> Проблема учета расхода т/энергии, Приборный учет
Гость_kryaf_*
сообщение 12.11.2012, 7:53
Сообщение #1





Guest Forum






Доброе утро форумчане!
Котельная осуществляет снабжение тепловой энергией ( отопление , ГВС) Больничного комплекса (24 потребителя). Объем системы теплоснабжения по отоплению (тепловые сети, внутрянка) составляет 75 м3. На выходе из котельной на Т1 и Т2 установлены приборы учета расхода тепловой энергии ПРЭМ -3 тепловычеслитель СПТ-961.
Вопрос: разница между G1 и G2 составляет 2-3 м3 (G1 меньше чем G2) , при температуре в сети Т1 равной 70 С0 , а при увеличении температуры в сети разница между G1 и G2 увеличивается. Почему? Это происходит как при закрытой так и при открытой подпитке тепловой сети. Подпитка по факту не значительная.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения

Сообщений в этой теме
- kryaf   Проблема учета расхода т/энергии   12.11.2012, 7:53
- - Ram132   А тепловая схема есть?   13.11.2012, 14:51
- - Алексей193   Расходомеры ПРЭМ (как и прочие другие) измеряют об...   13.11.2012, 15:24
- - Крестьянин   И ещё попробуйте почистить ПРЭМЫ, такое часто быва...   13.11.2012, 16:27
- - J. Antonio   Электромагнитные расходомеры имеют погрешность изм...   14.11.2012, 12:20
- - HeatServ   Поменяйте расходомеры местами, если невязка сохран...   14.11.2012, 12:25
- - kryaf   Местами меняли, с Т1 на Т2 и наоборот- результат т...   15.11.2012, 7:44
|- - HeatServ   Цитата(kryaf @ 15.11.2012, 7:44) Местами ...   15.11.2012, 8:09
- - Altelega   Смотрите сколько в тоннах, среднее за период. Или ...   15.11.2012, 8:50
|- - HeatServ   Цитата(Altelega @ 15.11.2012, 8:50) Смотр...   15.11.2012, 9:02
- - инж323   Возьмите на анализ теплоноситель с первички и с вт...   15.11.2012, 8:59
|- - kryaf   Цитата(инж323 @ 15.11.2012, 8:59) Возьмит...   15.11.2012, 9:37
- - Бойко   Цитата(kryaf @ 12.11.2012, 7:53) Доброе у...   15.11.2012, 9:47
|- - kryaf   Цитата(Бойко @ 15.11.2012, 9:47) Ваша сис...   15.11.2012, 9:55
|- - Бойко   Цитата(kryaf @ 15.11.2012, 9:55) Как поня...   15.11.2012, 10:14
- - kryaf   Заземления приборов нет...   15.11.2012, 12:09
- - испытатель   Цитата(kryaf @ 15.11.2012, 10:09) Заземле...   15.11.2012, 19:33
|- - kryaf   Цитата(испытатель @ 15.11.2012, 19:33) С ...   16.11.2012, 6:37
- - grom69   Посмотрите правильность подключения расходомеров к...   16.11.2012, 10:08
- - Altelega   вот еще, что пишут об этом http://www.teplocom-sal...   16.11.2012, 11:43
- - испытатель   Цитата(Altelega @ 16.11.2012, 8:43) Реком...   16.11.2012, 22:13
- - Хоттабыч   У меня было так, что хитромудрый чел ноль из розет...   16.11.2012, 23:14
- - Алексей193   Ну что, получилось уравнять?? в пятницу ставили ра...   19.11.2012, 7:39
- - J. Antonio   Сегодня запустил на одной из веток на выходе из ко...   21.11.2012, 19:30
- - Алексей193   Замыкать трубопроводы обратки и подачи смысл есть...   22.11.2012, 7:20
