Добрый день!
При запуске коммерческих узлов учёта тепловой энергии и ГВС столкнулись со следующей проблемой, датчики температуры КТПТР-01 подключены по четырёхпроводной схеме, экранированным кабелем МКЭШ 5х0.75 мм2. Показания на тепловычислителе корректные, соответствуют показаниям термометров, установленных на трубопроводах. При включении питания расходомеров Взлёт, датчиков давления и адаптера питания для тепловычислителя, показания температуры в подающем трубопроводе на одном из контуров лихорадочно начинают скакать, на первом шкафу примерно на 3-5 градусов, на втором шкафу на 5-20 градусов, при выключении питания расходомеров всё приходит в норму, фото собранных шкафов прилагаю.
Сигнальные провода идут слева, в пучке, с проводами питания не контактируют. Заземление/зануление шкафа пока не подключено, питание по времянке. Расходомеры заземлены на фланцы. Честно говоря не верю что боки питания могут дать такую сильную наводку, раньше никогда такого не было!
Прикрепленные файлы
Прикрепленный файл  _____1.JPG ( 377,65 килобайт ) Кол-во скачиваний: 43
Прикрепленный файл  _____2.JPG ( 363,86 килобайт ) Кол-во скачиваний: 61
 
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения

Сообщений в этой теме
- J. Antonio   Наводки на приборы учёта   6.11.2012, 13:20
- - Altelega   Разрешите гипотезу? Насколько далеко у вас расход...   6.11.2012, 13:34
- - J. Antonio   Датчики все рядом, расстояние 10-20 метров не боле...   6.11.2012, 13:51
- - Altelega   Инструкцию полистать надо, не знаю точно какая у в...   6.11.2012, 14:15
- - vadim999   Цитата(J. Antonio @ 6.11.2012, 14:20) КТП...   6.11.2012, 14:53
- - испытатель   Старый добрый осциллограф Вам в помощь.   7.11.2012, 19:36
- - HeatServ   Логику и Взлёт в одном шкафу ещё не видел)) А расх...   7.11.2012, 19:40
|- - J. Antonio   Цитата(HeatServ @ 7.11.2012, 20:40) Логик...   8.11.2012, 8:36
|- - HeatServ   Цитата(J. Antonio @ 8.11.2012, 8:36) По п...   8.11.2012, 8:45
- - J. Antonio   не знаю, не используем их. сами взлёты пошли какие...   8.11.2012, 9:01
|- - HeatServ   Цитата(J. Antonio @ 8.11.2012, 9:01) не з...   8.11.2012, 10:18
- - испытатель   Цитата(HeatServ @ 8.11.2012, 6:45) У нас ...   8.11.2012, 20:02
|- - HeatServ   Цитата(испытатель @ 8.11.2012, 20:02) там...   9.11.2012, 8:35
- - J. Antonio   Вчера тыкался снова с КТПТР-01, из 8 датчиков скач...   9.11.2012, 9:40
- - HeatServ   а может в проводе проблема?   9.11.2012, 9:55
- - J. Antonio   Есть ещё одна гипотеза, у КТПТР-01 проводки-волоск...   9.11.2012, 11:29
- - Altelega   по мне так - гдето пробивает или на линию, или на ...   9.11.2012, 11:33
- - J. Antonio   Вычислители ЛОГИКА СПТ 943.1 и 943.2, по поводу пр...   9.11.2012, 12:05
- - Altelega   Ну, раз вычислитель опрашивает датчики с интервало...   9.11.2012, 12:20
- - испытатель   Поскольку HeatServ очень честный человек, то исклю...   9.11.2012, 20:01
- - испытатель   Поскольку HeatServ очень честный человек, то исклю...   9.11.2012, 20:03
- - J. Antonio   Прокопался в пятницу вечером, опробовал все вариан...   12.11.2012, 10:16
|- - HeatServ   Цитата(J. Antonio @ 12.11.2012, 10:16) Во...   12.11.2012, 11:57
|- - den.mgn   Цитата(J. Antonio @ 12.11.2012, 13:16) Пр...   27.11.2012, 20:32
- - vaka66   Помню тож с Логикой встревали, но у нас наводку им...   12.11.2012, 20:56
- - испытатель   Землить трубопроводы обязательно и иметь при себе ...   27.11.2012, 21:54


Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0

 

Реклама
ООО «Арктика групп» ИНН: 7713634274




Реклама: ООО «СибСтронг» | ИНН 6670013662 | ERID: 2VtzqvdgiCU

ООО «УНИСПЛИТ» ИНН: 6453155081 erid:2VtzqwWc8XB
Реклама: ООО «СЛ-ЛАЗЕР» ИНН 7727447267 | erid: 2VtzqvEDgM7

Последние сообщения Форума






RSS Текстовая версия Сейчас: 6.12.2025, 2:25
Политика ООО ИИП «АВОК-ПРЕСС» в отношении обработки персональных данных