> Маленькие теплопотрери
malakhov-
сообщение 2.10.2012, 11:04
Сообщение #1





Группа: New
Сообщений: 16
Регистрация: 30.6.2011
Пользователь №: 113766



Уважаемые специалисты! Есть помещение склада с tв=16°С. Площадь 610м2, высота потолков 10м. Был выполнен теплотехнический расчет, расчет теплопотерь. Результат показал, что теплопотери данного склада составляют 22500Вт! Т.е. 37 Вт/м2, а если на объем, то 3,7 Вт/м3. Это нормально???? Заранее спасибо за ответы.

Расчет теплопотерь, выполнен с учетом инфильтрации


tн = -26°С
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения

Сообщений в этой теме
- malakhov-   Маленькие теплопотрери   2.10.2012, 11:04
- - Khomenko_A_S   Стены из термосов небось выложены) Программой счит...   2.10.2012, 11:12
- - malakhov-   Стены - Стеновые сендвич панели Теплант ПСБ 150 К ...   2.10.2012, 11:14
- - Khomenko_A_S   А площади? Пол?   2.10.2012, 11:16
- - malakhov-   Воздухообмен здесь ни при чем! Расход тепла на...   2.10.2012, 11:20
- - Wiz   При расчете коэффициента теплопередачи вы скорее в...   2.10.2012, 11:28
- - malakhov-   А в каких документах можно найти коэффициент тепло...   2.10.2012, 11:34
- - Wiz   СП 23-101-2004 табл. 6   2.10.2012, 11:41
- - malakhov-   При учете коэффициента неоднородности теплопотери ...   2.10.2012, 11:46
- - michail_matukin   37 Вт/м2 Нормальные удельные теплопотери для произ...   2.10.2012, 12:50
- - jota   Бывают склады без окон и дверей? Тогда это огурец...   2.10.2012, 13:09
- - malakhov-   Склад в составе логистического комплекса и имеет т...   2.10.2012, 13:18
- - malakhov-   И полы по грунту.   2.10.2012, 13:34
- - Alex_   Производство панелей идеальным не бывает. Монтаж и...   2.10.2012, 15:37
- - malakhov-   Alex, спасибо, конечно за совет!!! Но ...   2.10.2012, 15:47
|- - Alex_   Цитата(malakhov- @ 2.10.2012, 16:47)...   2.10.2012, 23:41
- - испытатель   Цитата(malakhov- @ 2.10.2012, 12:47)...   2.10.2012, 19:32
- - OYL   На халтуру строителей набрасываем до 25%   2.10.2012, 20:31
- - malakhov-   Всем спасибо за советы и ответы в нашей стране ни...   3.10.2012, 15:31
- - vnvik   Вызывает большое сомнение не только цифра 0,175 В...   6.10.2012, 15:18
- - IVAN_VAS   ГОСТ Р 54851-2011 Конструкции строит огражд Расчет   7.10.2012, 11:27
- - malakhov-   "Не лучшим образом на этой цифре может отрази...   9.10.2012, 15:41
|- - vnvik   Цитата(malakhov- @ 9.10.2012, 15:41)...   10.10.2012, 15:20
|- - malakhov-   Цитата(vnvik @ 10.10.2012, 15:20) Поделит...   12.10.2012, 15:29
- - Василиса Я   Прикинула в свой программе. Тоже Ехcеl. 610 м кв ...   9.10.2012, 17:41
|- - Alex_   Цитата(Василиса Я @ 9.10.2012, 18:41) Кра...   9.10.2012, 17:58
|- - malakhov-   Цитата(Василиса Я @ 9.10.2012, 17:41) При...   12.10.2012, 13:53
- - Василиса Я   Почему? Снизила. Получила кратность 0,33. Результ...   9.10.2012, 18:04
- - MAverick   Считаю крупные магазины. Кровля на отм. +10.3. Пол...   9.10.2012, 18:14
- - malakhov-   Из статьи журнала АВОК №6/2004 "Отопление и в...   12.10.2012, 14:02
- - vnvik   Цитата(malakhov- @ 12.10.2012, 14:02...   13.10.2012, 8:57


Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0

 

Реклама
ООО «Арктика групп» ИНН: 7713634274




Реклама: ООО «СибСтронг» | ИНН 6670013662 | ERID: 2VtzqvWgxEU

ООО «УНИСПЛИТ» ИНН: 6453155081 erid:2VtzqvybpdW

Реклама: ООО «СЛ-ЛАЗЕР» ИНН 7727447267 | erid: 2VtzquvhFWx
Последние сообщения Форума






RSS Текстовая версия Сейчас: 2.8.2025, 20:13
Политика ООО ИИП «АВОК-ПРЕСС» в отношении обработки персональных данных