> Высота помещения насосной станции в подвале жилого дома
Иван607
сообщение 7.11.2012, 10:07
Сообщение #1





Группа: Участники форума
Сообщений: 144
Регистрация: 16.2.2010
Пользователь №: 46753



Уважаемые специалисты, возник такой вопрос:
В тех.подполье жилого дома требуется разместить повысительную насосную станцию на хоз.-пит. нужды, высота тех.подполья 1,8м. Нашел в справочнике Староверова, что высота помещения под размещение НС должна быть не менее 2,2м, в СНиПах не нашел таких ограничений. Подскажите могу ли я разместить НС в помещении с высотой 1,8м?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения

Сообщений в этой теме
- Иван607   Высота помещения насосной станции в подвале жилого дома   7.11.2012, 10:07
- - alexandrpjatkov   Цитата(Иван607 @ 7.11.2012, 13:07) Уважае...   7.11.2012, 10:15
- - Elenk_@   ну смотря какие насосы...для монтажа таль нужна на...   7.11.2012, 10:17
- - Young   ФЗ №123 ТЕХНИЧЕСКИЙ РЕГЛАМЕНТ О ТРЕБОВАНИЯХ ПОЖАРН...   7.11.2012, 10:24
- - Иван607   Спасибо всем большое, за быстрый ответ! Интер...   7.11.2012, 13:23
|- - Serg Ivanov   Цитата(Иван607 @ 7.11.2012, 14:23) Спасиб...   7.11.2012, 13:55
|- - komdiv   Цитата(Serg Ivanov @ 7.11.2012, 13:55) Пр...   30.11.2016, 14:07
|- - Serg Ivanov   Цитата(komdiv @ 30.11.2016, 15:07) В жило...   30.11.2016, 14:22
|- - Fisher155   Цитата(komdiv @ 30.11.2016, 14:07) В жило...   30.11.2016, 14:23
- - Serg Ivanov   Цитата(Иван607 @ 7.11.2012, 11:07) Уважае...   7.11.2012, 14:04
- - katerina_mel   СП 41-101-95 (проектир тепловых пунктов) п 2.21 Вы...   7.11.2012, 14:06
|- - Иван607   Цитата(katerina_mel @ 7.11.2012, 14:06) С...   7.11.2012, 15:13
- - Иван607   Цитата(Serg Ivanov @ 7.11.2012, 14:55) Пр...   7.11.2012, 14:07
- - katerina_mel   Serg Ivanov, СНиП 31-03-2011: 1.1 Настоящие нормы ...   7.11.2012, 14:48
- - katerina_mel   Иван607, Вы правы. Но очень хотелось бы 2.2 м по в...   7.11.2012, 15:57
|- - Khomenko_A_S   Цитата(katerina_mel @ 7.11.2012, 15:57) И...   7.11.2012, 22:15
|- - katerina_mel   Цитата(Khomenko_A_S @ 7.11.2012, 23:15) А...   8.11.2012, 13:30
- - Khomenko_A_S   Ну даже если монтажник габаритный попался- в полны...   8.11.2012, 13:47
- - Serg Ivanov   И проектировщика туда - на авторский надзор..   8.11.2012, 14:03
- - Kontrbolt   Я напишу на всякий случай, хотя тема потухла, но ч...   18.6.2014, 16:23
- - nick2   Цитата(Fisher155 @ 30.11.2016, 16:23) А ч...   10.12.2016, 16:17
- - ovktan   Наша экспертиза (г.Екатеринбург) не пропускает нас...   12.12.2016, 6:19
|- - Водяной   Цитата(ovktan @ 12.12.2016, 6:19) Наша эк...   12.12.2016, 10:33
||- - Dmitry_vk   Цитата(Водяной @ 12.12.2016, 10:33) Можно...   12.12.2016, 11:34
||- - Водяной   Цитата(Dmitry_vk @ 12.12.2016, 11:34) Пом...   12.12.2016, 14:25
|- - PesPes   Цитата(ovktan @ 12.12.2016, 6:19) Наша эк...   12.12.2016, 11:15
|- - Водяной   Цитата(PesPes @ 12.12.2016, 11:15) какой ...   12.12.2016, 11:24
- - ВКшник   Помещение насосной является производственных помещ...   26.12.2016, 17:24


Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0

 

Реклама
ООО «Арктика групп» ИНН: 7713634274




Реклама: ООО «СибСтронг» | ИНН 6670013662 | ERID: 2VtzqvwrPW2

ООО «УНИСПЛИТ» ИНН: 6453155081 erid:2VtzqupcGNE

Реклама: ООО «СЛ-ЛАЗЕР» ИНН 7727447267 | erid: 2VtzqvY3G2W
Последние сообщения Форума






RSS Текстовая версия Сейчас: 8.9.2025, 12:20
Политика ООО ИИП «АВОК-ПРЕСС» в отношении обработки персональных данных