> Срабатывает капиллярка, Воздушный термостат от Korf
Controls
сообщение 15.12.2012, 17:27
Сообщение #1





Группа: Участники форума
Сообщений: 45
Регистрация: 23.7.2010
Пользователь №: 65800



Здравствуйте.
Вопрос следующий: На объекте в системе вентиляции с водяным нагревателем, стоит оборудование компании Корф. Незнаю чья ошибка, но ситуация такая что воздух перегрет и контроллер постоянно закрывает регулирующий вентиль (трёхходовой), в результате вода в обратке остывает до аварийных границ (щас установил 17гр + 5гр дифференциал) при этом он по защите начинает открывать вентиль, прогревая каллорифер и повышая температуру в канале до 35гр. Но при этом временами срабатывает каппилярка настроенная на 7градусов, хотя объективных причин для этого я не вижу.
Резюмирую: Температура в канале больше 30градусов, температура обратки более 20градусов, при этом срабатывает капиллярка на 7градусов. Кто либо сталкивался с подобной проблемой, в чём искать засаду? Может ли воздух оставаться в системе и не вытесняться движением воды? Подвод и отток воды осуществляется в середине коллектора калорифера, а спускники на калорифере поставить нет возможности, поджат к потолку плотно.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения

Сообщений в этой теме
- Controls   Срабатывает капиллярка   15.12.2012, 17:27
- - Iroha   Цитата(Controls @ 15.12.2012, 19:27) 1.Н...   15.12.2012, 17:34
- - инж323   Проверьте по бланку зхаказа калорифера- какие поте...   15.12.2012, 18:14
- - kol360   Вчера только с этой проблемой разбирался. В устано...   16.12.2012, 6:43
|- - Controls   Цитата(kol360 @ 16.12.2012, 9:43) Вчера т...   16.12.2012, 20:11
- - Бойко   Температура в месте установки калорифера низка и т...   16.12.2012, 10:37
- - ssn   тоже с таким сталкивались. устновка стоит, темпера...   17.12.2012, 0:39
|- - polyakov.mo   Цитата(ssn @ 17.12.2012, 1:39) тоже с так...   17.12.2012, 14:25
|- - Controls   Цитата(ssn @ 17.12.2012, 3:39) тоже с так...   17.12.2012, 20:15
- - kdu   Да, тут масса вариантов. Было при наладке у меня м...   17.12.2012, 6:51
|- - polyakov.mo   Цитата(kdu @ 17.12.2012, 7:51) Да, тут ма...   17.12.2012, 15:02
- - инж323   помочь то может,но потом быстро мехчасть оборудова...   17.12.2012, 14:52
- - antosha   Цитата(Controls @ 15.12.2012, 17:27) ... ...   17.12.2012, 15:15
- - kol360   А кстати , господа , а Вы ограничиваетесь обычно о...   17.12.2012, 15:19
|- - antosha   Цитата(kol360 @ 17.12.2012, 15:19) А кста...   17.12.2012, 15:31
- - kol360   Совет ТС по воздухоотводу , если места под воздухо...   17.12.2012, 15:27
|- - инж323   Цитата(kol360 @ 17.12.2012, 16:27) .. тож...   17.12.2012, 15:37
- - kol360   Капилярка , если Вы может не в курсе , самый быстр...   17.12.2012, 15:48
|- - инж323   Цитата(kol360 @ 17.12.2012, 16:48) Капиля...   17.12.2012, 15:54
- - kol360   ЦитатаПотери по давлению в калорифере сдадут инфу ...   17.12.2012, 16:02
|- - Controls   Цитата(kol360 @ 17.12.2012, 19:02) Т.е Вы...   17.12.2012, 20:23
- - инж323   Чушь не пишите задавая вопросы на непонятое вами,н...   17.12.2012, 17:25
- - kol360   Так Вы , Уважаемый тогда пишите понятнее , что бы ...   17.12.2012, 18:15
- - kol360   Напомню , на всякий случай , ТС задавал свой вопро...   17.12.2012, 18:21
|- - инж323   Цитата(kol360 @ 17.12.2012, 19:21) Напомн...   17.12.2012, 19:19
|- - Controls   Цитата(инж323 @ 17.12.2012, 22:19) Вам в ...   17.12.2012, 20:41
- - Хитрый Лис   Был случай. Переразмерен калорифер. Запуск вентсис...   17.12.2012, 18:40
- - Iroha   В субботу, подобное запускал, тоже без манометро...   17.12.2012, 21:57


Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0

 

Реклама
ООО «Арктика групп» ИНН: 7713634274



ООО "Русич" ИНН 9721068883 / ЕРИД 2Vtzqx9HerZ


ООО «УНИСПЛИТ» ИНН: 6453155081 erid: 2VtzqvmjJqS

ООО "АйДи-Электро" ИНН:6670013662 erid:2Vtzqwtpv5j

Последние сообщения Форума






RSS Текстовая версия Сейчас: 27.6.2025, 11:06
Политика ООО ИИП «АВОК-ПРЕСС» в отношении обработки персональных данных