> расчет при не симметричных полукольцах
Аларик
сообщение 21.11.2012, 23:18
Сообщение #1





Группа: Участники форума
Сообщений: 122
Регистрация: 6.8.2010
Пользователь №: 67440



Дамы и господа, прошу поделиться опытом: кольцевая система, не симметричная, на одном полукольце рядки с количеством оросителей по 3, на втором полукольце - рядки с количеством оросителей по два, т.е. количество оросителей на полукольцах на расчетной площади не одинаковое, соответственно расход по полукольцам явно не 50%-ный. Как выйти из положения при расчете потерь до точки входа в кольцо по каждому полукольцу? Принимать все же половину по каждому полукольцу?