> Скорости в водопроводе, Скорость воды при пожаре и х-п в водопроводе
meidi
сообщение 19.10.2012, 8:31
Сообщение #1





Группа: Участники форума
Сообщений: 33
Регистрация: 6.4.2011
Пользователь №: 102212



Добрый день. Возможно тема поднималась. У меня такая ситуация: по расчётам расходы для группы домов подключённой к чугунному водоводу диаметром 200мм(существующему): на хоз.питьё= 11,82л/с, на хоз.питьё+пожар(вн.+наруж.)= 42,02л/с, соответственно скорости при таких расходах 0,36м/с и 1,30м/с....водоканал не пропускает наши скорости,т.к. городская сеть рассчитана на скорость движения воды в водопроводной сети 1м/с....что делать? ведь если при пожаре скорость будет 1м/с, то при х-п. вода вообще в трубах грубо говоря встанет smile.gif
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения

Сообщений в этой теме
- meidi   Скорости в водопроводе   19.10.2012, 8:31
- - freese   Цитата(meidi @ 19.10.2012, 9:31) то при х...   19.10.2012, 8:39
- - meidi   отсканировать не могу но фраза точь-точь из пи...   19.10.2012, 9:03
|- - freese   Цитата(meidi @ 19.10.2012, 10:03) отскани...   19.10.2012, 9:14
- - meidi   я так понимаю, что диаметр увеличивать нужно до 25...   19.10.2012, 10:23
|- - freese   Цитата(meidi @ 19.10.2012, 11:23) я так п...   19.10.2012, 10:54
- - meidi   в том-то и фишка, что Водоканал зацепился за скоро...   19.10.2012, 11:15
|- - freese   Цитата(meidi @ 19.10.2012, 12:15) в том-т...   19.10.2012, 11:28
- - Dima_UA   а почему они на скорась надавили, если главное что...   19.10.2012, 11:19
- - meidi   Я так понимаю, ещё вариант, можно врезаться водово...   19.10.2012, 11:38
- - Serg Ivanov   Цитата(meidi @ 19.10.2012, 8:31) водокана...   19.10.2012, 11:52
- - Spok_only   Цитата(Serg Ivanov @ 19.10.2012, 11:52) Р...   19.10.2012, 12:16
- - meidi   ну, что "спецы"- сомнений нет...думаю- с...   19.10.2012, 14:23
- - aleksey_v   Вообще 'не понимаю' этот сыр-бор. Что знач...   20.10.2012, 13:28
- - meidi   сеть не тупиковая, трубу специально прокладывали д...   22.10.2012, 9:14
- - meidi   да и сейчас просят указать пункты в нормативке где...   22.10.2012, 10:33
- - Dima_UA   этот пункт относится только к насосным станциям. ...   22.10.2012, 11:06
- - meidi   первая, не первая, а роль играют, есть же предельн...   22.10.2012, 13:18
- - aleksey_v   Нормативно, имхо, скорости в наружке никакой роли ...   22.10.2012, 21:05
- - meidi   приняла по табл. Шевелёва   23.10.2012, 6:18
|- - Serg Ivanov   Цитата(meidi @ 23.10.2012, 6:18) приняла ...   23.10.2012, 13:47
- - meidi   рассчитала, конечно а обычно откуда берут расход?   23.10.2012, 14:04
|- - Serg Ivanov   Цитата(meidi @ 23.10.2012, 14:04) рассчит...   23.10.2012, 14:16
- - aleksey_v   Глядишь, "скорость" еще увеличится   23.10.2012, 15:47
- - meidi   точно , а инфы по транзиту не предоставит это од...   24.10.2012, 6:37


Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0

 

Реклама
ООО «Арктика групп» ИНН: 7713634274




Реклама: ООО «СибСтронг» | ИНН 6670013662 | ERID: 2VtzqvWgxEU

ООО «УНИСПЛИТ» ИНН: 6453155081 erid:2VtzqvybpdW

Реклама: ООО «СЛ-ЛАЗЕР» ИНН 7727447267 | erid: 2VtzquvhFWx
Последние сообщения Форума






RSS Текстовая версия Сейчас: 4.8.2025, 7:32
Политика ООО ИИП «АВОК-ПРЕСС» в отношении обработки персональных данных