Реклама / ООО «ИЗОЛПРОЕКТ» / ИНН: 7725566484 | ERID: 2Vtzqx6kV7S
IPB IPB
Проектирование, монтаж, наладка, сервис


Здравствуйте, гость ( Вход | Регистрация )

- Стандарт НП «АВОК» 7.11-2024
«Рекомендации по проектированию инженерных систем
дошкольных образовательных организаций»

АВОК в соц. сетях
ИНН: 7714824045 | erid: 2VtzqwzKQiU
> Подключение ПЧ Данфосс Fc51 к вытяжке, требуется помощь новичку в этом нелегком деле
radmin
сообщение 17.10.2012, 22:47
Сообщение #1





Группа: New
Сообщений: 16
Регистрация: 17.10.2012
Пользователь №: 167056



Ребята, у меня проблема и очень большая! Меня подставили и кинули.
Мне нужна Ваша помощь, помощь специалистов:
У меня вытяжка (вентилятор с ЭД (провода tk,tk,w1,v1,u1,pe,w2,v2,u2)) с 5-ю зонтами и частотный преобразователь Danfoss FC51. Мне надо подключить ЭД к ПЧ (это не проблема), но у меня возникает вопрос: каким образом регулировать скорость ЭД, если в систему никаких датчиков не ставить? у меня двухскоростной двигатель (судя по проводам)?надо ли что-то еще подключать к ПЧ? Можно ли лишь с помощью ПЧ и ЭД запускать систему? Большая просьба ответить на мое сообщение
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения

Сообщений в этой теме
- radmin   Подключение ПЧ Данфосс Fc51 к вытяжке   17.10.2012, 22:47
- - Iroha   Цитата(radmin @ 18.10.2012, 1:47) Ребята,...   17.10.2012, 23:06
|- - radmin   Цитата(Iroha @ 17.10.2012, 23:06) Можно М...   17.10.2012, 23:13
|- - Iroha   Цитата(radmin @ 18.10.2012, 2:13) Можно п...   17.10.2012, 23:15
|- - radmin   Цитата(Iroha @ 17.10.2012, 23:15) старт/с...   17.10.2012, 23:20
|- - Iroha   Цитата(radmin @ 18.10.2012, 2:20) поварих...   17.10.2012, 23:23
|- - radmin   Цитата(Iroha @ 17.10.2012, 23:23) Тогда н...   17.10.2012, 23:32
|- - Iroha   Цитата(radmin @ 18.10.2012, 2:32) Можете ...   17.10.2012, 23:42
|- - gansales   Цитата(radmin @ 18.10.2012, 0:32) на ПЧ и...   18.10.2012, 10:09
- - radmin   Марка вентилятора ВР-86-77, двигатель АИР112, ПЧ D...   17.10.2012, 23:26
- - Iroha   Похоже двигатель надо на треугольник пересоединить...   17.10.2012, 23:28
- - Iroha   В руководстве по эксплуатации это есть. Купите пер...   17.10.2012, 23:36
|- - radmin   Цитата(Iroha @ 17.10.2012, 23:36) В руков...   17.10.2012, 23:46
|- - Iroha   Цитата(radmin @ 18.10.2012, 2:46) т.е. мн...   17.10.2012, 23:54
|- - radmin   Цитата(Iroha @ 17.10.2012, 23:54) Пуск/Cт...   18.10.2012, 0:01
||- - Iroha   Цитата(radmin @ 18.10.2012, 3:01) Я тут к...   18.10.2012, 0:05
|- - BROMBA   Цитата(Iroha @ 17.10.2012, 23:54) Тип соп...   19.10.2012, 18:52
- - radmin   Ребят последний вопрос: у меня есть кнопочный само...   18.10.2012, 18:55
- - Iroha   Лет 7 назад поставил одному шашлычнику вроде этого...   19.10.2012, 19:36
|- - BROMBA   Цитата(Iroha @ 19.10.2012, 19:36) Лет 7 н...   19.10.2012, 19:59
- - radmin   Ребят, всем спасибо, запустил систему, но есть одн...   29.10.2012, 20:58
|- - BROMBA   Цитата(radmin @ 29.10.2012, 20:58) Ребят,...   30.10.2012, 22:36
- - gansales   Между наличием/отсутствием тормозных резисторов и ...   30.10.2012, 10:21
- - Rus75   Сдается мне, что чистотник нужен для того. чтобы м...   30.10.2012, 14:25
- - BROMBA   Цитата(Rus75 @ 30.10.2012, 14:25) Сдается...   30.10.2012, 22:50
- - Rus75   Цитата(BROMBA @ 30.10.2012, 23:50) Тануна...   31.10.2012, 11:13
- - BROMBA   Цитата(Rus75 @ 31.10.2012, 11:13) Об этом...   31.10.2012, 18:41
- - BROMBA   Цитата(Rus75 @ 31.10.2012, 11:13) Об этом...   31.10.2012, 19:15


Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0

 

Реклама
ООО «Арктика групп» ИНН: 7713634274




Реклама: ООО «СибСтронг» | ИНН 6670013662 | ERID: 2VtzqvWgxEU

ООО «УНИСПЛИТ» ИНН: 6453155081 erid:2VtzqvybpdW

Реклама: ООО «СЛ-ЛАЗЕР» ИНН 7727447267 | erid: 2VtzquvhFWx
Последние сообщения Форума






RSS Текстовая версия Сейчас: 6.8.2025, 23:48
Политика ООО ИИП «АВОК-ПРЕСС» в отношении обработки персональных данных