Реклама / ООО «ИЗОЛПРОЕКТ» / ИНН: 7725566484 | ERID: 2Vtzqx6kV7S
IPB IPB
Проектирование, монтаж, наладка, сервис


Здравствуйте, гость ( Вход | Регистрация )

- Стандарт НП «АВОК» 7.11-2024
«Рекомендации по проектированию инженерных систем
дошкольных образовательных организаций»

АВОК в соц. сетях
ИНН: 7714824045 | erid: 2VtzqwzKQiU
> Двухтрубная закольцованная система отопления, Двухтрубная закольцованная система отопления
Сл@дко
сообщение 19.11.2012, 12:31
Сообщение #1





Группа: New
Сообщений: 19
Регистрация: 4.8.2010
Пользователь №: 67089



Уважаемые специалисты, возник вопрос в проектировании, дело вот в чем:
Есть объект детского сада и в проекте инженер заложил двухтрубную систему отопления и закольцевал ее (принципиальную схему предоставляю), я человек новый в этой организации и сразу обратил на это внимание, мол не правильно и работать не будет, да и вообще таких систем просто не существуют, а инновации в этой сфере я тоже не видел, на что руководство сказало мне однозначное НЕТ и принять уже сделанную систему. Может я уже старый человек в этом деле и не замечаю нового гения инженерной мысли и работаю все "по старинке"!?!?!?
Мне как специалисту не охота на себя брать эту ересь (других слов этой системы нет), но хочу спросить мнения может кто сталкивался с такими системами и как они работают, как в процессе эксплуатации ведут, ну и как с точки зрения гидравлики в процессе эксплуатации?
Заранее благодарю!
Прикрепленные файлы
Прикрепленный файл  _______________________________Model.pdf ( 2,75 килобайт ) Кол-во скачиваний: 1554
 
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения

Сообщений в этой теме
- Сл@дко   Двухтрубная закольцованная система отопления   19.11.2012, 12:31
- - Abil   Чтоб такая система работала нужно ставить регулято...   19.11.2012, 12:44
- - Khomenko_A_S   Вполне работоспособно. Ну и естественно балансиров...   19.11.2012, 12:53
- - Сл@дко   А в чем работоспособность, если не секрет, какие п...   19.11.2012, 13:04
|- - Khomenko_A_S   Цитата(Сл@дко @ 19.11.2012, 12:04) А в че...   19.11.2012, 13:08
- - Сл@дко   Ну эт принципиалка, в действительности там кольцо ...   19.11.2012, 13:15
- - Abil   Может человек хотел сделать систему с попутным дви...   19.11.2012, 13:18
- - Сл@дко   Спасибо за совет. Да вот уже переделал на попутку....   19.11.2012, 13:22
- - Abil   Редко. Зависит от плана здания.   19.11.2012, 13:49
- - Алексей193   Первый раз такое вижу, интересно. Сижу думаю, есл...   19.11.2012, 14:05
- - Abil   Недостаток один: много трубы. Но если в плане здан...   19.11.2012, 14:26
- - ASP   Добрый день! Вопрос такой. Сантехник смонтиров...   20.11.2012, 10:44
|- - Khomenko_A_S   Тепло?   20.11.2012, 10:58
- - ASP   градусов 15   20.11.2012, 11:38
- - Khomenko_A_S   А перепад 7 метров? Манометрами проверяли или ...   20.11.2012, 11:54
- - ASP   Приведённая мной система отопления из двух радиато...   20.11.2012, 13:22
- - Сл@дко   А увязку делали с магистральной трубой (если счита...   22.11.2012, 13:56
- - Павел60   Здравствуйте!! Подскажите пожалуйста почем...   22.11.2012, 15:58
|- - OYL   Цитата(Павел60 @ 22.11.2012, 18:58) В жил...   25.11.2012, 20:05
- - v-david   Цитата(Сл@дко @ 19.11.2012, 14:22) Спасиб...   22.11.2012, 17:13


Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0

 

Реклама
ООО «Арктика групп» ИНН: 7713634274



ООО "Русич" ИНН 9721068883 / ЕРИД 2VtzqvMjLF8


ООО «УНИСПЛИТ» ИНН: 6453155081 erid:2VtzqxXgvJi

Реклама: ООО «СибСтронг» | ИНН 6670013662 | ERID: 2VtzqwyM2dc

Последние сообщения Форума






RSS Текстовая версия Сейчас: 24.7.2025, 1:14
Политика ООО ИИП «АВОК-ПРЕСС» в отношении обработки персональных данных