- - J. Antonio   попробую через недельку. а каким образом? через ви...   22.11.2012, 8:30
|- - HeatServ   Цитата(J. Antonio @ 22.11.2012, 8:30) поп...   22.11.2012, 8:42
- - J. Antonio   Вчера перед отъездом скинул показания на переносно...   22.11.2012, 9:33
- - Бойко   Статья Коптева (Тепловизор) http://www.teplovizor....   22.11.2012, 22:01
- - J. Antonio   по истечении нескольких дней эксплуатации расходы ...   23.11.2012, 17:10
- - J. Antonio   Завтра командируюсь на объект, буду экспериментиро...   27.11.2012, 20:24
|- - kryaf   Цитата(J. Antonio @ 27.11.2012, 20:24) За...   30.11.2012, 11:31
- - J. Antonio   Соединение подачи и обратки проводом результата не...   30.11.2012, 13:18
- - Altelega   ЦитатаСоединение подачи и обратки проводом результ...   1.12.2012, 9:48
- - Крестьянин   Всё сделано правильно - почистите датчики расходом...   1.12.2012, 19:11
- - J. Antonio   Цитата(Крестьянин @ 1.12.2012, 20:11) Всё...   2.12.2012, 23:51
- - Крестьянин   На плохое качество теплоносителя лучше ставить уль...   3.12.2012, 13:18
- - J. Antonio   ультразвук я предлагал заказчику, по цене не потян...   3.12.2012, 15:03
- - Крестьянин   А небаланс в каких единицах идёт в тоннах или м3   3.12.2012, 15:09
- - J. Antonio   в программу забивается в % т.е. 4% это величина 0....   4.12.2012, 10:14
- - Крестьянин   Нет я Вас спрашиваю, у вас небаланс в каких единиц...   4.12.2012, 10:56
- - kryaf   Еще раз доброе утро форумчане! Разница между G...   27.2.2013, 8:34
|- - HeatServ   Цитата(kryaf @ 27.2.2013, 8:34) Вопрос, ч...   27.2.2013, 13:10
- - Марина Sh   Почитайте эту тему http://forum.primteplo.ru/view...   27.2.2013, 12:45
- - Rikota   Возможно, не совсем сюда, но вопрос про приборный ...   28.2.2013, 8:09
|- - HeatServ   Цитата(Rikota @ 28.2.2013, 8:09) Возможно...   28.2.2013, 9:01
|- - Rikota   Цитата(HeatServ @ 28.2.2013, 9:01) Юридич...   28.2.2013, 9:35
|- - KGP1   Цитата(Rikota @ 28.2.2013, 9:35) Ну, он д...   28.2.2013, 9:58
|- - Rikota   Цитата(KGP1 @ 28.2.2013, 9:58) Интересно,...   28.2.2013, 10:03
- - Altelega   Владелец магазина хочет или от него требуют? Норм...   28.2.2013, 10:29
|- - Rikota   Цитата(Altelega @ 28.2.2013, 10:29) Владе...   28.2.2013, 11:10
- - Rikota   Возвращаясь-таки к сабжу: возможно ли технически и...   28.2.2013, 11:38
- - KGP1   Схему расчета можно составить любую, но вот только...   28.2.2013, 11:54
- - techgrouppts   "Свежие" Правила организации теплоснабже...   28.2.2013, 12:08
- - Rikota   techgrouppts, спасибо! Схема мне нравится, отп...   28.2.2013, 12:27


Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0

 

Реклама
ООО «Арктика групп» ИНН: 7713634274



ООО "Русич" ИНН 9721068883 / ЕРИД 2VtzqvMjLF8


ООО «УНИСПЛИТ» ИНН: 6453155081 erid:2VtzqxXgvJi

Реклама: ООО «СибСтронг» | ИНН 6670013662 | ERID: 2VtzqwyM2dc

Последние сообщения Форума






RSS Текстовая версия Сейчас: 18.7.2025, 12:06
Политика ООО ИИП «АВОК-ПРЕСС» в отношении обработки персональных данных