victor89
сообщение 12.10.2012, 9:02
Сообщение #1





Группа: New
Сообщений: 6
Регистрация: 12.10.2012
Пользователь №: 166419



Настраивали вчера FC 51 на кран-балке(используется для передвижения крана). Стоит два двигателя по 1,5 кВт. Заводчане, которые поставляли комплектующие, выбрали 11 кВт частотник. Мощность двигателей в параметре 1-20 можно выбрать только из 5,5кВт, 7,5кВт, 11 кВт и 15 кВт и все... Во время работы на дисплее показывает ток порядка 30А и соответственно греются движки. Тормоза срабатывают и никак не мешают работе двигателей. Механических препятствий для нормальной работы нет. Что это может быть? К концу дня психанули и сбросили все настройки и начали настраивать по новой. ААД не делали, реверс пропал и ток также порядка 30А.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения

Сообщений в этой теме
- victor89   Данфосс Vlt Micro Drive Fc 51 на кран-балке   12.10.2012, 9:02
- - GBM   А какой номинальный ток двигателей? Возможно, прос...   12.10.2012, 9:17
- - victor89   Вот схема подключения Цитата(GBM @ 12.10.201...   12.10.2012, 9:21
- - gansales   !! ПЕРЕКЛЮЧИТЕ В СКАЛЯР !! И выдай...   12.10.2012, 11:34
|- - Сергей Валерьевич   Цитата(gansales @ 12.10.2012, 11:34) ...   12.10.2012, 12:05
- - victor89   В скаляре и делали, выдать люлей некому. Запроект...   12.10.2012, 12:43
- - Сергей Валерьевич   Цитата(victor89 @ 12.10.2012, 9:02) Настр...   12.10.2012, 13:48
- - AAL1982   Цитата(victor89 @ 12.10.2012, 10:21) Вот ...   12.10.2012, 13:49
|- - Сергей Валерьевич   Цитата(AAL1982 @ 12.10.2012, 13:49) Я так...   17.10.2012, 10:32
- - AAL1982   victor89 чем дело то закончилось? как изменился то...   16.10.2012, 17:37
- - GBM   Либо схема не от этого проекта, либо я чего-то не ...   17.10.2012, 8:03
- - Mechatron   Мощность двигателя 3,45 кВт с номинашльным током в...   17.10.2012, 8:16
- - victor89   Разобрались в конце концов. На шильдике была неаде...   20.10.2012, 21:16
|- - DriverFirst   Цитата(victor89 @ 20.10.2012, 20:16) Разо...   20.10.2012, 22:21
|- - victor89   Цитата(DriverFirst @ 20.10.2012, 22:21) Ч...   21.10.2012, 10:47
- - victor89   Отправил вам схему и не обратил внимание на параме...   20.10.2012, 21:22


Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0

 

Реклама
ООО «Арктика групп» ИНН: 7713634274



ООО "Русич" ИНН 9721068883 / ЕРИД 2Vtzqx9HerZ


ООО «УНИСПЛИТ» ИНН: 6453155081 erid: 2VtzqvmjJqS

ООО "АйДи-Электро" ИНН:6670013662 erid:2Vtzqwtpv5j

Последние сообщения Форума






RSS Текстовая версия Сейчас: 19.6.2025, 10:59
Политика ООО ИИП «АВОК-ПРЕСС» в отношении обработки персональных данных