ampcreator
сообщение 19.12.2012, 14:30
Сообщение #1





Группа: Banned
Сообщений: 159
Регистрация: 30.12.2011
Пользователь №: 134840



Добрый день!
К имеющейся системе вентиляции (см. вложение) собираюсь присоединить новую проектируюмую - т.е. обьединить выброс в один канал. Я бы не делал такой сложной системы, но дело в том, что выброс необходимо производить на значительм удалении от мест всасывания и на высоте 1,5 м от кровли (выброс испарений химических материалов 1-го класса опасности), поэтому решил обойтись без лишних 10 м воздуховода.
Вопрос в том, что в резулььаье мне необходимо понять на сколько изенится рабочая тточка сужествующего вентилятора и как подобрать давление на устанавливаемый вентилятор.
Прошу помощи сталкивавшихся с ситуацией. Спасибо.

Сообщение отредактировал ampcreator - 19.12.2012, 14:31
Прикрепленные файлы
Прикрепленный файл  _______________________Model__1_.pdf ( 15,78 килобайт ) Кол-во скачиваний: 40
Прикрепленный файл  _______________________Model__1_.pdf ( 15,78 килобайт ) Кол-во скачиваний: 24
 
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения

Сообщений в этой теме
- ampcreator   Расчет 2-х разных вентиляторов на одну сеть   19.12.2012, 14:30
- - Skaramush   Реальные шансы: - "Запереть" общий возду...   19.12.2012, 14:48
- - ampcreator   Запирать ничего не нужно и запрещено. Все находитс...   19.12.2012, 16:09
- - Skaramush   Не "придавить одну", а поставить ОДИН ве...   19.12.2012, 16:15
- - ampcreator   Вот так? Еще один момент: 1) не знаете ли КМС для...   19.12.2012, 17:21
- - Strannaya Belka   однозначно второй вариант. диаметр присоединения ...   19.12.2012, 17:24
- - ampcreator   везде подсоединение D200. Вентиляторов точно нет, ...   19.12.2012, 17:33
- - Skaramush   Вообще, химшкафы, насколько помню, расчитываются п...   19.12.2012, 18:16
|- - ampcreator   Цитата(Skaramush @ 19.12.2012, 18:16) Воо...   19.12.2012, 19:29
- - Skaramush   Если есть вентиляция, значит есть отверстия. Герме...   19.12.2012, 20:07
- - jota   Шкафы для хранения химреактивов это не вытяжные шк...   19.12.2012, 21:40
- - Skaramush   Тип шкафов не упоминался автором. При упомянутых р...   19.12.2012, 21:56
|- - ampcreator   Цитата(Skaramush @ 19.12.2012, 21:56) Тип...   19.12.2012, 23:26
- - ampcreator   Господа, спасибо за ваши ответы. Видимо, вы не раб...   19.12.2012, 23:18
|- - jota   Цитата(ampcreator @ 19.12.2012, 22:18) Вы...   20.12.2012, 0:41
|- - zaharov63   Цитата(ampcreator @ 19.12.2012, 23:18) Ме...   20.12.2012, 9:02
|- - ampcreator   Цитата(zaharov63 @ 20.12.2012, 10:02) Вы ...   20.12.2012, 10:00
|- - zaharov63   Цитата(ampcreator @ 20.12.2012, 10:00) 1....   20.12.2012, 10:33
- - jota   Попробуйте привязаться к аналогам из Европы наприм...   20.12.2012, 18:45


Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0

 

Реклама
ООО «Арктика групп» ИНН: 7713634274




Реклама: ООО «СибСтронг» | ИНН 6670013662 | ERID: 2VtzqvWgxEU

ООО «УНИСПЛИТ» ИНН: 6453155081 erid:2VtzqvybpdW

Реклама: ООО «СЛ-ЛАЗЕР» ИНН 7727447267 | erid: 2VtzquvhFWx
Последние сообщения Форума






RSS Текстовая версия Сейчас: 7.8.2025, 12:01
Политика ООО ИИП «АВОК-ПРЕСС» в отношении обработки персональных данных