermen Цитата(gorcha @ 30.9.2012, 22:55) Сделано... 2.10.2012, 13:08 gorcha ответ to sermen
Параметры испарителя-придерживать... 2.10.2012, 14:20 sermen Цитата(gorcha @ 30.9.2012, 22:55) 3 Урове... 2.10.2012, 15:27 gorcha На каждом компрессоре стоит датчик уровня масла hb... 2.10.2012, 18:18 sermen Связь с количеством прямая, как недостаточное коли... 3.10.2012, 9:23 gorcha То,что свяэь прямая и приводит к нарушениям маслян... 3.10.2012, 16:12 gorcha Для тех,кто следит за темой,добавлю,что,когда пере... 3.10.2012, 17:08 RusBuka Измеряйте расход на испарителе, смотрите как прося... 4.10.2012, 0:58 gorcha Если имеется ввиду расход на испарителе по воде, т... 4.10.2012, 9:23 SSA Цитата(gorcha @ 4.10.2012, 12:23) Если им... 4.10.2012, 10:29 RusBuka Ишь ты...а на что он работает? 4.10.2012, 11:31 gorcha Цитата(RusBuka @ 4.10.2012, 12:31) Ишь ты... 4.10.2012, 12:57 RusBuka Спросим попроще, что он охлаждает и какая у него т... 4.10.2012, 13:26 gorcha to RusBuka
Он охлаждает воду,которая поступает на ... 4.10.2012, 14:02 RusBuka Честно сказать я бы прям сейчас начал бежать...Име... 4.10.2012, 14:41 gorcha To RusBuka
Благодарю Вас за участие в диспуте.Rega... 4.10.2012, 14:50 RusBuka Просто в 2х ваших последних сообщениях есть информ... 4.10.2012, 15:01 gorcha Чёрного нет,есть строго английский в крапинку,подо... 4.10.2012, 15:10 sermen Причин у Вас только две:
1. Неисправны или неверн... 4.10.2012, 20:05 gorcha to sermen
Откуда Вы взяли,что масло <<кипит... 4.10.2012, 20:20 sermen Отсюда:
Цитата(gorcha @ 30.9.2012, 22:55)... 4.10.2012, 21:14 gorcha Ну что ж,может и так,хотя за всё время наблюдений,... 4.10.2012, 21:50 emin699 [quote name='gorcha' date='4.10.2012, ... 5.10.2012, 9:33 emin699 ээх, посмотреть бы на это "чудо" своими ... 4.10.2012, 22:16 sermen Кипит в кавычках.......... Если масло реально заки... 4.10.2012, 22:23 gorcha Воду то зачем сливать? 4.10.2012, 22:40 sermen С юмором как и с чиллером туго. Если масло кипит о... 4.10.2012, 22:48 gorcha А может новый купить,а ? 4.10.2012, 23:02 gorcha To sermen
Масло кипит-и ежу понятно,а с глаголом в... 5.10.2012, 0:24 gorcha to sermen
Аааа допёрло до меня наконец ,если без... 5.10.2012, 8:31 gorcha To emin699
смотрите ответ в первом абзаце сообщени... 5.10.2012, 11:44 emin699 Значит показание светодиодов не отражает реальное ... 5.10.2012, 12:45 gorcha Получается так.В глазках видим одно,датчики отобра... 5.10.2012, 13:38 emin699 Может что в соединениях цепей подкислилось?! И... 5.10.2012, 17:36 gorcha Спасибо за подсказанный азимут,будем корпеть.
Best... 5.10.2012, 21:04 alexey_d Интересная тема,так как была похожая ситуация... 20.2.2013, 21:01 gorcha Чиллер законсервирован с октября по май.Ждёмс...... 27.2.2013, 18:12
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)