Реклама / ООО «ИЗОЛПРОЕКТ» / ИНН: 7725566484 | ERID: 2Vtzqx6kV7S
IPB IPB
Проектирование, монтаж, наладка, сервис


Здравствуйте, гость ( Вход | Регистрация )

- Стандарт НП «АВОК» 7.11-2024
«Рекомендации по проектированию инженерных систем
дошкольных образовательных организаций»

АВОК в соц. сетях
ИНН: 7714824045 | erid: 2VtzqwzKQiU
> Проблема с циркуляционным насосом Grundfos Tp 80-330/2
agfl
сообщение 12.12.2012, 18:29
Сообщение #1





Группа: Участники форума
Сообщений: 108
Регистрация: 22.6.2011
Из: Липецк
Пользователь №: 112851



Всем доброго времени суток! Уважаемые коллеги! столкнулся со следующей проблемой: насос grundfos tp 80-330/2 постоянно греется электродвигатель. Потребление тока по всем фазам равномерное 20.1 А(паспортное 21А), питание 3х380 включение прямое, схема включения треугольник согласно паспорта двигателя. Питающее напряжение перекоса по фазам не имеет. Перепад давления на насосе и ток двигателя совпадают с характеристиками производителя, расход измерить нечем. Подшипники нормальные и зазор рабочего колеса отрегулирован, двигатель на холостом ходу (снят с насоса) не греется. При включении насоса двигатель за полчаса нагревается до 50 градусов и срабатывает встроенная тепловая защита. Рывков при работе нет, посторонний шум оценить трудно (очень шумное помещение) подскажите в чем может быть проблема? забыл добавить обмотки проверял мегоометром утечек на землю нет.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения

Сообщений в этой теме
- agfl   Проблема с циркуляционным насосом Grundfos Tp 80-330/2   12.12.2012, 18:29
- - SVKan   Цитата(agfl @ 12.12.2012, 22:29) Всем доб...   12.12.2012, 18:38
- - agfl   На межвитковое проверял при помощи осциллографа и ...   12.12.2012, 19:56
- - T-rex   Насос работает вне допустимой зоны - гидравлическо...   12.12.2012, 20:40
- - agfl   Пробовали на закрытую задвижку, ток падает до 12 А...   12.12.2012, 20:59
- - BROMBA   Тут такое дело однажды приключилось: насос "г...   13.12.2012, 0:46
- - agfl   Схему включения проверяли по каталогу grundfos он...   13.12.2012, 7:49
- - T-rex   Цитата(agfl @ 12.12.2012, 21:59) Пробовал...   13.12.2012, 8:11
- - Pzotov   50 Гр. для 100% нагрузки - это нормально. Он вообщ...   13.12.2012, 10:09
- - agfl   Сейчас проверили гидравлику, повесили расходомер, ...   13.12.2012, 13:50
- - agfl   Включил в звезду греется еще сильнее, ток жрет так...   13.12.2012, 14:35
|- - BROMBA   Цитата(agfl @ 13.12.2012, 14:35) Включил ...   13.12.2012, 16:32
|- - Andrey_V   Цитата(BROMBA @ 13.12.2012, 16:32) Агааа,...   13.12.2012, 16:45
- - BROMBA   Ну, и чисто поржать: В соседней ветке есть фото ...   13.12.2012, 16:47
- - agfl   Насос не гарантийный но фокус очень интересный: по...   13.12.2012, 20:01
|- - Andrey_V   Цитата(agfl @ 13.12.2012, 20:01) Насос не...   13.12.2012, 20:20
|- - BROMBA   Цитата(agfl @ 13.12.2012, 20:01) Насос не...   13.12.2012, 22:50
|- - Andrey_V   Цитата(BROMBA @ 13.12.2012, 22:50) Движки...   15.12.2012, 14:28
|- - BROMBA   Цитата(Andrey_V @ 15.12.2012, 15:28) Не у...   16.12.2012, 17:33
- - agfl   Может быть и опытная, а роторы попробую местами по...   13.12.2012, 20:30
- - agfl   Движки-то те, сегодня буду пробовать перекинуть ро...   14.12.2012, 7:32
|- - BROMBA   Цитата(agfl @ 14.12.2012, 7:32) Движки-то...   14.12.2012, 17:16
- - agfl   В понедельник буду испытывать насос с новым роторо...   15.12.2012, 22:35
- - agfl   К выше сказанному стоят еще приводы esbe, не могут...   22.12.2012, 19:44
- - BROMBA   Цитата(agfl @ 22.12.2012, 20:44) К выше с...   22.12.2012, 23:50


Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0

 

Реклама
ООО «Арктика групп» ИНН: 7713634274




Реклама: ООО «СибСтронг» | ИНН 6670013662 | ERID: 2VtzqvWgxEU

ООО «УНИСПЛИТ» ИНН: 6453155081 erid:2VtzqvybpdW

Реклама: ООО «СЛ-ЛАЗЕР» ИНН 7727447267 | erid: 2VtzquvhFWx
Последние сообщения Форума






RSS Текстовая версия Сейчас: 2.8.2025, 14:29
Политика ООО ИИП «АВОК-ПРЕСС» в отношении обработки персональных данных