Есть склад площадью 65000 кв.м. Хранение на стеллажах высотой более 5,5м. На складе предполагается хранение автозапчастей для сбора автомобилей на конвейере.
Категория "В1" . Согласно СТУ в качестве оросителей необходимо принять оросители СОБР-25. Расход 12,23 л/с при напоре перед оросителем 41 м. Расчетная площадь 100 кв.м.
На расчетной площади согласно планировки расположено 20 оросителей СОБР-25. Расход секции будет около 260 л/с.
Подскажите какой узел управления спринклерной секции брать ?
Если брать узел управления КС Класс-150 , то их надо 3 шт на спринклерную секцию, так как пропускная способность узла управления около 5000 л/мин ( 85 л/с). Если в природе клапан, который может пропустить 260 л/с или ставить три штуки на одну спринклерную секцию.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения

Сообщений в этой теме
- prokhorova   Пожаротушение склада с высотой складирования более 5,5м   18.12.2012, 18:03
- - lifter_1987   Цитата(prokhorova @ 18.12.2012, 19:03) Ра...   18.12.2012, 20:00
- - prokhorova   Согласно СТУ ПО "Спецавтоматика" таблица...   18.12.2012, 20:18
- - дмитрий01   Вопрос первый, почему именно давление выбрано 41 м...   18.12.2012, 20:46
- - Sindarkon   дмитрий01 ЦитатаВообщем не хочу ругать наш автопро...   19.12.2012, 8:45
|- - дмитрий01   Цитата(Sindarkon @ 19.12.2012, 9:45) дмит...   19.12.2012, 9:26
- - Sindarkon   Если Вы не видите логики, то возникает вопрос, на ...   19.12.2012, 11:11
|- - дмитрий01   Цитата(Sindarkon @ 19.12.2012, 12:11) Есл...   21.12.2012, 0:32
- - prokhorova   Для спринклерного пожаротушения приняты в качестве...   19.12.2012, 20:39
- - BTS   В столь непростом случае нельзя расставлять оросит...   19.12.2012, 22:14
- - prokhorova   Я расставила оросители по замечанием BTS . У меня ...   21.12.2012, 8:08
- - Sindarkon   дмитрий01 ЦитатаВот поэтому то у меня и возникают ...   21.12.2012, 8:27
- - prokhorova   Так это рекомендации по проектированию установок п...   21.12.2012, 10:39
- - BTS   Ув. коллега prokhorova. Ваш первый файл у меня р...   21.12.2012, 11:26
- - prokhorova   Уважаемый BTS! В результате гидравлического ра...   24.12.2012, 6:51
- - BTS   Я полагал бы, что задача проектировщика запроектир...   24.12.2012, 11:34


Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0

 

Реклама
ООО «Арктика групп» ИНН: 7713634274



ООО "Русич" ИНН 9721068883 / ЕРИД 2VtzqvMjLF8


ООО «УНИСПЛИТ» ИНН: 6453155081 erid:2VtzqxXgvJi

Реклама: ООО «СибСтронг» | ИНН 6670013662 | ERID: 2VtzqwyM2dc

Последние сообщения Форума






RSS Текстовая версия Сейчас: 27.7.2025, 5:15
Политика ООО ИИП «АВОК-ПРЕСС» в отношении обработки персональных данных