> постоянно сгорают частотники на одном эл двигателе вентилятора
JohnV
сообщение 3.11.2012, 16:35
Сообщение #1





Группа: Участники форума
Сообщений: 314
Регистрация: 17.6.2010
Пользователь №: 61523



Картина такая, 2 вент установки, 1 приточная другая вытяжная, обе по 0,75кВт. Тоесть двигатели, вентиляторы 1 в 1. Соединены частотники абсолютно 1 в 1 что там что там, треугольник, отдельный автомат всё как надо. Но , там где вытяжка все работает уже более года а там где приток периодично раз в 3-4 месяца сгорает частотник. Звонят, приезжаешь не горит, автомат при это не отключается хоть и подогнан по току очень на минимум. Ставили частотник другой марки, тоже самое. Частотники на такой двиг идут 4А, у меня двигатель выставлен на 30Гц, потребляет 1А всего. тоесть всё отлично. Ещё что самое интересное может я до этого не замечал но задняя металлич стенка частотника бьёт током и не хило так, что на вытяжном что на этом, но верхний то не сгорает. Стоят они рядом. На стенку с болтом (земля) сажаешь то перестаёт бить. Что ещё может быть? за неск лет работы никогда такого небыло. Уже и так и так мы пробовали, горят и всё. Сопротиление между обмотками по 8 Ом если память не изменяет.
Вчера опять новый поставили, уже на частотники по минимум выставил все ограничения лишь бы он вырубался но не сгорал и не пойми от чего сгорает. Частоту коммутации уменьшил с 8 до 5кГц кажется единицу точно не помню.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения

Сообщений в этой теме
- JohnV   постоянно сгорают частотники на одном эл двигателе вентилятора   3.11.2012, 16:35
- - Сергей Валерьевич   Так, по порядку... как движки подключены? в треуго...   3.11.2012, 17:25
|- - JohnV   Цитата(Сергей Валерьевич @ 3.11.2012, 18...   3.11.2012, 17:36
- - DriverFirst   Цитата(JohnV @ 3.11.2012, 15:35) Звонят, ...   3.11.2012, 21:35
|- - JohnV   Цитата(DriverFirst @ 3.11.2012, 22:35) Не...   3.11.2012, 21:37
|- - DriverFirst   Цитата(JohnV @ 3.11.2012, 20:37) в районе...   3.11.2012, 21:51
- - JohnV   частотники ставились Веспер Е2 MINI, LG SV008iC5. ...   5.11.2012, 9:14
- - Ilmir_Abubakirov   так если частотник сгорел через три месяца работы ...   11.11.2012, 12:44
|- - JohnV   Цитата(Ilmir_Abubakirov @ 11.11.2012, 13...   11.11.2012, 12:56
|- - SVKan   Цитата(JohnV @ 11.11.2012, 16:56) Да мы т...   12.11.2012, 14:37
- - AAL1982   Цитата(JohnV @ 3.11.2012, 17:35) Картина ...   12.11.2012, 11:26
- - suchkov2004   Проблемы с сетью. К бабушке не ходи. Приходилось н...   12.11.2012, 12:26
- - wakhr   По поводу бьет током: в частотнике на входе стоят ...   12.11.2012, 21:05
|- - AAL1982   Цитата(wakhr @ 12.11.2012, 22:05) По пово...   13.11.2012, 10:11
- - Nocav   транс на схеме это по моему источник импульсного п...   15.11.2012, 18:31
|- - BROMBA   Цитата(Nocav @ 15.11.2012, 18:31) транс н...   15.11.2012, 23:48
|- - JohnV   Спасибо всем за разъяснения, но не понятно тогда д...   16.11.2012, 8:20
- - Nocav   произведите замер тока в цепях управления, скока м...   17.11.2012, 21:27


Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0

 

Реклама
ООО «Арктика групп» ИНН: 7713634274




Реклама: ООО «СибСтронг» | ИНН 6670013662 | ERID: 2VtzqvWgxEU

ООО «УНИСПЛИТ» ИНН: 6453155081 erid:2VtzqvybpdW

Реклама: ООО «СЛ-ЛАЗЕР» ИНН 7727447267 | erid: 2VtzquvhFWx
Последние сообщения Форума






RSS Текстовая версия Сейчас: 7.8.2025, 6:21
Политика ООО ИИП «АВОК-ПРЕСС» в отношении обработки персональных данных