Подскажите, чем можно заменит редукционно-охладительную установку? helpsmilie.gif
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения

Сообщений в этой теме
- Злюка   чем можно заменить РОУ   4.12.2012, 10:48
- - prant   турбиной   4.12.2012, 13:01
- - gilepp   Цитата(Злюка @ 4.12.2012, 10:48) Подскажи...   4.12.2012, 17:07
- - Злюка   Очень дорогостоящая установка. Требуется, чтобы сн...   5.12.2012, 6:24
- - gilepp   Какой расход пара, что за потребитель, как далеко ...   5.12.2012, 7:34
- - Злюка   Расход пара 4,33т/ч   5.12.2012, 15:50
- - CS602   поставьте фильтр + клапан Ari-predu + предохраните...   5.12.2012, 20:33
- - gilepp   Цитатапоставьте фильтр + клапан Ari-predu + предох...   5.12.2012, 20:57
- - Злюка   Значит все используют редукционно-охладительные ус...   6.12.2012, 6:19
- - Ludvig   Они так и называются, РОУ. Если теплотехники ненав...   6.12.2012, 10:24
|- - jota   Цитата(Ludvig @ 6.12.2012, 9:24) Это несл...   6.12.2012, 22:55
|- - gilepp   Цитата(jota @ 6.12.2012, 23:55) С какого ...   7.12.2012, 21:09
- - gilepp   ЦитатаЗначит все используют редукционно-охладитель...   6.12.2012, 18:20
- - Ludvig   Конечно сложно, но как кому. Аккумулятор пара. Вид...   6.12.2012, 23:29
- - Dimention   А зачем насос плунжерный, запитать впрыск от линии...   10.12.2012, 3:08
- - Артем Самара   Однажды столкнулся с эжектором (типа элеватора тол...   22.12.2012, 9:05
- - gilepp   ЦитатаОднажды столкнулся с эжектором (типа элевато...   22.12.2012, 11:21
- - Ludvig   Эжектор неприменим, потому что получится пар отдел...   22.12.2012, 18:41
- - gilepp   Думаю применим. Эжектор смешивает 2 пара разных да...   22.12.2012, 21:59
- - Ludvig   Логично. А откуда берется пар низкой т-ры на смеше...   22.12.2012, 22:22
- - gilepp   Например пар вторичного вскипания из закрытого кон...   23.12.2012, 8:41


Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0

 

Реклама
ООО «Арктика групп» ИНН: 7713634274




Реклама: ООО «СибСтронг» | ИНН 6670013662 | ERID: 2VtzqvWgxEU

ООО «УНИСПЛИТ» ИНН: 6453155081 erid:2VtzqvybpdW

Реклама: ООО «СЛ-ЛАЗЕР» ИНН 7727447267 | erid: 2VtzquvhFWx
Последние сообщения Форума






RSS Текстовая версия Сейчас: 14.8.2025, 3:16
Политика ООО ИИП «АВОК-ПРЕСС» в отношении обработки персональных данных